六、原因分析

雨水斗预埋时固定不牢

PLANDOCHECKACTION施工人员无施工经验、责任心不强施工方案考虑不足

砼浇筑时发生偏移吊洞施工不规范

质检员把关不严

安装位置不准确问题支架支撑力不足以承受立管重量,立管整体下沉

雨水斗边缘渗漏水现象技术交底不明确

不锈钢卡箍、橡胶圈变形

标高把控不准,防水施工不到位

成品破坏

无成品保护

措施

七、要因确认

序号

1

PLANDOCHECKACTION根据关联图的原因分析,我们QC小组成员针对9条末端因素进行逐条确认。末端因素

技术交底不明确施工人员无施工经验、责任心不强质检员把关不严

确认内容

检查技术交底内容施工要点是否全面,

是否交底到每个作业人员现场操作工人是否熟悉工艺流程和操作

规范质检员工作是否认真负责、是否进行安装位置复核,是否对进场材料进行检查是否与土建配合共同控制屋面雨水斗安装标高。防水施工是否按技术交底,对雨水斗边缘处进行防水一次加强处理,闭水试验通过后再进行二次防水处理连接的不锈钢卡箍、橡胶圈安装是否合

格,是否有材料问题立管支架是否变形,立管是否有下沉现

象雨水斗预埋时是否固定到位,砼浇筑时

是否发生偏移现象防水层是否破坏、雨水斗有无损坏、雨

水斗是否有成品污染保证雨水斗安装均采取直埋工艺

确认方法

调查分析

确认标准

交底到作业工人达到100%

责任人

傅小波、唐福生卢果、赵星

计划确认时间

2015年3月25日

2

现场考核考核合格率100%质量员到岗率100%;三检

记录齐全标高控制误差小于10mm;一二次防水完成后均进行

闭水试验无渗漏不锈钢卡箍、橡胶圈未变

形支架无变形,立管未下沉

,合格率100%保证固定牢固可靠合格率

达到100%防水层合格率100%现场雨水斗施工均采用直埋工艺,确保一次成型

2015年3月25日

3

现场调查赵星、王龙2015年3月25日

4

标高把控不准,防水施工不到位

现场验证王龙、徐伟2015年3月26日

5

不锈钢卡箍、橡胶

圈变形支架支撑力不足以承受立管重量,立管整体下沉雨水斗预埋时固定

不牢固无成品保护措施施工方案考虑不足

现场验证王龙、赵星2015年3月26日

6

现场验证王龙2015年3月26日

789

现场验证赵星、王龙2015年3月26日

现场验证现场验证

卢果、赵星赵星、王龙

2015年3月26日2015年3月26日

七、要因确认

确认一:技术交底不明确验证情况确认时间确认方法

2015年3月25日调查分析

PLANDOCHECKACTION确认人标准

傅小波、唐福生交底到作业工人达到

100%

对项目技术交底进行检查,施工要点内容详尽有针对性,且交底到每个作业工人,并签字确认,交底率达到100%。非要因七、要因确认

验证情况确认时间确认方法

2015年3月25日现场考核

PLANDOCHECKACTION确认二:施工人员无施工经验、责任心不强确认人标准

卢 果考核合格率100%

对现场的两家机电安装劳务工作业工人进行了技能测试,测试合格率为95%检查班组长沙福麟机电劳务重庆瑞普机电劳务

抽查数量

合格人数

合格率

1010910900%非要因七、要因确认

确认三:质检员把关不严验证情况确认时间确认方法

2015年3月25日现场调查

PLANDOCHECKACTION确认人标准

赵星

质量员到岗率100%;

三检记录齐全

1、检查质量员出勤记录,质量员到岗率达到100%;2、检查“三检制”质量检查记录,每天记录齐全。非要因15

2016qc2205中建五局第三建设有限公司

六、原因分析雨水斗预埋时固定不牢固PLANDOCHECKACTION施工人员无施工经验、责任心不强施工方案考虑不足砼浇筑时发生偏移吊洞施工不规范质检员把关不严安装位置不准确问题支架支撑力不足以承受立管重量,立管整体下沉雨水斗边缘渗漏水现象技术交底不明确不锈钢卡箍、橡胶圈变形