一、工程概况: 1.1 项目特征
1.1.1 项目名称:网球俱乐部和公寓二期工程
1.1.2 项目建设地点:上海市闵行区华漕镇金丰路555号 1.1.3 建设单位:上海西庭网球公寓开发公司
1.1.4 项目管理:宝维士联盛工程咨询(上海)有限公司
1.1.5 设计单位:HLW国际建筑设计公司、同济大学建筑设计研究院 1.1.6 施工单位:中建四局六公司
1.1.7 监理单位:上海振华工程监理有限公司 1.2建筑及结构特点 1.2.1工程规模:
本工程总占地面积63974m2,由1~5号楼五栋联体公寓和煤气调压站、垃圾转运站和变电站等建筑物组成。地上总建筑面积为62028 m2,其中住宅建筑面积61547 m2,辅助用房481 m2。1、3号楼为三单元的组合体,2、4、5号楼为二单元组合体,建筑层数为6~8层,最高为25.283m。 1.2.2 基础部分:
本工程地基基础为条形承台下桩基,混凝土强度等级为C30 1.2.3主体结构:
本工程结构体系为钢筋混凝土框支抗震结构 1.2.4抗震设计:
本工程结构抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级
二、监理依据
2.1业主提供的工程施工图纸
2.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 2.4《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002)
2.5《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2002) 2.6《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 2.7《钢筋焊接及验收规范》 (JGJ18-96)
2.8《地下防水工程质量验收规范》 (GB50208-2002) 2.9《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T10-95)
2.10《地基处理技术规范》 (DBJ08-40-94)
2.11《预拌混凝土生产技术规程》 (DBJ08-227-97)
三、质量控制
3.1本阶段质量控制的目标:工程质量优良。 3.2质量控制实施要则
工程质量控制是整个监理工作的核心,与工程进度和工程投资相互制约,总监理工程师要组织项目组全体监理人员,督促施工单位在施工以前建立起完整的质量监控系统,并监督其按照承包合同、技术规范、设计图纸要求施工,采用事前提示、事中监督、事后核验相结合的工作方式,全过程跟踪管理,使工程质量达到预期的质量目标。 3.3工程开工前的质量控制 3.3.1施工图纸会审
3.3.1.1总监理工程师组织专业监理工程师认真学习设计图纸及设计文件,
领会设计意图,了解工程质量技术要求;
3.3.1.2专业监理工程师核查施工图,发现不满足施工要求或与现场实际情
况不相符时,由总监汇总报建设单位,要求设计单位修改。 3.3.2组织设计交底
3.3.2.1协助业主组织设计单位向施工单位进行设计交底,介绍工程的设计
意图,设计功能与特点,施工要求及注意事项等;
3.3.2.2各专业监理工程师应参加设计交底会议,了解和掌握设计意图,提
出有关问题,并作好记录。 3.3.3审核施工组织设计(方案)
3.3.3.1总监理工程师组织专业监理工程师根据工程的特点和工地环境,审
核施工单位提供的施工组织设计或施工方案是否可行;是否经施工单位技术负责人审批;主要技术措施是否齐全;是否符合规范的要求; 3.3.3.2审批《施工组织设计(方案)报审表》(监A-01)。 3.3.4工程开工审核
3.3.4.1总监理工程师组织监理工程师开展工程开工审核,施工单位的劳动
力是否按计划进场;开工前的各项手续(包括业主应办的手续)是否已办妥;管理人员是否已到位;机械设备是否已进场;施工用的水、电等动力装置是否接好;文明、安全施工措施是否安排好等; 3.3.4.2审核通过后,签署同意开工意见报业主,审批《工程开工报审表》(监A-02)。
3.3.5分包施工单位资质审核
3.3.5.1总监理工程师组织专业监理工程师对分包施工单位资质进行审核,
