好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层住宅楼塔吊施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附着要求,螺栓、销轴、垫铁等紧固件齐全。

(2)检验建筑物上附着点的强度应满足附着的要求, 结构尺寸符 合安装要求,附着点混凝土结构设计图纸应存底备查。

(3)对固定基础进行检验, 固定点的地面和基础强度应符合原厂

技术要注。

(4) 附着杆各节之间、 附着杆和附着支座以及附着框架之间连接 紧固可靠,符合技术规定。

(5) 附着杆最大长度是否符合设计要求, 超长附着杆应有加固措 施。 (6) 建筑物附着点的墙体结构应和附着支座连接牢固,螺栓、销 轴等连接件紧固可靠。

(7) 锚固完毕顶升到预定高度后, 应检查锚固点到起重臂铰点的 自由高度应符合原厂技术要求。标准节的组合方式符合技术规定。

(8) 检测最高锚固点以下的塔身轴线垂直度偏差值应不超过相应 高度的 2/1000 。

(九)、整机安装完毕后的技术检验

1、 对各个工作机构进行检验和调整,要求各机构动作正确、平 稳、无异响,制动

灵敏可靠。

2、 检验整机钢结构应安装正确,无变形、开焊、裂痕等。检查 所有连接点的紧

固情况,螺栓、销轴牢固可靠,紧固符合技术规定。

3、 对各安全保护装置进行检验和调整,要求限位动作准确、灵 敏、可靠。

( 1)起升机构超高限位,要求员钩至起重臂(或起重小车)之 间的安全距离不

16

小于 1-1.5 m 。

( 2)水平臂小车变幅的前后限位, 要求起重小车限位停车位置, 最外端距轨道终端止档的距离不小于 20-30cm。

3)大车行走限位停车位置,台车最外端距轨道极限安全止档 的距离不小于 50cm。

4、对力矩保护装置进行校验, 力矩保护精度纵使误差不大于 8%。 5、再次检测塔身和基础平面和垂直度偏差不超过

4/1000 经过以

上分阶段及整机检验后,安装塔吊的自检验收工作即告完成。

(十)、塔吊的稳定性验算

塔吊抗倾覆稳定性样核应遵照 GB381 —83 “起重机设计规范” 中的有关规定进行。

1 、无风、静载稳定性校核

验算工况是: 起重臂处于最大幅度位置 (对于小车变幅起重臂小 车位于最大幅度),起重臂指向下坡方向,无风,起重机静置并负有 额定载荷,塔式起重机无风静载工况下坑倾覆稳定性按下式验算:

塔式起重机无风静载工况下抗倾覆稳定性按下式验算:

0.95MK——KLML——MD> 0

式中Mk -----由塔吊自重及压重产生的稳定力矩;

M――塔吊负载对倾覆边的力矩;

KL――载荷系数,查 GB381 — 83,取为1.4 ; MD――由坡度因素而生产的倾覆力矩。

2、有力、动载稳定性校核 验算工况是,起重臂处于最大幅度益(对于小

17

车变幅臂架,小车 位于最大幅度),风从平衡臂吹向起重臂,塔式起重机负

有额定荷载 并正在工作中。

塔吊有风动载工况下的抗倾覆稳定性按下式验算:

0.95Mk KLML MW

MA 0

式中M ---- 由塔吊自重及压重产生的稳定力矩;

KL— —载荷系数,查 GB3811— 83,取为 1.15; ML——由起重机额定载荷产生的倾覆力矩;

M――由作用于塔吊各部的风荷及作用于荷载迎风面的风 荷所产生的倾

覆力矩;

MD――由工作机构工作、起、制动以及风荷动力作用坡度因 素而产生的倾

覆力矩。

3、 突然卸载(或吊具脱落)稳定性校核

验算工况是, 起重臂仰起处于最小幅度 (对于小车变幅起重 臂,小车位于臂根处) ,风从起重臂吹向平衡臂,塔式起重机突 在卸载或吊具突然脱落。

在此工况下,塔吊抗倾覆稳定性按下式验算

0.95Mk KO

MW MDA 0

式中M ---- 由塔吊自重及压重产生的稳定力矩;

M――由于突然卸载而造成的倾覆力矩,查 GB3811-83,可

致取为0.2QHL (Q为额定载荷,L为幅度);

MW「一由作用于塔吊各部的风荷所产生的倾覆力矩; MD——由于坡度等因素而造成的倾覆力矩。

18

4、 安装状态时稳定性校核

上回转塔吊在塔身立起后的稳定性按下式验算

P w〔hw 0.95CPG

式中Pw1――工作状态最大风力(N);

h ——风载荷合力作用点距地高度( m); P G――塔吊已架立部分的重量(t);

C ――塔吊已架立部分重心至倾翻边的水平距离 (m)

七、 装塔工作的注意事项:

1、 塔机安装时根据场情况选用 50吨汽车吊, 各部件吊起约 20CM时将

上面的杂物清理干净,检查平衡,检查吊具索的安全 系应大于 6 倍以上,就位时缓慢进行,禁止撞击。

2、 安装好平衡臂后尽快装好吊臂,不得使塔身单方向受力 的时间过长。 3、 塔机顶升时要注意观察标准节,凸耳、横梁、棘爪、套 架表面结构,

有无脱焊、裂缝发现异常立即停止作业,修复后再 操作顶升。

4、 附着的焊接应有专业焊工焊接,不得有漏焊、夹渣、虚 焊。 5、 各部分的栏杆、平台等安全防护装齐。

6、 电线、电缆必须扎好,液压站做好防雨防虫。

八、 安全技术措施

1、现场施工技术负责人对塔吊作全面检查,对安装区 域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案。

19

塔吊司机对塔吊各部机械结构作全面检查,电工对电路,操

作控制、制动系统作全面检查。吊装指挥对已准备的机具、 设备、绳索、卸扣、扎头等作全面检查。

2、参加人员必须持证上岗,戴好安全帽,高空作业时 要系好安全带,一律穿胶底防滑鞋。

3、 及时收听天气预报,四级风以上或大雨时应停止作 业,并作好应急防范措施。

4、 高空作业工具不得乱放、不得高空抛掷。 5、 所有工作人员不得擅自按动锯或拨动开关等。 6、 安装人员严禁酒后上网,严禁无防护的上下交叉作 业。

7、 夜间作业必须有足够的照明。

8、 以塔机为中心 20 米内严禁非安装人员入内,由现场 安全负责警戒。

9、 服从统一指挥,明确所采用的联络方法和信号。 10、 司机上岗前进行使用技术交底, 经抽检合格后上岗。 九、塔吊的使用要点

1、 塔吊的使用,应遵照国家主管部门颁发的规程和条 例。同时也要遵守使用说明书中的有关规定。

2、 塔吊的工作环境温度为-20-40 C,最大工作风压为 250N/ m,最大非工作风压为 700N/ mo当风速超过6级时应 停止使用,在得到风暴警报时,应将塔吊暂停,并加缆风绳

20

2

2

高层住宅楼塔吊施工方案

附着要求,螺栓、销轴、垫铁等紧固件齐全。(2)检验建筑物上附着点的强度应满足附着的要求,结构尺寸符合安装要求,附着点混凝土结构设计图纸应存底备查。(3)对固定基础进行检验,固定点的地面和基础强度应符合原厂技术要注。(4)附着杆各节之间、附着杆和附着支座以及附着框架之间连接紧固可靠,符合技术规定。(5)