噢噢第一章 1、继电

保护在电力系统中的任务是什么? 答:自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; 反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负 荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故?短路故障有那些类型?相间故障和接地故障在故障分量上有何区别?对称故障与不

对称故障在故障分量上有何区别? 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对

--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------

~ 1 ~

================精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,欢迎阅读下载==============

称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 答:当本元件的主保护拒绝动作时,本元件的另一套保护作为后备保护,于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述

继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置? 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断

路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:1、选择性:继电保护动作

--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------

~ 2 ~

================精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,欢迎阅读下载==============

的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护

不该动作的情况下,则不应该误动作。 第二章 1、何谓三段式电流保护?其各段是如何保证动作选择性的?试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各

段的保护范围和时限配合特性图。 答:电流速断是按照躲开某一点的最大

--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------

~ 3 ~

================精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,欢迎阅读下载==============

短路电流来整定,限时速断是按照躲开前方各相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。 2、在什么情况下采用三段式电流保护?什么情况下可以采用两段式电流保护?什么情况下可只用一段定时限过电流保护?Ⅰ、Ⅱ

段电流保护能否单独使用?为什么? 答:越靠近电源端,则过电流保护的动作时限就越长,因此一般都需要装设三段式的保护。线路倒数第二级上,当线路上故障要求瞬时切除时,可采用一个速断加过电流的两段式保护。保护最末端一般可只采用一段定时限过电流保护。I、II段电流保护不能单独使用,I段不能保护线路的全长,II段不能作为相邻元件的后备保护。 3、如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于以上?是否越大越好? 答:1、故障点一般都不是金属性短路,而是存在有过渡电阻,他将使短路电流减小,

--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------

~ 4 ~

================精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,欢迎阅读下载==============

因而不利于保护装置动作;保护装置所使用的电流互感器,流入保护装置的电流小于按额定变比折合的数值;可能具有正误差;5、考虑一定的裕度。不是越大越好,太大则可能失去选择性。 7、何谓功率方向元件的路时正确动作的条件是什么?采用什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当电压相位相差90°。正确动作条件:障相的相间电压,其值很高。 8、举例说明在什么情况下电流保护有必要加装方向元件。答:对于速断保护,流保护,如果允许以较长的时限并能保证动作的选择性时可不用装方向元件,装方向元件。 9、中性点直接接地电网中,当发生单相接地时,其故障分量的特点是什么?如何获取零序电压和零序电流?组成零序电流滤过器的三个电流互感器为什么要求特性一致答:特点:1、故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低。零序电流的分布,主要决定于送电线路的