审核分包单位的营业性文件和企业情况介绍,必要时要对分包单位的业绩进行实际考察;
3.3.5.2要求业主及总包单位明确对分包单位的管理职责; 3.3.5.3审批《分包单位资格报审表》(监A-03)。 3.4工程开工后的质量控制
3.4.1成品、半成品供应单位资质审核
3.4.1.1总监理工程师组织专业监理工程师对工程所用的成品、半成品的供
应单位的资质进行审核,审核供应单位营业执照、企业资质证书,有关许可证及企业生产经营业绩,必要时可到供应单位的生产现场进行实地考察;
3.4.1.2审批《成品、半成品供应单位资质报审表》(监A-05)。 3.4.2建筑材料审核
3.4.2.1见证员认真审核材料质保书和检验报告;
3.4.2.2专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问时,应提出补充检测
要求;
3.4.2.3材料见证员应参与建筑材料取样、送样的见证工作,确保样品具有
代表性;
3.4.2.4审批《建筑材料报审表》(监理A-06)。 3.4.3巡视检查
3.4.3.1巡视检查是工程质量控制的基本手段,总监理工程师要组织安排监
理工程师在整个工程施工全过程中,坚持每天对施工现场进行巡视检查,对夜间施工、节假日施工要做好值班安排,确保施工现场监理人员到位;
3.4.3.2巡视检查的主要内容有:施工单位是否按批准的施工组织设计(方
案)进行施工;各部位工程是否按图施工;是否符合规范要求;质量是否合格;是否按规定进行各项报审,检查和验收;
3.4.3.3监理工程师在巡视检查中,要对工程实物质量进行抽查,并将巡视
检查情况作好记录,记好“监理日记”(监C-04)(Q/ZH02-12-L5) 3.4.4旁站检查
3.4.4.1旁站检查是确保工程质量的重要手段,总监理工程师要组织安排监
理工程师对工程的主要部位、关键工序的施工实施旁站监控检查;
3.4.4.2监理工程师在实施旁站检查中,要检查施工单位是否按批准的方案
和技术规范施工,检查施工过程材料与批准的是否相符,并将旁站检查的情况作好记录,记好“监理日记”(监C-04)(Q/ZH02-12-L5)。
3.4.5隐蔽工程验收
3.4.5.1凡施工中经后道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽
工程验收范围,总监理工程师要组织安排监理工程师认真做好此项工作,确保工程质量符合规定要求;
3.4.5.2专业监理工程师根据验收结果,签署验收意见,审批施工单位报出
的《工程报验单》(监A-14)。
3.4.6技术核定(变更)审核
3.4.6.1总监理工程师对在施工过程中发生的技术变更应审核其是否符合规
范、标准及有关规定,施工是否可行并提出审核意见;
3.4.6.2涉及图纸变更,工程量改变的技术核定还必须经设计单位及业主同意; 3.4.6.3审批施工单位提出的《技术核定报审表》(监A-13) 3.5分项工程质量验收
3.5.1总监理工程师组织专业监理工程师对分项工程进行验收,按保证项目、
基本项目、允许偏差项目进行;
3.5.2专业监理工程师的抽检数量不得少于标准规定的最低数;监理工程师
的评定与施工单位的自评相差较大时,双方应按标准共同确定检查数量和方法复验,否则监理工程师应坚持自己的评定意见,在施工单位的评定表上签字,并附监理检查评定表;
3.5.3分项工程经验收评定合格后方可进入下道工序; 3.6钢筋分项工程的质量控制
3.6.1实施旁站检查的施工项目主要有:钢筋的规格、数量、间距、长度、
锚固长度、接头位置,新材料、新工艺施工,材料见证取样,以及总监认为需要进行旁站检查的其他项目;
3.6.2钢筋的品种要符合设计要求,进场的钢筋应有出厂质量证明书或试验
报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。 3.6.3督促施工单位及时将验收合格的钢材运进堆场,堆放整齐,挂上标签,
并采取有效措施,避免钢筋锈蚀或油污。
3.6.4钢筋的下料、加工应由施工单位技术人员根据图纸及规范进行翻样,
并就钢筋下料、加工,对钢筋工进行详细的技术交底。监理工程师