好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《江苏深基坑支护工程监理实施细则(标准化格式文本)》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

报建设单位、组织实施 总监审核、签认 监理组会审提出审查意见

5.3 分包单位资格审核监理工作程序(同上)。

— 6 —

总包单位提出分包单位的资料 专业监理工程师初审提出意见 总监提出审查意见 总监审核、签认 报建设单位 同意总包报审单位

5.4 深基坑支护工程施工质量控制流程(同上)。

同意总包报审单位 报建设单位 总监审核、签认 总监提出审查意见 专业监理工程师初审提出意见 总包单位提出分包单位的资料

5.5 深基坑支护工程验收流程(同上)。

施工单位施工 业主、设计、监理单位验收 施工单位组织实施 施工单位自查合格 监理单位组织验收 监理单位出具深基坑工程质量评估报告

5.6 其它程序或流程(根据工程实际情况增减、调整)。

建设单位组织深基坑验收 设计单位出具质量检验报告 施工单位提出技术资料

申报 监理工程师审查 施工单位抽样送法定单位检测监理单位组织进程检验

监理工程师核验 6 深基坑支护工程监理工作控制要点及目标值

6.1 本工程深基坑支护工程质量目标。

根据设计文件、施工合同及相关标准的要求,本工程深基坑等级为 两级 ,局部侧壁安全等级为三级。子分部质量目标确定为 合格 、工期目标为 严格按照规范规定要求 。 6.2 本工程深基坑支护工程监理质量控制点。

根据国家规范及相关标准的规定,结合本工程深基坑支护分项工程的实施内容及特点,本工程深基坑支护工程监理质量控制关键点的确定。

序号 1 2 3 4 5

— 8 —

分项工程名称 水泥及外参剂质量 水泥用量 桩体强度 地基承载力 机头提升速度 质量控制关键点 查产品合格证书或抽样送检 查看流量计 按规定办法 按规定办法 ≤0.5m/min 序号 6 7 分项工程名称 桩底标高 桩顶标高 质量控制关键点 ±200mm +100,-50mm 8 桩位偏差 <50 mm 9 10 11 12 13 桩径 垂直度 搭接 水泥掺入比 水灰比 <0.04D D为桩径 ≤1.5% >200mm 15% 0.45-0.5

6.3 深基坑支护工程各分项工程监理控制要点及目标值。

根据国家规范及相关标准的规定,结合本工程深基坑支护分项工程的实施内容及特点,本工程深基坑支护工程监理质量控制要点及目标值。

1、水泥土搅拌桩:采用双轴深搅机施工,轴径700,桩体纵横向搭接200mm。采用42.5级普通硅酸盐水泥,其掺入量为15%,水灰比为0.45~0.50,水泥搅拌桩施工工艺为\四搅两喷\的全桩长均匀喷浆,水泥搅拌桩桩位偏差<50mm,垂直度偏差≤1.5%。搭接搅拌桩应连续搭接施工,如间隔时间过长导致无法搭接,应采取补救措施;

2、锚喷: C20混凝土,厚度80mm。Φ6.5钢筋网片200@200,保护层20㎜、钢筋网搭接长度不小于200㎜。

3、土方开挖:(1)土方应分层分段开挖,上部支护结构达到设计强度后方可进行下层土方开挖,密切配合基坑施工单位作业面留置要求,保证基坑施工的安全性;

(2)开挖基坑内土方开挖应按照设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工,严禁一次开挖到位或超挖。每次挖深不超过1.0米;开挖高度应与竖向间距相匹配。每层开挖的纵向长度,取决于交叉施工期间保持坡面稳定的坡面面积和施工流程的相互衔接,长度一般为10米;

(3)边坡土方应采用机械正铲开挖;

待结构砼达到设计强度以及水泥土强度达到设计强度后方可开始挖土。土方开挖前,挖土单位应制定详细施工方案,并经有关单位共同会审后执行;土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循\开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖\的原则;挖土工作应分层进行,每

层开挖深度不超过1.5米,停挖后留坡的角度不宜大于30°;基坑开挖先浅后深,应先挖到底板垫层底标高再局部承台、地梁、集水井、消防电梯加深的顺序进行,基坑四周两根轴线范围内承台和地梁必须在基坑四周底板垫层完成后采用人工开挖,且边挖边打设垫层和砖胎模;挖土结束,及时做垫层和砖胎模挡土。回填:回填前应先选好合格土源,并将坑底的建筑垃圾清理干净,槽底如有积水,应先排除,严禁带水回填,回填料应分层夯实。

4、基坑排水:地表排水在基坑外侧地面设置300×300排水沟,并在基坑外间隔30-35m左右设置一个集水井,防止地表水流入坑内。坑内排水在坑内设置有组织排水,并在相应位置设置集水井,以便及时用水泵把坑内水排出坑外。

5、基坑监测:应按(建筑基坑工程监测技术规范)GB500497-2009要求执行。基坑沉降、位移监测点间距应符合要求,开始挖土前需测量初始值,正常情况下在挖土阶段每周测量1-2次数,基坑底板浇筑完毕后3天,每1天观测1次,底板浇筑完成后3d到基坑回填,一周测量2-3次。异常情况下应24小时连续观测;采用精密水准仪和精密经纬仪,开挖期间每天观测1次,在完成基坑开挖,变形趋于稳定的情况下,可适当减少监测次数,如有异常情况,应及时增加观测次数;应特别加强雨天和雨后的监测,基坑支护结构位移为围护墙顶变形预警值3mm/d,累计值30mm,临近道路沉降预警值为3mm/d,累计值30mm。水位监测预警值为:500mm/d,累计1000mm。

6、应急措施:“安全第一,预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责,以安全责任为中心,落实层级的责任制。除了要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止职工伤亡事故的发生;另一方面对突发事故的发生,要果断及时处理,采取有效补救措施,防止事故进一步扩大,造成不必要的损失。

基坑作业临时设施多,工序环节多,工人量大且复杂,这些都增大安全生产的难度。必须落实有效措施,防患于未然,把安全生产工作做好。根据本基坑实际情况,可能的危险源有:触电、台风、中暑、中毒、高空坠落及支护结构本身的安全隐患。

施工现场必须配备培训急救人员,组建急救队。应配备急救药箱和

担架,药箱内配足急救药品。按消防规定配备足够的灭火器材,定期更换灭火药物。

当发生事故时,负伤人员或者最先发现事故的人,应立即报告项目经理或安全员,并应马上组织人力现场抢救受伤害者(包括通知医务人员到现场抢救),根据伤情需要,协助医务人员送伤者到医院。事故发生后,各级人员应保持镇静及冷静,切实负起本身责任,主动控制局面。要有组织、有指挥和结合实际进行妥善处理。第一时间进行“救死扶伤”, 采取措施救护受伤(害)