基的变形和产生噪声振动,对周围环境影响很大,因此在人口密集、建筑密度很大的地区,其使用常常会受到限制。而且钢板桩本身柔性较大,如支撑或锚拉系统设置不当,其变形会很大,所以当基坑支护深度大于7m时,不宜采用。同时由于钢板桩在地下室施工结束后需要拔出,因此应考虑拔出时对周围地基土和地表土的影响。 ⑵ 深层搅拌支护

深层搅拌支护是利用水泥作为固化剂,采用机械搅拌,将固化剂和软土剂强制拌和,使固化剂和软土剂之间产生一系列物理化学反应而逐步硬化,形成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥土桩墙,作为支护结构。适用于淤泥、淤泥质土、粘土、粉质粘土、粉土、素填土等土层,基坑开挖深度不宜大于6m。对有机质土、泥炭质土,宜通过试验确定。 ⑶ 排桩支护

排桩支护是指柱列式间隔布置钢筋混凝土挖孔、钻(冲)孔灌注桩作为主要挡土结构的一种支护形式。柱列式间隔布置包括桩与桩之间有一定净距的疏排布置形式和桩与桩相切的密排布置形式。柱列式灌注桩作为挡土围护结构有很好的刚度,但各桩之间的联系差必须在桩顶浇注较大截面的钢筋混凝土帽梁加以可靠联接。为了防止地下水并夹带土体颗粒从桩间孔隙流入(渗入)坑内,应同时在桩间或桩背采用高压注浆,设置深层搅拌桩、旋喷桩等措施,或在桩后专门构筑防水帷幕。灌注桩施工简便,可用机械钻(冲)孔或人工挖孔,施工中不需要大型机械,且无打入桩的噪声、振动和挤压周围土体带来的危害,成本较地下连续墙低。同时,灌注桩围护结构在建筑主体结构外墙设计时也可视为外墙中的一部分参与受力(承受侧压),这时在桩与主体之间通常不设拉结筋,并用防水层隔开。排桩支护可分为悬臂式和支锚式,而支锚式又分单点支锚和多点支锚。大多数情况下,悬臂式柱列桩适用于三级基坑,支锚式柱列桩适合于一、二级基坑工程。一般来说,当基坑深h=8m~14m,周围环境要求不十分严格时,多考虑采用排桩支护。柱列式灌注桩的工作比较可靠,但要重视帽梁的整体拉结作用,在基坑边角处,帽梁应连续交圈。当要求灌注桩围护结构起到抗水防渗作用时,必须做好桩间和桩背的深层防水搅拌桩或旋喷桩(一般的钻孔压密注浆法不易保证止水,曾引发多起重大事故)。当周围环境保护要求严格时,为减少排桩的变形,在软土地区有时对基坑底沿灌注桩周边或部分区域,用水泥搅拌桩或注浆进行被动区加固,以提高被动区的抗力,减少护结构的变形。 ⑷ 地下连续墙

