好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小区规划建筑设计说明 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考

建筑结构荷载规范(GB50009- )( );

建筑抗震设计规范(GB50011- ); 建筑地基基础设计规范(GB50007- ); 混凝土结构设计规范(GB50010- );

高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3- ); 地下工程防水技术规范(GB50108- )。 二、结构设计等级及抗震设防 1.建筑结构安全等级为二级。 2.设计合理使用年限为50年。 3.地基基础设计等级:甲级。

4.建筑抗震设防类别为丙类;按7度抗震设防,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组。 三、荷载取值

1.恒载按实际计算。 2.活荷载:

商业 3.5 kN/ m2

卧室、客厅、厨房

2.0 kN/ m2

阳台

2.5N/ m2

楼梯

3.5 kN/ m2

设备机房

7.0 kN/ m2

特殊设备荷载按实另计 2020年4月19日

轻钢龙骨吊顶加风管 0.5 kN/ m2

上人屋面

2.0 kN/ m2

非上人屋面

0.5 kN/ m2

3.风荷载

根据GB50009- ”全国基本风压分布图”,洛阳基本风压为0.45kN/m2

(1 一遇)。风压高度变化系数、风载体型系数及风振系数等按JGJ3- 执行,地面粗糙度按B类考虑。 四、结构形式

根据建筑平面,本工程高层部分结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,高层部分剪力墙及相连裙楼框架抗震等级均为三级。多层部分为砖混。

五、地基基础:

本工程当前尚无地质报告,待地质报告完成后另行设计。

六、结构计算

本工程采用中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部编制的 ”STAWE”结构三维分析软件进行结构计算。 七、材料 1.混凝土

① 一般采用C25~C35;

② 基础垫层:采用C15。

③ 地下室挡土墙采用防水混凝土,抗渗等级S6。

6

文档仅供参考

2.钢材:HPB235

HRB335 HRB400

3.砌体:

填充墙体:采用加气混凝土砌块,M5砂浆砌筑。砖混结构墙体:采用蒸压粉煤灰砖,M5~ M10砂浆砌筑;

[三]给排水设计 一、设计依据

1.<高层民用建筑设计防火规范> GB50045-95( ) 2.<自动喷水灭火系统设计规范> GB50084- ( ) 3.<汽车库、修车库、停车库设计防火规范>GB50067-97 4.<建筑给水排水设计规范> GB50015- 5.<建筑灭火器配置设计规范> GB50140- 6.<室外给水设计规范> GB50013- 7.<室外排水设计规范> GB50014- 8.建筑等专业提供的资料 二、工程概况

本项目地处栾川县君山路原洛钼集团办公楼南侧,该地块北临君山路,南距方皮路200米,东临一条排洪渠,西侧为山地。

三、设计范围

2020年4月19日

1.本工程红线以内室外和室内生活给水排水系统及消防系统 2.本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市

污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计。

四、给水方案

1.供水水源:从市政给水管网接入DN150进水管两条。并在小区内

形成环状管网。 2.用水量:

2.1. 商业用水量:最高日用水量:16.4m3

/d

最高日最大时用水量:1.97m3

/h

住宅生活用水量:最高日用水量:304m3

/d

最高日最大时用水量:31.7m3

/h

2.2. 消防用水量:

室外消防用水量:20L/S 室内消火栓用水量:15L/S 自动喷水灭火水量:30L/S 一次火灾消防水量合计为:360m3

3.给水系统:

3.1 室外给水系统采用生活、消防管网合建,室外消防给水为低压

制。室外设置消火栓6组,满足室外消防用水量。

3.2室内生活给水系统

一~六层利用市政管网供水压力直供,七层~十五层用水由地下

7

文档仅供参考

室水泵房内无负压供水设备加压供水。

3.3室内消火栓给水系统采用临时高压制,在地下室内设置消防水池与水泵房,加压泵房设消防加压泵两台,消防水池考虑一次火灾消火栓、自喷用水量216m3

。 在住宅屋顶设消防水箱一座(12m3

)供火灾初期10分钟消防用水。

3.4 自动喷水灭火系统

地下车库部分设置自动喷水灭火系统。加压水泵房设喷淋加

压泵两台,湿式报警阀一组;该系统设消防水泵结合器两套。 3.5 给水计量:

在市政给水进水口设水表一级计量。住宅采用”一户一表” 制,

水表集中设置每层管道井内;商业部分用水单独计量。 五、排水方案

1.本小区采用生活污水、雨水采用分流制。 2.污水经化粪池处理后,接入市政管网。

3.屋面雨水设雨水立管排至室外,小区地面散水经道路雨水口汇集,接入室外雨水管道,排入市政雨水管网。

4.地下一层车库坡道雨水,设备用房积水,地下室散流水分别设集水坑,用潜污泵抽升排入室外雨水管网。

[四]暖通设计 一、设计依据

2020年4月19日

<<采暖通风与空气调节设计规范>> GB50019- <<高层民用建筑设计防火规范>> GB50045-95( )

<<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>> GB50067–97 <<河南省居住建筑节能设计标准>>(寒冷地区)DBJ41/062- <<公共建筑节能设计标准>>GB5089-

<<通风与空调工程施工及验收规范>>GB50245-

<<建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范>>GB50242- <<城市区域噪声标准>>GB3029-82 二、设计范围及设计参数

