水池底板中间用马凳筋支撑,保证上层网片位置准确,绑扎牢固,无松动。准备足够数量水泥砂浆垫块,以保证钢筋的保护层厚度。因板筋为双层钢筋,须配置足够数量的钢筋马凳,采用人字形马凳,马凳用Φ14的钢筋制作,两端为人字形支脚,间距为900,马凳按纵横间距1米设置。

15090015060°60°14钢筋水池基础底板钢筋马凳制作h=350-2*20-40=270

3)集水坑钢筋及做法:

1、水池池壁及底板钢筋再吸水坑处应伸入坑壁内40d,不得截断。 2、基坑边坡视土质情况开挖成斜坡或直坡。 (2)池壁和柱钢筋绑扎

1) 立2-4根竖筋:将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋分档标志,接着绑其余竖筋。

2) 池壁筋要逐点绑扎,双排钢筋之间设置拉筋或支撑筋。

3) 合模后对伸出的竖向钢筋进行修整,在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土后再次调整以保证钢筋位置的准确。 (3)顶板钢筋绑扎

1) 清理模板上的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。 2) 按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。

3) 绑扎板筋时用顺扣或八字扣,板两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。 5、 混凝土工程

本工程混凝土为商品砼,浇筑采用泵送入模。底板、墙梁板均为C25,抗渗等

h级为S6。

(1)基础底板混凝土浇筑:

1)基础底板混凝土施工,其配合比确定是非常重要的,混凝土配合比由混凝土搅拌站确定,在确定时,要考虑当时施工的气候条件,在满足混凝土强度的前提下,尽可能采用水化热低的水泥,砼中掺膨胀剂,以减少水泥用量和用水量。在满足可泵性的前提下,优先选用粗骨料。同时砼级配必须送项目技术负责人审查,以确保砼级配的正确。混凝土浇捣应根据工程的施工条件,确定混凝土浇捣顺序和机械配置,混凝土浇筑为减低温度,采用薄层连续浇捣,在施工时根据气候条件控制停歇时间。为保证顺利施工,搅拌车配备以满足混凝土连续施工,供应速度大于混凝土初凝速度,确保混凝土不产生施工缝,其它机械配备应能保证砼正常施工为原则,对每台混凝土输送泵配备6-9根振捣棒,二-三台平板振动器。每根振捣棒配2名振捣手,2名翻锹,3~4人负责接管、拆管、翻管等,再由一名管理人员负责监督施工质量。施工人员按12小时为一班,配备二班人员轮流施工。混凝土浇捣采用我公司成熟的施工方法,同向平行、分层振捣,逐层到顶,在振捣时,要特别注意交接部位,不得漏振,尽可能采用二次振捣工艺,提高混凝土的密实度,高频振捣棒要垂直插入,快插慢拨,插点交错均布,在振捣上层砼时应插入下层砼5cm左右,消除层间接缝。掌握合适振捣时间,以混凝土表面呈平整泛浆,无气泡,无明显沉落为度,振捣时间不宜过长或过短。混凝土浇捣至所需标高后,表面用平板振动器来回振捣两次,按板面标高刮尺刮平,在初凝前用滚筒碾压数遍,最后在终凝前用抹蟹打磨压实,表面平整,防止混凝土表面收缩裂缝产生。

2)养护期间,新浇筑的混凝土在12h 内铺草袋,并浇8-10cm水养护,以保证混凝土内外温度差不超过250C,养护时间不少于14d。 (2)池壁混凝土施工

1) 池壁水平施工缝留在底板与池壁连接的斜拖上,并通长埋设钢止水条300×3厚钢板。

2) 采用同配合比的细石混凝土或砂浆作垫块,确保保护层厚度。 3) 混凝土振捣时间宜为20—30s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为止,并避免漏振、欠振或超振。

4) 施工缝上浇混凝土前,将混凝土表面凿毛,清除浮粒和杂物,用水冲干净,保持湿润,再铺一层20—25mm 与原混凝土配合比相同的水泥砂浆。

5) 防水混凝土不宜过早拆模,拆模时混凝土表面温度与周围气温之差不得超过15-200C,以防防水混凝土表面出现裂缝。

6) 浇筑墙体混凝土连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚度控制在50cm左右。

7) 振捣棒移动间距小于40cm,每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为准,振捣器应插入下层混凝土5cm。振捣时注意钢筋密集及洞口部位,为防止出现漏振,须在洞口两侧同时振捣。

