92.变压器正常运行时,变压器的温度达到稳定时的温升称为( C)。P34 A. 最大温升 B. 实际温升C. 稳定温升
93.变压器正常运行时,变压器的温度达到(B )的温升称为稳定温升。P34 A. 最大时B. 稳定时C. 最低时
94.变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有( B )的差值。P A. ±5%B. ±10%C. ±15%
95.变压器油的试验项目一般为简化试验、介质损耗试验和(A )。P37 A. 耐压试验B. 润滑试验C. 抽样试验
96.容量在( C )的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次。P38 A. 330kVA及以上 B. 430kVA及以上 C. 630kVA及以上
97.H级绝缘干式变压器所用的绝缘材料可以连续耐高温( B )。P42 A. 1200C B. 2000C C. 2200C
98.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的( B )改变为低压的标准的小电流。P43 A. 小电流 B. 大电流 C. 直流电流
99.电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电压线圈( B )。P44
A.混联 B. 并联 C. 串联
100.电流互感器一次绕组匝数( A )二次绕组的匝数。P48 A. 小于 B. 大于 C. 等于
101.电流互感器工作时,其二次侧不允许( B )。P48 A. 短路 B. 开路 C. 接地
(三)高压电器及成套配电装置
102.电力系统发生三相短路时,短路电流(B )。P52 A. 由负荷流到短路点 B. 由电源流到短路点 C. 由电源流到负荷
103.以下短路形式中,(C )属于对称短路。P53 A. 单相短路 B. 两相短路 C. 三相短路
104.触头间恢复电压的大小与触头间的(B )等因素有关。P54
A. 电弧长度 B. 电源电压 C. 电弧电流大小
105.( B)的大小与触头间的温度、离子浓度、电弧长度等因素有关。P54 A. 触头间恢复电压 B. 触头间介质击穿电压C. 电源电压
106.(A )的大小与电源电压、负载性质、电弧电流变化速率等因素有关。P54 A. 触头间恢复电压 B. 触头间介质击穿电压 C. 电源电压
107.交流电弧电流瞬时过零时,此后若(A ),电弧将彻底熄灭。P54
A.触头间介质击穿电压 > 触头间恢复电压B.触头间介质击穿电压 = 触头间恢复电压 C.触头间介质击穿电压 < 触头间恢复电压
108.对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率很大,在电感元件上产生很大感应电动势,则触头间恢复电压将等于(C ),不利于灭弧。P54
A. 电源电压 B. 电感元件的感应电动势 C. 电源电压与电感元件的感应电动势之和
109.少油断路器的缺点有(B )等。P56
A. 耗材多 B. 有发生爆炸的危险 C. 价格高
110.断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(C )。P57 A. 最大正常工作电流 B. 最大过负荷电流 C. 最大短路电流
111.断路器的额定开断电流决定了断路器的( C)。P57 A. 绝缘水平 B. 载流量 C. 灭弧能力
112.ZN4-10/600是(B )的型号。P58
A. 六氟化硫断路器 B. 真空断路器 C. 油断路器
113.真空断路器的绝缘外壳采用玻璃时,有(B )的缺点。P58 A. 不容易加工 B. 机械强度差 C. 不易与金属封接
114.真空断路器的绝缘外壳采用陶瓷时,有(C )的缺点。P58 A. 装配容易 B. 机械强度差 C. 不易与金属封接
115.真空断路器每次分、合闸时,(A )都会有一次伸缩变形,他的寿命决定了真空断路器的机械寿命。P59
A. 波纹管 B. 触头 C. 导电杆
116.真空断路器触头开断过程中,主要依靠(A )形成电弧。P59
A. 触头产生的金属蒸汽 B. 触头间隙介质的碰撞游离 C. 触头间隙介质的热游离
117.10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(C )。P59 A. 5~10mm B. 8~10mm C. 10~15mm
118.罐式SF6断路器的特点有(A )等。P62 A. 重心低 B. 耗材少 C. 制造工艺要求不高
119.对于SF6断路器,除灭弧室以外的其他气室的含水量应小于(C )。P63 A. 150ppm B. 200ppm C. 250ppm
120.SF6断路器新装后,应每(B )个月测量一次含水量。P63 A. 1 B. 3 C. 6
121.新装SF6断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的(C )。P63 A. 压力 B. 温度 C. 漏气率和含水量