地下连续墙具有整体刚度大的特点和良好的止水防渗效果,适用于地下水位以下的软粘土和砂土等多种地层条件和复杂的施工环境,尤其是基坑底面以下有

3

安徽理工大学毕业设计

深层软土需将墙体插入很深的情况,因此在国内外的地下工程中得到广泛的应用。并且随着技术的发展和施工方法及机械的改进,地下连续墙发展到既是基坑施工时的挡土围护结构,又是拟建主体结构的侧墙,如支撑得当,且配合正确的施工方法和措施,可较好地控制软土地层的变形。在基坑深(一般h>10m)、周围环境保护要求高的工程中,经技术经济比较后多采用此技术。但是地下连续墙在坚硬土体中开挖成槽会有较大困难,尤其是遇到岩层需要特殊的成槽机具,施工费用较高。在施工中泥浆污染施工现场,造成场地泥泞不堪。目前采用的逆作法施工使得两墙合一,即施工时用作围护结构,同时又是地下结构的外墙。逆作法施工一般用在城市建筑高层时,周围施工环境比较恶劣,场地四周邻近建筑物、道路和地下管线不能因任何施工原因而遭到破坏,为此在基坑施工时,通过发挥地下结构本身对坑壁产生支护作用的能力(即利用地下结构自身的桩、柱、梁、板作为支撑,同时可省去内部支撑体系),减少支护结构变形,降低造价并缩短工期,是推广应用的新技术之一。除现场浇筑的地下连续墙外,我国还进行了预制装配式地下连续墙和预应力地下连续墙的研究和试用。预制装配式地下连续墙墙面光滑,由于配筋合理可使墙厚减薄并加快施工速度。而预应力地下连续墙则可提高围护墙的刚度达30%以上,可减薄墙厚,减少内支撑数量,由于曲线布筋张拉后产生反拱作用,可减少围护结构变形,消除裂缝,从而提高抗渗性。这两种方法已经在工程中试用,并取得较好的社会效益和经济效益。 ⑸ 土钉支护

土钉支护是用于土体开挖和边坡稳定的一种新的挡土技术,由于经济、可靠且施工快速简便,已在我国得到迅速推广和应用。土钉支护的使用要求土体具有临时自稳能力,以便给出一定时间施工土钉墙,因此对土钉墙适用的地质条件应加以限制。《建筑基坑支护技术规程(jgj12024999)》规定了土钉墙适用于二、三级基坑、非软土场地、基坑深度不宜大于12m。土钉墙支护施工速度快、用料省、造价低,与其他桩墙支护相比,工期可缩短50%以上,节约造价60%左右;而且土钉支护可以紧贴已有建筑物施工,从而省出桩体或墙体所占用的地面。但从许多工程经验看,土钉墙的破坏几乎均是由于水的作用,水使土钉墙产生软化,引起整体或局部破坏,因此规定采用土钉墙工程必须做好降水,且其不宜作为挡水结构。 土钉是用来加固现场原位土体的细长杆件。通常采用钻孔,放入变形钢筋并沿孔全长注浆的方法做成、它依靠与土体之间的粘结力或摩擦力,在土体发生变形时被动承受拉力作用。它由密集的土钉群、被加固的土体、喷射混凝土面层形成支护体系。由于随挖随支,能有效地保持土体强度,减少土体的扰动。20世纪90年代以后,土钉墙技术开始应用于东南沿海一带,但该地区地质条件属于以淤泥及淤泥质土为主的软土带,为适应这一特性,发展了复合土钉支护技

4

安徽理工大学毕业设计

术。加筋水泥土墙是在水泥土桩中插入h形钢(拉森板桩、钢管等)组成的。由h形钢承受侧向荷载,而水泥土则具有良好的抗渗性能,因此加筋水泥土墙具有良好的挡土和止水抗渗效应。水泥土桩和h形钢的组成形式一般有2种,而且水泥土桩中插入h形钢,设置支撑也十分方便。施工时为使h形钢可凭借自重顺利下沉至指定标高,水泥土桩施工一般采用三轴型全深搅拌的深层搅拌机,且需提高水泥掺入比。该技术在上海、江苏、浙江一带已推广应用。

另外还有锚杆或喷锚支护、拱圈支护和逆作法支护等。 1.1.3深基坑技术的发展趋势

⑴ 基坑向着大深度、大面积方向发展,周边环境更加复杂,深基坑开挖与支护的难度愈来愈大。因此,从工期和造价的角度看两墙合一的逆作法将是今后发展的主要方向。但逆作法施工受桩承载力的限制很大,采用逆作法时不能采用一柱一桩,而是一柱多桩,增加了成本和施工难度。如何提高单桩承载力,降低沉降,减少中柱桩(中间支承柱),达到一柱一桩,使上部结构施工速度可以放开限制,从而加快进度,缩短总工期,这将成为今后的研究方向。

