好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、

特点、功能及区别

配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。

1、开闭所终端设备(DTU)

1.1 定义

DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电,部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。

1

1.2 特点

1) 机箱结构采用标准4U半(全)机箱,增强型设计; 2)采用后插拔接线方式,整体面板,全封闭设计;

3) 率先采用基于CANBUS总线的智能插件方案,极大地减少了插件间接线,完全避免了插件接触不良的隐患,装置运行可靠性高;

4)智能插件方案的采用,使机箱母板标准化,便于生产及现场维护; 5)装置不同类插件在结构设计时保证不能互插,提高整体安全性; 6)采用32位D浮点型SP,系统性能先进; 7)采用16位A/D转换芯片,采样精度高;

8)采用大规模可编程逻辑芯片,减少外围电路,提高可靠性; 9)大容量存储器设计,使得报文及事故录波完全现场需求;

10)采用多层印制板电路和SMT表面贴装技术,装置的抗干扰性能强; 11)测量回路精度软件自动校准,免调试,减小现场定检等维护时间; 12)超强的电磁兼容能力,能适应恶劣的工作环境;

13)功能强大的PC支持工具,具有完善灵活的分析软件,便于事故分析; 14)简单可靠的保护处理系统(DSP)与成熟的实时多任务操作系统相结合,既保证功能可靠性,又能满足网络通讯、人机界面的实时性;

15)支持RS232/RS485、Enthernet等多种通讯接口,内置Enthernet使得工程应用简单、可靠;

16)支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等标准规约; 17)各装置独立的掉电保持时钟系统及带对时脉冲的GPS对时系统。

2

1.3 功能

遥测

(1)交流电气测量

Ia、Ib 、Ic、In、Uab、Ucb、Ua、Ub、Uc,Un等任意组合,一般Uab和Ucb分别取开关两侧,监视馈线两端的供电情况。

(2)两表法或三表法,软件计算出P、Q、Pa、Pb、Pc、f、cos∮等,根据主站需要上传;

(3)保护Ia、Ic的记录上传;

(4)直流模拟量:两路,电池电压、温度等。 遥信

(1)开关状态信号, SOE; (2)开关储能信号、操作电源; (3)压力信号等; (4)电池低电压告警; (5)保护动作和异常信号; (6)其他状态信号。 遥控

(1)开关的分合,失电后可进行2次以上分合操作; (2)电池的维护; (3)保护信号远方复归; (4)其他遥控。

3

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各