家园金水湾
##1、2楼
.w
满堂脚手架 专项施工方案
..
编制单位: 审 核: 批 准:
施工组织设计、施工(调试)方案报审表
B 3.1 工程名称 致: 编号:
001
家园·金水湾1#、2#楼 施工单位 (监理单位) ## 家园·金水湾1、2楼 省监理 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程的施工组织 设计、施工(调试)方案。现报上有关资料,请予以审查和批准。 .w
序号 1 2 3 文 件 名 编 制 人 册 数 1 页 数 满堂脚手架专项施工方案 √ 有 □ 无 附页 ..
施工单位(章): 项目负责人 (签字): 日 期: 专业监理工程师审核意见: 年 月 日 总监理工程师审核意见: 省建设工程质量监督管理总站监制
专业监理工程师(签字): 日 期: 年 月 日
监理单位(章): 总监理工程师(签字): 日 期: 年 月 日 满堂脚手架工程施工方案
一、工程概况
.w
..
本项目为家园·金水湾1#、2#楼,位于都昌县。该建筑群由2栋商住楼组成,建筑面积约为7万㎡,地下2层车库,地上26层商住楼,地上2层商铺。周边道路完善,交通便利。本工程住宅楼建筑?0.000标高相当于绝对标高+23.9m。本工程结构类型:剪力墙框架结构。本工程顶板采用满堂红脚手架模板支撑系统。
二、 满堂脚手架所使用材料和搭设方法
1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求:
钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。
3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。
4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。
5、 栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施
本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。
1、基本要求:用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要
.w
..
求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。
2、受荷情况:采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。
3、脚手架基础:搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。
4、垂直荷载传力路线: 施工荷载→多层板、方木→水平杆→丝杠 立杆→基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算
1、 计算依据:
1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。
1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001、 JGJ130-2011及相关国家规规定。
2、 计算容: 2.1基本参数:
脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤
.w