⑵ 土钉支护方案的大量实施,使得喷射混凝土技术得以充分运用和发展。为减少喷射混凝土的回弹量以及保护环境的需要,湿式喷射混凝土将逐步取代干式喷射混凝土。

⑶ 目前,在有支护的深基坑工程中,基坑开挖大多以人工挖土为主,效率不高,今后必须大力研究开发小型、灵活、专用的地下挖土机械,以提高工效,加快施工进度,减少时间效应的影响。

⑷ 为了减少基坑变形,通过施加预应力的方法控制变形将逐步被推广,另外采用深层搅拌或注浆技术对基坑底部或被动区土体进行加固,也将成为控制变形的有效手段被推广。

⑸ 为减小基坑工程带来的环境效应(如因降水引起的地面附加沉降),或出于保护地下水资源的需要,有时基坑采用帷幕型式进行支护。除地下连续墙外,一般采用旋喷桩或深层搅拌桩等工法构筑成止水帷幕。目前,有将水利工程中防渗墙的工法引入到基坑工程中的趋势。

⑹ 在软土地区,为避免基坑底部隆起,造成支护结构水平位移加大和邻近建(构)筑物下沉,可采用深层搅拌桩或注浆技术对基坑底部土体进行加固,即提高支护结构被动区土体的强度的方法。 1.1.4深基坑设计计算

基坑工程设计计算包括三个部分的内容,即稳定性验算、结构内力计算和变形计算。稳定性验算是指分析土体或土体与围护结构一起保持稳定性的能力,包括整体稳定性、重力式挡墙的抗倾覆稳定及抗滑移稳定、坑底抗隆起稳定和抗渗

5

安徽理工大学毕业设计

流稳定等,基坑工程设计必须同时满足这几个方面的稳定性。结构内力计算为结构设计提供内力值,包括弯矩、剪力等,不同体系的围护结构,其内力计算的方法是不同的;由于围护结构常常是多次超静定的,计算内力时需要对具体围护结构进行简化,不同的简化方法得到的内力不会相同,需要根据工程经验加以判断;变形计算的目的则是为了减少对环境的影响,控制环境质量,变形计算内容包括围护结构的侧向位移、坑外地面的沉降和坑底隆起等项目。 ⑴ 稳定性验算

1)重力式围护结构的整体稳定性。 重力式围护结构的整体稳定性计算应考虑两种破坏模式,一种是如图所示的滑动面通过挡墙的底部;另一种考虑圆弧切墙的整体稳定性,验算时需计算切墙阻力所产生的抗滑作用,即墙的抗剪强度所产生的抗滑力矩。力式围护结构可以看作是直立岸坡,滑动面通过重力式挡墙的后趾,其整体稳定性验算一般借鉴边坡稳定计算方法,当采用简单条分法时可按上面的公式验算整体稳定性。

2)锚杆支护体系的整体稳定性 两种不同的假定:一种是指锚杆支护体系连同体系内的土体共同沿着土体的某一深层滑裂面向下滑动,造成整体失稳,如左图所示;对于这一种失稳破坏,可采取上述土坡整体稳定的验算方法计算,按验算结果要求锚杆长度必须超过最危险滑动面,安全系数不小于1.50;另一种是指由于锚杆支护体系的共同作用超出了土的承载能力,从而在围护结构底部向其拉结方向形成一条深层滑裂面,造成倾覆破坏,如右图所示。经常使用的验算方法是德国学者E.Kranz提出的“代替墙法”。代替墙法是适用于锚固段在围护墙底部以上的情况。

3)土钉墙的稳定性分析 基本原理可分为极限平衡法和有限元法,但实用的大多为极限平衡法。极限平衡法的关键是如何确定破裂面的形状,有些方法建立在圆弧滑动的假定基础上考虑土钉的抗力,其安全系数的计算公式和边坡稳定的计算公式类似,只是加上土钉力的作用。针对土钉墙的极限平衡分析提出了考虑土钉拉力的修正条分法,该法同时考虑滑动土条的径向平衡条件和切向平衡条件,在抗滑力矩中计入土钉的拉力和切力,得到安全系数的表达式。

