好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板专项施工方案(最新完整版) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

xxxxxxxxxx 模板支撑专项施工方案

支撑钢管计算变形图(mm)

支撑钢管计算剪力图(kN) 最大弯矩 Mmax = 0.681 kN·m ; 最大变形 Vmax = 1.783 mm ; 最大支座力 Qmax = 9.273 kN ;

最大应力 σ= 681434.297/4490 = 151.767 N/mm2; 支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2;

支撑钢管的最大应力计算值 151.767 N/mm2 小于 支撑钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度为 1.783mm 小于 900/150与10 mm,满足要求! (五)、扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,双扣件承载力设计值取16.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

26

xxxxxxxxxx 模板支撑专项施工方案

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kN;

R-------纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,R= 9.273 kN;

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! (六)、模板支架立杆荷载标准值(轴力): 作用于模板支架的荷载包括静荷载和活荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架的自重(kN): NG1 = 0.142×2.6 = 0.368 kN; (2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.35×1×0.9 = 0.315 kN; (3)钢筋混凝土楼板自重(kN): NG3 = 25×0.12×1×0.9 = 2.7 kN; 静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 3.383 kN;

2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。 活荷载标准值 NQ = (1+2 ) ×0.9×1 = 2.7 kN; 3.立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 1.4NQ = 7.84 kN; (七)、立杆的稳定性计算: 立杆的稳定性计算公式

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 7.84 kN; φ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/i 查表得到; i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.59 cm; A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.24 cm2; W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=4.49 cm3;

27

xxxxxxxxxx 模板支撑专项施工方案

σ-------- 钢管立杆受压应力计算值 (N/mm); [f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; L0---- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》,由下式计算: l0 = h+2a

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.1 m; 得到计算结果:

立杆计算长度 L0 = h + 2a = 1.3+2×0.1 = 1.5 m ; L0 / i = 1500 / 15.9=94 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.634 ; 钢管立杆受压应力计算值;σ=7839.792/(0.634×424) = 29.164 N/mm2; 立杆稳定性计算 σ= 29.164 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f]= 205 N/mm2,满足要求! 10.2 柱模板验算 (一)柱箍计算

同理,柱横楞、竖楞模板组合同外墙模板组合,符合要求;则: 最大弯矩:0.25PL=0.25×2.34×0.6=0.351kNm 最大剪力:0.5P=0.5×2.34=1.67kN 采用钢管材料时

M/W=0.351/5.08×1000=69.1MPa<205MPa V/A=1.67/4.89×10=3.415MPa<205 MPa

最大挠度:PL^3/(48EI)=0.0004㎜<5/2×0.6=1.5㎜ 符合要求。 采用50×100木方时

M/W=0.351/83×1000=4.23MPa<13 MPa V/A=1.67/50×10=0.334MPa<1.5 MPa

最大挠度:PL^3/(48EI)=0.00025㎜<5/2×0.6=1.5㎜ 符合要求。 (二) 对拉螺栓验算(拉力取值:F拉=170) 对拉螺栓承受的拉力:

2

28

xxxxxxxxxx 模板支撑专项施工方案

W=qhb=61.56×0.45×0.45=12.4659kN A拉=W×1000/F拉=12465.9/170=73.3288(mm2)

本工程选用?14螺栓A净=105>A净 =73.3288,符合要求。 10.3 墙模板验算

(一)面板验算

按1m宽板带按3跨连续梁计算 I=(100×1.8^3)/12=48.6cm^4 W=(100×1.8^2)/6=54 cm^3

最大弯矩:0.1qL^2=0.1×61.51×0.3×0.3=0.5536kNm M/W=0.5536/54×1000=10.2519MPa<25 MPa 最大剪力:0.6 qL=0.6×61.56×0.3=11.0808kN V/A=11.0808/(1×18)=0.6156MPa<25 MPa

最大挠度:0.677 qL^4/(100EI)=0.017㎜<5/2×0.3=0.75㎜ (二)竖楞验算

按3跨连续梁计算 50×100mm木方 平放 立放 A(cm2) 50 50 I (cm4) 104 417 W(cm3) 42 83

面板传来:9.76kN/m

最大弯矩:0.1qL^2=0.1×11.0808×0.4×0.4=0.1773kNm

29

xxxxxxxxxx 模板支撑专项施工方案

(立放)M/W=0.1773/42×1000=4.2214MPa<13 MPa 最大剪力:0.6 qL=0.6×11.0808×0.4=2.6594kN V/A=2.6594/50×100×1000=0.5319MPa<1.5 Mpa

(按钢度)最大挠度:[净距]

(按强度)最大挠度:竖楞间距计算;

两者取小者:307mm+100mm=407mm, 竖楞间距: 取值:=400mm; 验算:

[净距]

本工程墙模板、柱模板、梁底模板:木楞间距≤250mm<400mm;符合要求。 (三)水平楞验算

取模板宽0.9m,计算简图如下

竖楞侧压力:模板宽度取900mm,竖楞间距取250mm计算,则

KN/mm2

横楞间距

横楞间距:=480+100=580(mm)

验算结论:本工程砼墙采用双钢管,横楞间距@450mm<580mm;符合要求。