8)中性点接地成套装置、设备在线监测装置安装以\台\为计量单位。 4 定额使用及调整
1)110kV及以上设备安装在户内时,定额人工乘以系数1.30。 2)罐式断路器安装时,定额乘以系数1.20。
3)SF6全封闭组合电器的电压互感器及避雷器间隔安装时,定额乘以系数0.60。 4)SF6全封闭组合电器(GIS)、复合式组合电器(HGIS)安装高度在10m以上(指设备底座安装高度在10m以上)时,定额人工乘以系数1.05,定额机械乘以系数1.20。 5)户内隔离开关传动装置需配延长轴时,定额人工乘以系数1.10。
6)户外隔离开关安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均套用\安装高度超过6m\定额,如操动机构为地面操作时另加垂直连杆主材费;隔离开关操动机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不作调整。
7)负荷开关可执行同电压等级的隔离开关安装定额。
8)SF6互感器及电子式互感器安装时按油浸式互感器定额人工乘以系数1.05。
9)成套高压配电柜安装定额按固定式、手车式、开启式或封闭式综合考虑,使用时不作换算。 10)成套高压配电柜安装定额按单母线柜考虑,如为双母线柜时,定额乘以系数1.15。 11)中性点接地装置安装已按不同电压等级综合考虑,使用时不作调整。
12)复合式组合电器(HGIS)的分支母线、套管安装可分别执行SF6全封闭组合电器(GIs)的分支母线、套管安装。 5 其他说明
设备本体接地用钢材、铜带、铜绞线等材料均按未计价材料考虑。
第3章 绝缘子、母线
1 内容范围
本章定额包括技改安装工程的悬式绝缘子串安装、支持绝缘子安装、穿墙套管安装、软母线安装、引下线安装、跳线及设备连引线安装、硬母线安装、电缆母线安装、低压封闭式插接母线槽安装、母线伸缩节头安装、母线热缩管热缩盒安装。 2 未包括内容
1)支架、铁构件的制作、安装,发生时执行本册相应定额。
2)组合软母线两端的铁构件制作、安装和支持绝缘子、带形母线的安装,发生时执行本册相应定额。 3 工程量计算规则
1)悬式绝缘子串安装以\串\为计量单位。
2)支持绝缘子、穿墙套管安装以\个\或\柱''为计量单位,其中户内支持绝缘子安装以\个\为计量单位。
3)软母线与组合软母线安装分别以\跨/三相''或\组/三相\为计量单位。
4)硬母线、母线热缩管安装以\为计量单位,以单相延长米计算;其中悬吊式管型母线安装以\跨\为计量单位,三相为一跨。
5)引下线安装、跳线及设备连引线安装以\组/三相\为计量单位。 6)10kV以下共箱母线、低压封闭式插接母线槽安装以\为计量单位。 7)电缆母线安装以\为计量单位。
8)母线伸缩节头、母线热缩盒、封闭母线槽、分线箱安装以\个\为计量单位。 4 定额使用及调整
1)110kV及以上支持绝缘子户内安装时,定额人工乘以系数1.30。
2)软母线架设定额是按单串绝缘子悬挂考虑的,如实际为双串时,定额人工乘以系数1.08。
3)带形铝母线安装与带形铝母线引下线安装合并综合为一项定额,使用时不分母线与引下线,以单相延长米计算工程量。
4)带形铜母线、钢母线安装,按同截面铝母线安装定额乘以1.40的系数。 5)管形母线伸缩节头安装,按带形母线用伸缩节头安装定额乘以系数1.50。 6)封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时,定额人工、机械乘以系数2.0。 5 其他有关说明
1)母线伸缩节头、铜铝过渡板、共箱母线、封闭式插接母线槽均按生产厂供应成品考虑,定额只考虑现场安装。
2)设备、装置本体接地用钢材、铜带、铜绞线等材料均按未计价材料考虑。
第4章 控制保护屏、低压电器及自动化系统
1 内容范围
本章定额包括技改安装工程的控制、继电保护屏、自动化系统、数字化变电站二次设备安装、低压电器安装、铁构件制作安装、二次喷漆。 2 未包括内容 1)二次喷漆。
2)屏柜安装未包括设备基础(包括支架、底座、槽钢等)制作及安装。 3)屏柜安装未考虑屏(柜)接线、发生时另外执行本章\端子接线\子目。 3 工程量计算规则
1)屏(柜)、箱的安装以\台(面)\为计量单位。 2)设备喷漆、网门制作安装以\为计算单位。
3)屏上配件、小电气元件以\个\或\组\为单位。对于成组安装的元件,个别元件安装时按实际数量调整系数套用定额。
4)铁构件制作安装以\为计量单位。 4 定额使用及调整
1)模拟屏按钢质屏面考虑,若采用马赛克屏面时定额乘以系数1.50。
2)冷控箱安装按220kV以下主变压器的冷控箱考虑,330kV及以上主变压器的冷控箱安装时定额 乘以系数1.50。 5 其他有关说明
1)本章所列变送器专指电气量变送器,热工变送器安装应另执行相关定额。
2)本章屏(柜)安装定额不包括屏(柜)接线,发生时按设计数量执行本章\端子接线\子目,当设计未规定接线数量时,可参考表4.1屏(柜)端子数量参考表。 3)设备本体接地用钢材、铜带、铜绞线等材料均按未计价材料考虑。 表4.1 屏(柜)端子数量参考表
屏(柜)名称 控制屏 弱电控制返回屏 同期小屏 控制台(1m以内) 控制台(2m以内) 控制台(2~4m以内) 模拟屏 电源屏 继电保护屏(110kV及以下) 屏(柜)名称 继电保护屏(330kV及以下) 端子接头数量(个) 80 60 20 20 40 60 20 60 80 端子接头数量(个) 170 屏(柜)名称 UPS、逆变电源屏 直流接地检测仪 冷控箱 端子箱安装(110kv及以下) 端子箱安装(330kV及以下) 端子箱安装(500kV及以上) 远动装置屏 电能计量遥测采集屏 后台工作站屏 屏(柜)名称 二次安全防护屏 端子接头数量(个) 60 80 120 80 120 180 60 60 60 端子接头数量(个) 60 继电保护屏(500kV及以上) 低屏低压过负荷减载屏 安全稳定控制屏 备自投屏 故障录波装置屏 电度表屏 直流充电馈电屏 镉镍电池屏 可控硅整流屏 交直流切换屏 200 80 100 80 100 60 80 20 20 20 远动UPS屏 保护故障信息系统子站屏 保护管理机屏 测控屏 GPS屏 网络交换机屏 RTU屏 遥信转接屏 遥控继电屏 遥测变送器屏 60 60 60 150 150 150 600 520 350 300 注 屏(柜)端子数量指一面屏(柜)对应的数量,数字化变电站二次设备的端子数量乘以0.4。
第5章 蓄电池
1 内容范围
本章定额包括技改安装工程的蓄电池支架安装,铅酸蓄电池安装,碱性蓄电池安装,蓄电池组充放电,蓄电池在线检测仪安装。 2 未包括内容
蓄电池充放电时未考虑充电设备的安装。 3 工程量计算规则
1)蓄电池支架安装以\为计量单位。 2)铅酸蓄电池安装以\只\为计量单位。 3)碱性蓄电池安装以\个\为计量单位。 4)蓄电池组充放电以\组\为计量单位。 5)蓄电池在线监测仪安装以\台\为计量单位。