1.本工程暖通设计包括以下内容: 1.1住宅及商场空调设计 1.2建筑防排烟及通风设计 2.室外气象参数:

大气压力:冬季102.05KPa,夏季99.91Kpa 室外计算干球温度:冬季-9℃,夏季35.1℃ 室外计算相对湿度:冬季70%,夏季81% 室外平均风速:冬季3.1m/s,夏季2.9m/s 夏季空调室外计算湿球温度:27.2℃

3.室内设计温度: 3.1住宅:

湿度:夏季55~65% 冬季不小于35%

8

文档仅供参考

噪声:35~40dB 风速:0.15~0.2m/s

温度:夏季:26℃,冬季20℃

3.2商场:

湿度:夏季55~65% 冬季不小于35% 噪声:35~40dB 风速:0.15~0.2m/s

温度:夏季:27℃,冬季16℃ 新风量:20m3/h.人 三、空调设计

1.冷热源:采用水源热泵机组,机房设于地下室内,统一向区域内

住宅和商场供冷供热。 2.住宅室内系统:

2.1设计分户计量系统,每户一表,能量表设在管道井内。 2.2户内采用钢管贴梁底敷设,双管系统,每个风机盘管设电动

二通阀及三速开关,可自主调节温度。

2.3户内客厅采用明装柜机,其它房间采用卧式暗装风机盘管。 3.商铺采暖室内系统:

3.1室内采用钢管贴梁底敷设,双管系统,采用吊顶式空调机

组。 4.制冷站

2020年4月19日

4.1 沿路红线内打井9孔,三供六回。

4.2地下车库内设制冷供热机房,住宅部分需冷量1770kW,加上商场及卫生热水,设计 kW主机2台,其中1台为全热热回收型,一台为热泵不回收型,选用水源螺杆机,井水量136m3/台。冷热水管沿车库顶走至管井内,供至各家各户。 四、通风设计

1.地下汽车库设计机械通风系统,排风量按换气次数6次/h计算,坡道自然进风,废气由竖井引至地面排放。 2.地下设备机房等分别设机械通风系统。 五、噪声控制

1.通风设备均采用低噪声设备并设减振基础或减振吊架。

2.风机等设备进出口风管上根据需要设消声器,使室内外噪声标准达到有关环保要求。 [五]电气设计

一、设计依据、标准及法规

1.建设单位设计委托书及有关文件

2.<民用建筑电气设计规范>(JGJ/T 16-92) 3.<低压配电设计规范>(GB50054-95) 4.<住宅设计规范>(GB50096-1999)( )

5.<高层民用建筑设计防火规范>(GB50045-95)( ) 6.<供配电系统设计规范>(GB50052-95)

9

文档仅供参考

7.<建筑物防雷设计规范>(GB50057-94) 8.<10KV及以下变电所设计规范>(GB50953-94) 9.<火灾自动报警系统设计规范>(GB50116-98) 10.建筑.结构及相关专业提供的条件图 二、设计内容

1.10/0.4变配电系统 2.电力 照明系统

3.建筑防雷 接地系统及安全措施 4.弱电系统(电视 电话 网络) 5.火灾自动报警及消防联动控制系统 三、负荷计算

小区用电负荷计算如下:

负荷指标 计算负荷 合计 用电名称 (VA/m2) (KVA) (KVA) 住宅 30 1764 商业 80 164 地下车库 20 72 本工程总用电负荷为 KVA,在地下室内设二台1000KVA干式变压器,供整个小区负荷用电。 四、配电与计量

低压配电网采用辐射型结线。小区公变以380/220V电压采用电缆埋地方式供电。

2020年4月19日

高层住宅采用一户一表计量,按3层集中设置表箱,垂直干线采用予分支电缆在电气井道内敷设。

住宅各户配置一只嵌入式配电箱,箱内设若干配电回路,分别控制照明、插座和空调等。

商铺电源在进线处设集中电表计量。

五、防雷接地与安全防护

本工程均按二类防雷考虑,建筑物屋面设暗敷避雷网,利用柱内主筋作防雷引下线,基础内主筋焊成环状闭合回路作为避雷接地体。住宅楼配电系统采用TN-C-S制式,住宅进线电源在进线处做重复接地,各种保护接地与防雷接地共用一套接地系统,接地电阻小于1Ω。 六、弱电

本小区在地下车库内设一个电信及有线交接间。在住宅每户设电话插座,有线电视插孔及计算机信息插孔。小区内主干线采用光缆,支干线采用同轴电缆,以满足用户交互式多媒体服务需求。在小区住宅各单元入口处设置电子保安系统。弱电各系统由甲方另行委托当地各专业单位设计及施工。本设计只考虑走向及穿线埋管。

1.在底层设置消防控制中心一处。 2.火灾报警及联动控制

按消防规范,在地下车库等按规范设置火灾自动报警及联动装置。

设计采用集中联动方式实现对消防区域状态的监控及自动手动灭火控

10

小区规划建筑设计说明 

文档仅供参考建筑结构荷载规范(GB50009-)();建筑抗震设计规范(GB50011-);建筑地基基础设计规范(GB50007-);混凝土结构设计规范(GB50010-);高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-);地下工程防水技术规范(GB50108-)。二、结构设计等级及抗震设防1.建筑结构安全