好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

干式变压器结构原理及检修维护

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

温度控制器、温度显示仪的维护

由于不同厂家配备的温度控制器和温度显示仪各有不同,因此处理起来各有不同,一般原则如下:

a. 检查电源是否接对,有接单相电源的也有接三相电源。

b. 在断电情况下,检查三相Pt100铂电阻是否平衡(一般相差小于10%),某相热敏电阻值太大说明铂电阻变质或接触不良,应给予更换或重焊。使用热敏电阻做温度控制元件的产品,测量进入温控箱的相应热敏电阻值是否正常(三相串联电阻应不小于400Ω),若不正常则检查接线端子是否松动或断线。

c. 如以上情况都正常,但温控温显还不正常,请更换温显仪或温度监视器本身,有问题的温显仪或温度监视器可找无线电修理部或厂家维护(超过四年寿命3万5仟小时的已无价值,因元件已老化) 有载开关的维护

有载开关目前主要有二种,一种为真空有载开关,一种为空气有载开关,它们各有各的长处和短处:

真空有载开关,切换时无弧光,但结构复杂造价高,维护困难; 空气有载开关,切换时有弧光,但结构简单造价低,维护方便。 因此,维护上应仔细阅读制造厂家使用说明书和故障处理方法,切忌带高压处理故障,如无把握请立即通知厂家处理。对于真空

有载开关一定要将有载开关过流输出接入高压跳闸回路,此过流输出是开关出现故障造成分接档短路情况下产生过流,与系统过流是两回事。因此,真空有载开关运行中突然跳闸,应仔细检查是不真空切换部分有异常(如真空泡是否卡死、失效,储能机构是否不到位等,总之有否同一相三只真空泡中有二只同时接通情况),在确保无误情况下方可重新送电。 五、故障处理 受潮处理

在变压器出现进水或凝露,使高低压绝缘电阻小于3MΩ/kV或铁心对地为零等情况之一时,最简单方法是用大灯炮直照进行烘烤,但时间较长,一般需要10天左右。如时间紧可采用短路法,即低压用铜排短路,短路铜排截面与低压出线铜排截面相当,高压通不超过阻抗电压的三相电压,如高压10kV,阻抗为4%或6%,以及高压阻抗6%的产品,高压三相就可通380V市电进行烤烘。

当绝缘好于以上情况,可采用空载进行烘烤,将高压开路(注意绝缘距离应大于高压绝缘子长度),低压通额定电压(一般产品低压额定电压为400V,就可以通380V左右的市电进行烘烤),时间4小时以上就可满足投网条件,但通电时应做防护工作,以免有人闯入。但对于没有浇铸箔式产品,在变压器出现进水或凝露时,无论缘缘电阻多少,都应该采用短路法烘烤2天甚至4天以上。 噪音处理

检查低压侧输出电压是否高于低压额定电压,如高于额定电压,请确保高压断电情况下,把调压分接头的连接片调至合适的分接档。 检查紧因夹件及拉杆螺丝是否松动,以及铁心底部托盘螺丝是否松动。

检查带外壳产品上下网板是否振坳,在保证安全情况下,按住上下网板看噪音是否消失。 有载开关重大事故处理

先检查变压器本体有无异常(如发黑开裂等)如无异常可将变压器按接线图接成无载(原来开关位于第几档就将变压器接在几档),将有载开关联线与变压器全部断开并保证一定绝缘距离,就可以重新投网运行。 变压器重大事故处理

因小动物(如老鼠或蛇)造成变压器接地跳闸,变压器线圈无开裂现象,即可将动物拿开,清除线圈表面黑迹(用砂布清除)并刷上绝缘清漆,就可投入运行。如因过载或上部漏水以及不明情况造成变压器烧黑开裂等情况,请立即与厂家联系处理。 六、安全注意事项

变压器安装完毕投入运行之前对于无外壳的变压器,应在变压器的周围安装隔离栏栅,以避免意外事故发生。

变压器投入运行以后严禁触摸变压器主体,以防事故发生。 变压器的试验、安装、维护必须由有资格的专业人员承担。 变压器安装在高压开关柜中,应特别注意线圈外表对开关柜绝缘距离,否则湿度大时就容易出意外。

第四章 变压器大修的工序及标准要求

一、变压器的清扫、检查

检查变压器绕组表面是否起泡、有裂纹、测温元件是否烧坏;(变压

器无虫害,通风应良好。)

清洁线圈、引线、母线排、绝缘子、铁芯表面、柜壁顶、地板底部; 拆除变压器高压引线、低压出线、中性点连接线,拆下的螺栓保存好。 二、线圈检查

检查线圈风道内是否存在异物;

检查线圈各垫块是否松动;(线圈各垫块无松动。线圈、支架无外伤,

裂纹。)

检查高压引线绝缘子是否有放电痕迹;(线圈绝缘处于合格状态,用手按无裂纹,脆化。

分接头短接片无过热变色、锈蚀,螺栓无松动。 三、铁芯检查

检查铁芯表面;(铁芯表面无锈蚀,无局部过热,变色现象。) 检查铁芯接地装置,接地片与钢梁之间应接触良好; (铁芯接地装置

按地螺栓压紧,且为一点接地。)

检查铁芯紧固螺栓.(铁芯紧固螺栓不松动,接触面完好无损。) 四、CT检查

检查CT的接线端子是否牢固;

测量CT的绝缘电阻,与以往相比,不低于前一次测试值70%。 五、测温元件

检查绕组温度指示器接线端子;(绕组温度指示器接线端子牢固。) 检查温度探头是否插牢,表面无烧焦痕迹。 (温度探头正常,引线牢

固。)

六、绕组铁芯绝缘电阻、吸收比的测量

测量高压侧绕组的绝缘电阻吸收比;( 用2500V摇表测高压—低压及

地≥300MΩ;)

测量低压侧绕组的绝缘电阻吸收比;( 用2500V摇表测低压—高压侧

及地≥100MΩ;)

测量铁芯的绝缘电阻。(用2500V兆欧表测铁芯—夹件及地≥2MΩ。) 测量变压器高压侧电缆的绝缘电阻。(用2500V兆欧表测≥1000MΩ。)