122.断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(C )。P63
A. 使断路器快速跳闸 B. 使断路器快速合闸 C. 在故障情况下合闸过程中快速跳闸
123.断路器操动机构装设自由脱扣装置的作用是:当断路器处于(B ),若继电保护装置动作,能使断路器立即跳闸。P63
A. 跳闸过程中 B. 合闸过程中 C. 合闸机构不灵时
124.弹簧操动机构的操作电源(C )。P64
A. 必须是直流电源 B. 必须是交流电源 C. 既可以是直流电源也可以是交流电源
125.弹簧储能操动机构的优点之一是(A )。P64
A. 对合闸电源要求不高 B. 加工工艺要求不高 C. 结构较简单
126.电磁操动机构的缺点之一是(A )。P64
A. 对合闸电源要求高 B. 加工工艺要求高 C. 结构较复杂
127.电磁操动机构的优点之一是(B )。P64
A. 对合闸电源要求不高 B. 加工工艺要求不高 C. 机构耗材少
128.断路器处于运行状态时,储能电动机的电源闸刀( B )。P64 A. 应在闭合位置 B. 应在断开位置 C. 处于闭合或断开位置均可
129.CT19型操动机构通常与(A )真空断路器配合使用。P68 A. 10KV B. 110KV C. 220KV
130.断路器金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于( A )。P68 A. M12 B. M16 C. M20
131.对于无人值班的变电站,通常每月巡视检查次数不得少于( B )次。P68 A. 1 B. 2 C. 3
132.对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(A )次。P68 A. 1 B. 12 C. 24
133.SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录( C )。P69
A. 气体压力和含水量 B. 气体温度和含水量 C. 气体压力和温度
134.长期停运的断路器在重新投入运行前应通过( A )进行2~3次操作,操作无异常后方能投入运行。P71
A. 远方控制方式 B. 就地控制方式 C. 手动操作方式
135.断路器出现以下(B )情况时,属于断路器事故,应申请立即停电。P71
A.红绿指示灯均不亮 B. 真空断路器真空损坏 C. SF6断路器分合闸位置指示不正确
136.隔离开关合闸时应( B )。P72
A. 与断路器同时闭合 B. 在断路器闭合前闭合 C. 在断路器闭合后闭合
137.隔离开关可以拉、合母线和直接与母线相连设备的( C )电流。P72 A. 电阻 B. 电感 C. 电容
138.电气设备的工作状态可分为运行、备用、( B )3种。P72 A. 退出 B. 检修 C. 试验
139.电气设备的状态可分为( A )、备用、检修3种。P72 A. 运行 B. 试验 C. 退出
140.隔离开关允许拉、合电容电流不超过( B )的空载线路。P73 A.2A B.5A C.10A
141.隔离开关型号为GW5-35/2000,含义是(C )。P73
A.额定电压5KV,额定电流35KA B.额定电压5KV,额定电流2000A C.额定电压35KV,额定电流2000A
142.隔离开关型号为GN2-10/1000,含义是( C )。P73
A.额定电压2KV,额定电流10A B.额定电压2KV,额定电流1000AC.额定电压10KV,额定电流1KA
143.隔离开关型号为GN2-35/1000,含义是(C )。P73
A.额定电压2KV,额定电流35A B.额定电压2KV,额定电流1000A C.额定电压35KV,额定电流1KA
144.GN2-10系列与GN10-10隔离开关的区别在于( C )等。P74 A. 基本结构 B. 安装地点 C. 额定电流
145.GN2-10系列隔离开关的额定电流的范围是( A )A。P74 A. 400~3000 B. 540~2000 C. 630~1000
146.GW5-35系列隔离开关的两个棒式支柱绝缘子轴线之间的夹角为(B )。P76 A. 40 B. 500 C. 600
147.GW5-35系列隔离开关为( B )结构。P76 A.单柱式 B.双柱式 C.三柱式
148.GW4-35/2000隔离开关分、合闸时,其两个闸刀的运动方式为( A )。P76 A.水平转动式 B.垂直旋转式 C.插入式
149.为了实现对电路的(B )保护,负荷开关与熔断器配合使用。P80 A.过负荷 B.短路 C.欠电压
150.FN3-10R/400型负荷开关合闸时,( B )。P80
A.工作触头和灭弧触头同时闭合 B.灭弧触头先于工作触头闭合 C.工作触头先于灭弧触头闭合
151.FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为( C )。P80
A.额定电压3KV,额定电流10A B.额定电压3KV,额定电流400A C.额定电压10KV,额定电流400A