(3)梁、板混凝土浇筑

1) 浇筑方法由一端开始用“赶浆法”,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑。混凝土浇筑时注意接槎,防止施工缝出现。混凝土收水后马上派人用木板搓平,防止混凝土表面出现收缩裂纹。

2) 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。预埋件及插筋处用木抹子找平。

(4)混凝土养护

本工程地下室底板厚度为400,为保证质量,施工时按大体积混凝土考虑施工。大体积混凝土养护是一项十分关键的工作,控制混凝土内外温差和温度陡降,以防止混凝土发生温度裂缝。为保证混凝土养护质量,结合我公司以往经验,采用覆盖一层塑料薄膜加盖二层草袋进行养护,草包需充分湿润。养护

工作必须根据测温值和温差及时调整养护措施,调节降温速率。

立面混凝土涂刷养护液进行养护,拆模后立即涂刷均匀。平面混凝土用覆盖塑料薄膜和草帘子浇水保潮养护时间不小于14 昼夜。 (5)混凝土试块制作

混凝土试块按规范规定制作,并在工地设试块标养室。取样应在现场随时抽取,取样与试件留置应符合下列规定: 1) 同一配合比的混凝土取样不得少于一次;

2) 每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件组数应根据数量确定; 5、装修工程

1) 抹灰部位的主体结构检查合格,方可施工。

2) 水池内壁用1:3防水水泥砂浆(内掺3%防水粉)抹面20mm厚。应分层紧密连续涂抹,每层接缝需上下左右错开,并与混凝土施工缝错开。水池外用1:3水泥砂浆抹面20mm厚。

3) 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 4) 抹灰质量要求:做到无空鼓,表面平整、垂直, 阴阳角方正,墙面无裂缝等质量通病。

5) 抹灰工程的表面质量应符合表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

6) 抹灰层的总厚度应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

6、扣件式钢管脚手架搭设及注意事项

1) 单排外脚手架内皮立杆距墙0.50m,外皮立杆距墙1.80m。立杆间距1.50m。小横杆的间距1.0m。

2) 相邻的立杆或大横杆的接头相互错开。

3) 每面脚手架的两端必须设剪刀撑,中间每隔10m 设一道剪刀撑,剪刀撑

从地面开始设置,每组剪刀撑的两斜杆与地面的夹角约为600C。 4) 设连墙杆。主体连墙杆系墙体支撑架上,连墙杆的上下间距为三步架的高度,水平间距为4m。 5) 注意事项

a、 各种杆件相交时伸出的端头均必须大于100mm,以防扣件滑脱。拧紧扣件螺栓时松紧程度必须适当,以扭矩达4—5kg·m 为宜。 b、 定时检查已搭好的脚手架的扣件松紧程度和连墙杆的可靠程度。 c、 脚手架搭设要横平竖直,不变形,不摇晃。随时校正杆件垂直和水平偏差,脚手架搭设完,经验收合格后方可投入使用。

d、 脚手架拆除时必须由专人负责,拆除脚手架时自上而下逐根拆除逐根往下传递,严禁从高空抛下。高空拆除人员系好安全带,上下专人指挥,每次拆下的钢管和扣件分类堆放,对扣件螺栓逐个检查并注入润滑油。

七、质量保证措施

1) 建立质量保证体系。

2) 钢筋应有出厂合格证原件,并做机械性能试验。

3) 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求及施工规范规定。钢筋表面应清洁,无损伤、油污、漆污和铁锈。

4) 确保钢筋规格数量、位置符合设计要求,控制好钢筋保护层。 5) 浇筑混凝土时要派专人负责,看护钢筋,确保钢筋保护层厚度及钢筋不松动、不走型、不翘起。

6) 在浇筑混凝土时应将模板和钢筋上的杂物、油污清理干净。施工缝处的混凝土继续施工时,接缝处混凝土应先凿去浮浆,用水湿润,并浇一层水泥浆,使新旧混凝土结合良好。

7) 搅拌好的混凝土运抵现场后应及时浇筑,浇筑时不可落差太大,防止离析。楼板浇筑时,应用水准仪抄平,初凝前的混凝土先粗略找平,浇筑1