一、 电杆基坑及基础埋设
1、 基坑施工前的定位符合下列规定:
⑴、直线杆顺线方向位移,10KV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%,直线杆横线路方向位移不超过50mm。
⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。 2、 电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为
+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平。 3、 双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。
4、 基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。
⑵、10KV及以下架空电力线路基坑每回填30mm应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培地高度应超出地面300mm。 二、 电杆组与绝缘子安装
1、 单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于50mm。
⑵、10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于50mm。
⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其
精品文档
精品文档
杆梢位移不应大于杆梢直径。
2、 终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直径。
紧线后不应向受力倾斜。
3、 以螺栓连接的构件应符合下列规定:
⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。
⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。 4、 螺栓的穿入方向应符合下列规定:
⑴、 对立体结构:水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、 对平面结构:顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送
电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 5、 线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆90°转角杆
(下)及终端杆应装于拉线侧。
6、 横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:⑴、横担端部上
下歪斜不应大于20mm;
⑵、横担端部左右扭斜不应大于20mm;
⑶、 双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的
5/1000;
7、 电杆组立后(未架线),杆位横向偏离线路中心线不应大于
50mm。