五、模板工程:
中天集团
南 京 天 润 城 十 二 街 区
编制人:审核人:审批人:模 板 工 程 专 项 施 工 方 案
中天建设集团天润城十二街区项目部
年 月 日 目 录
一、工程概况…………………………………………………………1 二、编制依据…………………………………………………………1 三、模板体系选用……………………………………………………2 四、模板配置、拆除质量规范要求…………………………………2 五、模板安装准备……………………………………………………4 六、模板的配置………………………………………………………4 七、支模方法…………………………………………………………6 八、质量控制程序……………………………………………………9 九、质量控制注意点…………………………………………………9 十、质量保证技术措施………………………………………………9 十一、模板施工的安全技术措施……………………………………10
00
五、模板工程:
十二、拆模安全技术措施……………………………………………11 十三、成品保护、环保及文明施工…………………………………13 十四、支撑模板计算书………………………………………………14 十五、梁模板计算书…………………………………………………22 十六、墙模板计算书…………………………………………………40 十七、柱模板计算书…………………………………………………45
一、
工程概况
南京天润城十二街区位于南京浦口区京口新村百润路与中心路交叉口西北侧空地处,由20幢小高层住宅、2#人防地下室及社区综合楼构成。小高层部分地下一层,地上10—18层,为框架剪力墙结构。社区综合楼为地下一层,地上四层,为框架结构。总建筑面积约为22万平方。其中地下建筑面积约为2万平方,地上建筑面积约为20万平方。
小高层住宅为框架剪力墙结构,地下一层层高为2.7m,内外墙为200mm厚,地下室顶板为160mm厚,梁断面为200×400,150×450,200×300,200×350等。 地上一层层高为3.5m,局部2.8m,内外墙为200mm厚,楼板为120mm厚,梁断面为200×400,150×450,200×300,200×350等。标准层高为2.8m,内外墙为200mm厚,楼板为120mm厚,梁断面为200×400,150×450,200×300,200×350等。
综合楼为框架结构,地下一层层高为3.97m,外墙为250mm厚,地下室顶板为250mm厚,局部为120mm厚,梁断面为400×820mm,350×600mm,250×500,250×450等。地上一层层高为4.6m,楼板为100mm厚,梁断面为250×550mm,350×600mm,250×600,250×500,200×450等。地上二层层高为3.6m,楼板厚为100mm厚,梁断面为250×550mm,250×600,250×500,200×450等。柱子截面尺寸为500×500,300×300。
2#人防地下室为框架结构,地下室层高为4.65m。顶板为300mm厚,剪力墙外墙厚度为300mm,局部为350mm;内墙厚度为300mm,局部200mm。柱子断面尺寸为600×600mm,400×400mm。梁断面为700×900,600×900。 南京天润城十二街区由苏宁地产南京天华百润有限公司投资兴建,上海联创建筑设计有限公司设计,江苏顺悦建设监理有限公司监理,中天建设集团承建,2#人防地下室车库为核6级和常6级甲类二等人防,小高层住宅结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙类,地下室框架、剪力墙抗震等级为三级,抗震设防烈度7度。
二、
1、
编制依据
现有南京天润城十二街区项目施工图。
11
五、模板工程:
2、 3、 4、 5、
《建筑施工模板安全技术规范》 《建筑施工高空作业安全技术规范》。 《混凝土结构工程施工及验收规范》 本工程施工组织设计。 模板体系选用
三、
针对工程特点,综合考虑经济性、适用性,选择科学、合理的模板体系。 1. 墙模板:采用胶合模板(16.5mm)与松木方料(45*95)拼制模板。 2. 柱模板 A) 采用无边框釉面胶合板,加工成定型模板,然后吊至操作层进行拼装。 B) 柱模板内楞选95*45的方木,柱子拉杆选用Ф14圆钢、纵横距≤500mm,拉杆按规范要求攻丝。拉杆端部用标准螺栓帽紧固。对拉螺杆套管采用与拉杆直径配套得再生塑料管。 3. 梁、顶板模板
采用胶合板在吊运作业现场组拼安装。龙骨:采用45*95方木,使用前采用压刨,保证规格一致、平整;平直度控制在1/1000以内。 4. 支撑选用扣件式钢管满堂脚手架支撑体系。 5. 楼梯模板:梯模采用组拼式模板,加工尺寸要准确,规格一致,安装牢固。 6. 门窗洞口的位置及尺寸准确,要求门窗模板可拼装、易拆除、刚度好、支撑牢、不变形、不移位。 7. 其他材料:
钢管(Ф48*3.5):围楞和搭支模架、柱箍。 扣件:用于支模钢管架体系的连接与紧固。
Ф14对拉螺栓(Ф20UPVC管,保护螺栓)用于拉结墙两侧模板。 Ф14对拉螺栓(中间双面满焊50*50止水片):用于地下车库剪力墙等需防水部位。
四、
1.
模板配置、拆除质量规范要求
现浇结构模板安装的允许偏差,应符合下表规定。
现浇结构模板安装的允许偏差 允许项目 偏差检验方法 (mm) 轴线位置 5 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检底模上表面标高 ±5 查 基础 ±10 钢尺检查 截面内部柱、墙、尺寸 +4,-5 钢尺检查 梁 不大于水准仪或拉线、钢尺检6 层高 垂5m 查 直度 大于5m 8 水准仪或拉线、钢尺检22
项次 1 2 3 4