1、沟槽开挖和回填:

1.1沟槽开挖

1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为粘土地基,由于消防施工较晚,室外其他附属工程基本安装完毕,为了不破坏安装完毕的其他附属工程。因此,沟槽采用人工开挖方式进行。

沟底宽度满足以下要求:

管道一侧的工作面宽度(mm)

管道一侧的工作面宽度b1 管道结构的外缘宽度D1 非金属管道 金属管道 D1≤500 400 300 500<D1≤1000 500 400 1000<D1≤1500 600 600 1500<D1≤3000 800 800 页脚内容1

小区路灯安装工程施工组织设计

管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算:

B= D1+2(b1+ b2+ b3)

其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm)

b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm

1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整铺上100毫米厚砂垫层,管道直接敷设;

1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定:

(1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。

(2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。

(3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定:

(5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。

1.2、沟槽支撑

本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 1.3沟槽回填

1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。

1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。

1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。

1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定:

(1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范

围内堆料。

(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: 页脚内容2

小区路灯安装工程施工组织设计

(1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

(2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夺夯实,管道两侧压实面的高度差不应超过30cm。

(3) 分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯。

(4) 管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25cm范围内回填土表层的压实度不应小于87%。

2、 管道安装与铺设。 2.3镀锌钢管沟槽连接施工方法

2.3.1管材切割

用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管,其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。

2.3.2沟槽加工

①选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺,光滑,壁厚均匀,镀锌层无剥落,管材无明显缺陷。

②应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的转动,一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。

③将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。 ④用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置。

页脚内容3

小区路灯安装工程施工组织设计

⑤将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直。 ⑥启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,使之符合厂家沟槽规定尺寸, 然后停机。

⑦将千斤顶卸去荷载,取出钢管。 沟槽的深度、宽度可参照下表:

管道公称直径 沟槽宽度(mm) 沟槽深度(mm) 允许的最小壁厚(mm) DN80 8.74 1.97 2.11 DN100 8.74 2.12 2.11 DN125 8.74 2.12 2.77 DN150 8.74 2.16 2.77 2.3.3钢管开孔及机械三通、四通安装

安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。具体操作方法如下:

(1) 用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处(开孔位置不得位于管道焊)。

页脚内容4

小区路灯安装工程施工组织设计

(2) 选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头上。 (3) 启动电机转动钻头。

(4) 操作设置在立柱顶部的手轮,转动手轮缓慢向下,在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂(以保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。

(5) 开孔时要均匀施力,并加水冷却,严禁戴手套操作,开孔后将周围d(孔径)+16mm范围内清理干净(包括毛刺、铁屑、铁锈、油污等)。孔洞有毛刺,需用砂纸、锉刀或砂轮机打磨光滑。

(6) 检查机械三通垫圈是否破损(若破损一定要及时更换)、三通内的螺纹有无断丝、缺丝等不合要求之处。将机械三通及配套卡箍置于钢管孔洞上下,注意机械三通、橡胶密封圈与孔洞中心位置对正。把螺栓插入孔内并用手上紧两边螺栓,确认卡箍件的弧形完全嵌入外壳的凹槽,均匀拧紧螺栓,直到外壳表面和垫圈套接触严密。

2.3.4管道安装

安装必须遵循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路 整体性能。

(1) 准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件,并将管内杂物清除干净。 (2) 检查橡胶密封圈是否完好;将其套在一根钢管的端部。