浙江省建工集团有限责任公司
施工现场混凝土试块制作与养护室管理暂行办法
第一章 总 则
第一条 为进一步规范集团公司建筑工程施工现场混凝土试块制作与养护管理工作,保证建设工程施工现场混凝土试块制作的规范性、真实性和准确性,确保建设工程主体结构安全,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011年版))和《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190—2010)及《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)的有关规定,结合集团公司实际,提出以下要求,请遵照执行。
第二条、集团公司区域内从事建设工程施工活动的新建、扩建、改建等建筑施工项目(除第九条外)必须在工程开工前在施工现场建立标准养护室。
第二章 试验计划与人员
第三条 工程开工前应由施工项目技术负责人组织有关人员编制施工检测试验计划,并报送监理单位进行审查和监督实施。施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制,并应包括:检测试验项目名称,检测试验参数,试样规格,代表批量,施工部位,计划检测试验时间等。
第四条 施工现场应建立健全检测试验管理制度,应有专业试验人员,并进行技术培训、考核。
第三章 标准养护室设置要求
第五条、标准养护室设置必须符合下列技术要求:
1、必须符合《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)及《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002)要求,房屋要求保温隔热,面积不小于10平方米。
2、标准养护室内需配置温度、湿度自动控制仪、冷暖空调、喷雾装置、电热棒等恒温、恒湿装置,必须有湿度计、温度计,使室内温度满足20℃±2、湿度控制在95%以上。
3、标准养护室内应设有试件放置架,按单体、浇筑时间、砼强度分类整齐堆放,砼试件应临空放置在架子上彼此间隔应为10-20mm。试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。
4、标准养护室室内应设立水泥砂浆试块、水泥混合砂浆试块立柜,立柜内宜衬海绵等保湿材料,以控制湿度为60﹪-80﹪。
5、标准养护室内应配置温度计、湿度计,由专人每天记录两次(上、下午各一次,格式见附表1)。
6、必须建立标准养护室管理制度并严格执行。
第四章 试块制作与养护
第六条、混凝土试块制作要求:
1、混凝土试块制作留置组数严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的相关规定执行。
2、混凝土试块应使用符合规范要求的合格标准试模(试模要定期进行检验)制作,制作前试模涂刷隔离剂。
3、施工现场混凝土试块必须在浇筑地点现场取样、制作。 混凝土试件制作应按下列步骤进行:
(l) 取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。
(2) 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际施工采用的方法相同。
1) 用振动台振实制作试件应按下述方法进行:
a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;
b.试模应附着或固定在符合要求的振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止,不得过振。 2) 用人工插捣制作试件应按下述方法进行:
a. 混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等;
b. 插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部(捣棒可购买成品的,也可采用?16的
圆钢制作,长度约为600mm,一端磨成半球形);插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;
c. 每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次; d. 插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。
3) 用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行:
a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口:
b.宜用直径为Φ25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10~20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不得留有孔洞。
(3)
刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用
抹刀抹平。
4、采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后进行编号(每组试块要进行编号,例如第三组混凝土试块编号分别为3-1、3-2、3-3)、拆模。拆模后应立即放入标准养护室内养护。同条件试块、拆模试块在试件拆模后,应采用定制钢筋笼加锁,放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
混凝土试块必须在其成型面标注以下信息:
①混凝土试块依据养护条件和制作目的的不同应分别注明:标养、同条件、拆模等字样。
②混凝土强度等级和混凝土浇筑部位。
③成型日期:(年)-(月)-(日)(填写格式如:2011.9.1)。 5、上述信息应在试块终凝前用铁钉刻录,不得用毛笔书写。 第七条、混凝土试块制作、养护台帐要求:
1、现场试验站要建立混凝土试块的留置台账、养护室温湿度记录台账。试块的留置台账应注明以下内容:试块编号、工程名称及结构部位、成型日期、构件浇筑方量、设计强度等级、各类试块组数、养护条件(标养、同条件)、制样人、试块出场时间、备注等。格式见附表2。
2、施工现场还应按单位工程分别建立试件委托检测台账、同件条试件温度记录台帐等。
第八条 标准养护28天(从搅拌加水开始计时)后的试块应在建设(监理)单位的见证下由项目部专业试验人员送至具备相应资质的检测单位进行检测。
第五章 其 它
第九条 个别特殊工程不宜在施工现场设立标准养护室的,由项目提出书面申请,经质监站或建设主管部门批准后,可以采取委托养护措施。对委托养护的项目,应有委托养护合同,并报工程质量部备