好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现场用电管理制度

一、用电单位必须有施工现场的电工,电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格后,持证上岗工作。设备用电人员应通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗操作。 二、 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

三、 配电柜或配电:线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌占停送电必须由专人负责。 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过 PE线端子板连接。

配电箱接地根据负荷大小和箱体大小选择合适接地线径,宜为主电缆截面积的1/2,施工一级配电箱接地线径不小于25mm2;施工二级配电箱接地线径不小于16mm2;其他配电箱接地线径不小于6mm2。 设备接地根据设备功率大小选择合适线径,PE线宜为设备电缆截面积的1/2,不应小于2.5mm2,手持式电动工具PE线不小于1.5 mm2。接地线应选用多股软铜芯线。

四、 配电箱应有名称、编号、管理责任人及联系方式、系统图及分路标记。当配电系统设置多级剩余电流动作保护时,每两级之间应有保护性配合,并应符合下列规定:

1 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA ,分断时间不应大于0. l s ;

1

2 当分配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的3 倍,分断时间不应大于0. 3s;

3 当总配电箱中装设剩余电流保护器时,其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3 倍,分断时间不应大于0.5s。

4 剩余电流保护器应用专用仪器检测其特性,且每月不应少于1 次,发现问题应及时修理或更换。

5 剩余电流保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次,试跳不正常时不得继续使用。

五、 漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。

漏电保护器的正确使用接线方法应按图2选用。

2

图2漏电保护器使用接线方法示意

L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线、保护线;1—工作接地;2—重复接地;T—变压器;RCD—漏电保护器;H—照明器;W—电焊机;M—电动机

六、 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表1规定的数值。

表1 手持式电动工具绝缘电阻限值

绝缘电阻(MΩ) 测量部位 I类 带电零件与外壳之间 2 Ⅱ类 7 Ⅲ类 1 注:绝缘电阻用500V兆欧表测量。

七、 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备

3

施工现场临时用电

现场用电管理制度一、用电单位必须有施工现场的电工,电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格后,持证上岗工作。设备用电人员应通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗操作。二、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。三、配电柜或配电:线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