数,r1是一次绕组的交流电阻,x1是一次绕组的漏抗;r2是二次绕组
?r1?jx1是一次绕组的阻抗,r2??jx2的交流电阻,x2是二次绕组的漏抗。
??x2K2。 是二次绕组的阻抗,且有r2??r2K2,x2 在变压器负载试验时,变压器铁心内的磁通是很小的。但由于绕组内通过电流,两个绕组的安匝是平衡的,在变压器内产生漏磁通,此漏磁通在绕组内的导线中产生涡流损耗,在绕组的并联导线内产生不平衡电流损耗,漏磁通也会在夹件、油箱、屏蔽内产生附加损耗,在铁心中内和在铁心拉板内产生附加损耗。所有这些损耗都与绕组内的电流有关,因而都归于变压器的负载损耗之内。 六、外施耐压试验 6.1概述
为保证出厂的变压器符合安全可靠运行的要求,除变压器的绝缘性能,电气性能要符合国家标准外,还必须使变压器的绝缘电气强度符合要求。变压器的电气强度是考核变压器在正常工作电压和非正常状态下(如遭受雷电过电压,操作过电压等作用)能安全可靠运行的必要条件。只有通过这些作用电压和局部放电的考核,才可以说变压器已经具有上网运行的基本条件。因此每台变压器均应承受诸如短时工频耐压,冲击耐压和局部放电测量等试验的考核。
外施耐压试验的目的是考核绕组对地和绕组之间的主绝缘强度。这上目的对于全绝缘变压器来说完全能达到,对于分级绝缘的变压器
则只能考核绕组地铁轭的端绝缘,绕组部分引线的对地绝缘强度,至于绕组对地和绕组之间的绝缘强度则无法考核的目的。对于此种变压器只能用感应试验的方法来达到 考核绕组对地和绕组之间,以及相关引线绝缘强度的目的。 七、感应耐压试验 概述
感应耐压试验是继外施耐压试验之后考核变压器电气强度的又一重要试验项目。对于全绝缘变压器来讲,外施耐压试验只考核了主绝缘的电气强度,而纵绝缘则由感应耐压试验进行检验。对于分级绝缘变压器,外施耐压试验只考核中性点的绝缘水平,而绕组的纵绝缘即匝间、层间、段间绝缘以及绕组对地及对其他绕组和相间绝缘的电气强度仍需感应耐压试验进行考核。因此,感应耐压试验是考核变压器绝缘和纵绝缘电气强度的重要手段。 试验要求
感应耐压试验通常是在变压吕低压绕组端子施加两倍的额定电压,其他绕组开路,其波形应尽可能为正弦波。
第三篇 运行维护及故障处理
一、运行前的检查
检查所有紧固件、连接件是否松动,并重新紧固一次。
检查运输时拆下的零部件是否重新安装妥当,并检查变压器是否有异物存在,特别是变压器高低压风道内及下垫块上。
检查风机、温度控制器、温度显示仪及有载开关等附件能否正常运行工作。对于三相电源风机,应注意其转向,风机正常转向时,风从线圈底部向上吹入线圈,否则就为反转,请更换风机电源的相序。 二、运行前的试验
测量三相所有分接位置下的直流电阻,三相相电阻不平衡率应小于4%,三相线电阻不平衡率应小于2%。对于容量800kVA以上变压器低压由于引线结构原因超过标准时,与出厂数据比较,波动范围应小于2%,但线圈电阻平衡率应小于2%。
测量所有分接下的电压比,以及联结组别。最大电压比误差应小于%。 线圈绝缘电阻的测试
一般情况下(温度20~40℃,湿度90%)
高压对低压及地≥300MΩ, 低压对高压及地≥100MΩ 但是:如变压器遭受异常 潮湿发生凝露现象,则无论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投入运行前必须进行干燥处理,如用大碘钨灯进行照射。 铁心绝缘电阻的测试
一般情况下(温度20~40℃,湿度90%)用2500V兆欧表测量
铁心-夹件及地≥1MΩ 穿心螺杆-铁心及地≥1MΩ
同样,在比较潮湿的环境下,此值会下降,只要其阻值≥Ω即可运行。
对于有载调压变压器,应根据有载调压分接开关使用说明书作投入运行前的必要检查和通电试验。
外施工频耐压试验,试验电压为出厂试验电压的85%。 三、投网运行
变压器投入运行前,应根据变压器铭牌和分接指示牌将分接片或有载开关调到合适的位置。无载调压变压器如输出电压偏高,在确保高压断电情况下,将分接头的连接片往上接(1档方向),如输出电压偏低,在确保高压断电情况下,将分接头的连接片往下接(5档方向)。 变压器应在空载时合闸投运,合闸涌流峰值最高可达10倍额定电流左右。对变压器的电流速动保护设定值应大于涌流峰值。
变压器投入运行后,所带负载应由轻到重,并检查产品有无异响,切忌盲目一次大负载投入。
变压器过负载运行应按照IEC905《干式电力变压器负载导则》或厂家《干式变压器技术手册》过载能力曲线。
变压器退出运行后,一般不需采取其它措施即可重新投入运行,但是
如在高湿度下,变压器已发生凝露现象,那么必须经干燥处理后,变压器方能重新投入运行。 四、变压器正常维护
为了保证变压器能正常运行,需对它进行定期检查维护。 紧固件检查
检查紧固件、连接件是否松动,导电零件有无生锈腐蚀的痕迹,还要观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象,必要时应及时通知厂家进行处理。 清洁
一般在干燥清洁的场所,每年或更长一点时间进行一次检查。在其它场合,例如可能有大量灰尘或化学烟雾污染的空气进入时,每三至六个月进行一次检查。检查时,如发现有过多的灰尘或异物聚集,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿。特别要注意用布清洁变压器的绝缘子、下垫块凸台处以及高压线圈外表,并使用干燥的压缩空气吹净通风气道中灰尘。 绝缘测量
干式变压器运行若干年(建议五年)后,做一下绝缘电阻测试和直流电阻测试来判断变压器能否继续运行,一般无需进行其它测试。 辅件维护