4)抗倾覆、抗滑动稳定性 验算围护结构抗倾覆稳定性的前提是需要确知围护结构的转点位置,在工程设计时为了简化的目的通常假定围护结构绕其前趾转动,得到相应的计算公式。这对于土层地质条件比较好的情况下基本上是合理的、适用的,但对于相反的情况(如在软弱土地质条件下)有可能会得出:围护结构的插入比(D/H)越大、计算得到的安全系数越低的结论,显然这是不符合常规的经验判断,其问题实质就在于转点位置选择的正确与否。 挡墙倾覆失稳可能有三种情况。第一种是绕前趾转动,当地基很坚硬且具有足够的抗滑力时可

6

安徽理工大学毕业设计

能出现这种情况;第二种是绕后踵转动,当地基很软且具有高压缩性时可能出现这种情况;第三种情况是绕墙底某一点转动,而且转动中心可能逐渐朝墙背方向移动,最终造成倾覆破坏。

5)抗隆起稳定性 抗隆起稳定性的验算是基坑设计的一个主要内容,如果坑底发生过大的隆起,将会导致墙后地面下沉,影响环境安全。但抗隆起稳定性验算的方法很多,基本假定和思路不完全一样,计算的结果也就相差比较大。一般常用的方法,如地基承载力验算、踢脚稳定性验算、剪力平衡验算等。 ⑵ 结构内力计算

1)围护结构内力计算

计算围护结构内力主要是为了确定结构截面尺寸和配筋。围护结构内力的计算是一个比较复杂的问题,墙体的内力与支锚条件密切相关,也是与土体相互作用的结果,现行的计算方法都作了各种简化,是近似的解答;工程技术人员主要依据结构力学的概念,采用结构力学的方法处理问题,虽然不太严格,但由于具备基本的合理性和适于手工运算的特点现在仍被广泛使用。

① 重力式围护结构

重力式围护结构的截面尺寸通过稳定性验算确定后,尚需对结构体的强度进行校验。

② 板式围护结构

板式围护结构又称为板墙式或板桩式围护结构,包括分离式排桩、密排式排桩、板桩和地下连续墙等围护结构的型式,这些围护结构在计算结构内力时其假定和方法基本上是相同或相似的,可以作为一类问题进行讨论。内容包括悬臂式、撑锚式两大类,从计算方法分可分为极限平衡法、有限元法两种,在有限元法中又可分为杆件系统有限元法和连续介质有限元法。极限平衡法假定作用在围护结构前后墙上的土压力分布达到被动土压力和主动土压力,在此基础上再进行力学简化,将超静定问题作为静定问题求解。等值梁法和静力平衡法等都属于这一类。极限平衡法在力学上的缺陷比较明显,没有反映施工过程中墙体受力的连续性,只是一种近似,支撑层数越多、土层越软、墙体刚度越大,则计算结果与实际的差别越大。使用极限平衡法时,需要结合工程经验对土压力和计算结果进行修正。

③ 无撑(锚)板式围护结构(悬臂式)

悬臂式围护结构是最简单的一种板式围护结构,其受力特点主要依靠土的嵌固作用保持围护结构的平衡,由于在土体中插入深度不同,围护结构在土中部分的变形性质也不一样,从而得出不同的土压力分布图式,求得的结果也不相同。

④ 悬臂式围护结构的受力情况:

a. 如嵌固条件足够,围护结构的下端可以保持不移动,在墙的两侧的土

7

福州市轨道交通1号线工程茶亭站基坑支护施工组织设计 毕业设计说明书

安徽理工大学毕业设计基的变形和产生噪声振动,对周围环境影响很大,因此在人口密集、建筑密度很大的地区,其使用常常会受到限制。而且钢板桩本身柔性较大,如支撑或锚拉系统设置不当,其变形会很大,所以当基坑支护深度大于7m时,不宜采用。同时由于钢板桩在地下室施工结束后需要拔出,因此应考虑拔出时对周围地基土和地表土的影响。⑵深层搅拌支护深层搅拌支护是利用水泥作为固化