【最新整理,下载后即可编辑】
电线电缆验收要求及相关标准
一、电线进场验收标准 1.验收依据:
1.1《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 1.2《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 2.1电线应有出厂质量证明文件:
包括:合格证(合格证有生产许可证编号和“CCC”认证标识)、检测报告、“CCC’认证证书;
2.2电线质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一
致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间;
2.3生产厂家要有企业法人营业执照。 3.验收标准:
3.1电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规
格型号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;
3.2检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺),参考数据见附表1; 3.3测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表
摇测,阻值大于0.5MΩ; 3.4线芯不能松动;
3.5检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度
对比;
3.6称重,抽检整盘线的重量,参考数据见附表1。 二、电缆进场验收标准 1.验收依据:
1.1《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002;
【最新整理,下载后即可编辑】
1.2《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 2.1电缆应有出厂质量证明文件:
包括:合格证、厂家检测报告;
2.2电缆质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一
致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间;
2.3生产厂家要有企业法人营业执照、生产许可证。 3.验收标准:
3.1电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规
格型号和米数;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩; 3.2检查线芯股数和单股线芯的直径;
3.3预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩
到第一个分支的长度及预分支电缆的分支方向(上分支或下分支),且每根预分支电缆均要附图。
3.4测量电缆绝缘皮的绝缘阻值,用1000V绝缘摇表摇测,阻值大于10MΩ。 附表1: 导线截面 (m㎡) 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 6 BV线的线径、参考重量及绝缘层厚度 根数/线径最大外径参考重量绝缘层厚(mm) (mm) kg/km 度(mm) 1/1.38 3.3 19.9 0.7 7/0.51 3.5 21.0 1/1.78 3.9 31.4 7/0.68 4.2 33.1 1/2.25 4.4 46.3 0.8 7/0.85 4.8 49.0 1/2.76 4.9 66.0 【最新整理,下载后即可编辑】
6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 附表2:
7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 7/2.52 19/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.25 5.4 7.0 8.0 10.0 11.5 13.0 15.0 17.5 19.0 21.0 23.5 29.5 69.4 116 175 275 372 496 701 969 1202 1472 1853 3024 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 类 别 电力电缆(省略不表示) K:控制电缆 P:信号电缆 YT:电梯电缆 U:矿用电缆 Y:移动式软缆 Ⅱ:室内电缆 ⅡZ:电钻电缆 DC:电气化车辆用电缆
导 体 T:铜线(可省) L:铝线 电缆型号含义 绝 缘 内 护 套 Z:油浸纸 Q:铅套 X:天然橡胶 L:铝套 (X):D丁H:橡套 基橡胶 (H)P:非X:E乙丙基燃性 橡胶 HF:氯丁胶 V:聚氯乙烯 V:聚氯乙烯Y:聚乙烯 护套 YJ:交联聚乙Y:聚乙烯护烯 套 E:乙丙胶 VF:复合物 HD:耐寒橡胶 特 征 D:不滴油 F:分相 CY:充油 P:屏蔽 C:虑尘用或重型 G:高压 【最新整理,下载后即可编辑】
附表3:
外护层代号含义
第一个数字 代号 铠装层类型 0 无 1 - 2 双钢带 3 细圆钢丝 4 粗圆钢丝 第二个数字 代号 外被层类型 0 无 1 纤维线包 2 聚氯乙烯护套 3 聚乙烯护套 4 【最新整理,下载后即可编辑】