青岛理工大学毕业设计(论文) 2 钢结构厂房消防安全问题综述及分析

2.4.2 安全检查表的编制方法

1.首先要确定检查对象与目的。

2.剖切系统。根据检查对象与目的,把系统剖切分成子系统、部件或元件。 3.分析可能的危险性。对各“剖切块”进行分析,找出被分析系统(部件或元件)存在的危险源,评定其危险程度和可能造成的后果。

4.制定检查表。确定检查项目,根据检查目的和要求设计或选择检查表的格式,按系统或子系统编制安全检查表,并在使用过程中加以完善[6]。 2.4.3 钢结构厂房火灾事故的安全检查表分析

根据以上专题的研究内容及钢结构厂房实际情况,选用安全检查表法对钢结构厂房的火灾事故进行危险源辨识分析。如表2-1所示。

表2-1 钢结构厂房火灾事故的安全检查表

序号 检查项目 检查要点 (1)是否按国家标准采购原材料 (2)材料是否有合格证和质量保证 (3)是否有材料管理制度 (4)检验材料中发现问题,是否立即查明原因 (5)材料入库是否经过严格的自检 (6)保管人员是否有责任心 (1)领导是否重视消防安全工作 (2)有关安全的奖惩措施是否得力 (3)涉及安全的规章制度是否健全 (1)是否有动火管理制度 (2)在禁区内动火前是否按规定办理动火证 (3)动火前是否按规定做好各项安全准备工作 (4)动火作业是否由安全考核过的人员担任 (1)加强教育,禁止职工将烟火带入火灾危险场所 (2)是否指定“专门检查员”,禁止人员将烟火带入火灾危险场所 根据检查要点,完善管理工作 根据检查要点,对不符合规定的立即改正 是 否 备注 1 原材料 根据检查要点,按规定严格执行 2 管理因素 3 违章动火 4 吸烟 根据检查要点,按规定严格执行 9

青岛理工大学毕业设计(论文) 2 钢结构厂房消防安全问题综述及分析

续表2-1 序号 检查项目 检查要点 是 否 备注 5 (1)是否在火灾危险场所禁止使用铁钉鞋 机械火星 (2)在火灾危险场所是否采取有效措施防止铁制器件互相撞击 静电火花 根据检查要点,按规定严格执行 根据检查要点,对不符合规定的立即改正 6 (1)是否禁止在火灾危险场所穿戴化纤 衣服 (2)是否采取了防静电的有效接地措施 (1)照明线路是否按规定拉设 (2)照明线路是否完好 (3)若发现违章拉线现象是否及时杜绝制止 7 乱拉照明电线 8 电缆短路 (1)电缆敷设是否严格按有关规定执行 (2)电缆的接头工艺质量是否符合要求 (3)接头工艺质量不符合要求的是否及时更换 (4)发现电缆的不良接线时,是否及时纠正处理 (5)是否定期检查绝缘体的情况 (6)若发现有老化现象时,是否及时处理 (1)开关设备在安装前后及运行时,是否按“规程”规定,严格进行绝缘性能试验,以保证绝缘性能良好 (2)是否严格执行安装质量的验收和交接制度 (3)是否加强日常维护巡回检查和定期检修 (4)是否严格执行电气安全操作规程 (5)若发现问题,是否及时处理 (1)是否按规定设置避雷器 (2)是否定期检查避雷器,发现失效是否立即采取措施 (1)厂房是否有完善的通风设备 (2)物品堆放是否合理 (3)是否进行定期检查 根据检查要点,对不符合规定的立即改正 9 开关设备短路 根据检查要点,对不符合规定的立即改正 10 雷电火花 根据检查要点,对不符合规定的立即改正 11 物品自燃起火

10

青岛理工大学毕业设计(论文) 3 钢结构厂房的防火保护对策研究

3 钢结构厂房的防火保护对策研究

通过对上一章内容的研究与讨论,总结了钢结构厂房的火灾原因和火灾特点,对火灾因素进行了危险源辨识并用安全检查表进行了系统分析。因此,钢结构厂房的防火保护尤为重要,本章将具体研究其防火保护对策。

3.1 钢结构厂房的防火标准与规范简介

3.1.1火灾危险性分类

生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3-1的规定。

表3-1 生产的火灾危险性分类

[7]

火灾危险性特征 生产 类别 项使用或产生下列物质的生产 别 1 2 3 4 甲 5 6 7 乙 1 2 3 4 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体 爆炸下限大于等于10%的气体 不属于甲类的氧化剂 不属于甲类的化学易燃危险固体 闪点小于28℃的液体 爆炸下限小于10%的气体 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 11

青岛理工大学毕业设计(论文) 3 钢结构厂房的防火保护对策研究

续表3-1 生产 项 类别 5 乙 6 助燃气体 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴 闪点大于等于60℃的液体 可燃固体 对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产 利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产 常温下使用或加工难燃烧物质的生产 常温下使用或加工不燃烧物质的生产 火灾危险性特征 使用或产生下列物质的生产 丙 1 2 1 丁 2 3 戊

12

青岛理工大学毕业设计(论文) 3 钢结构厂房的防火保护对策研究

3.1.2 厂房的耐火等级与构件的耐火极限

厂房的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除《建筑设计防火规范》有关规定外,不应低于表3-2的规定。

表3-2 厂房建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)

名称 构件 防火墙 承重墙 楼梯间和电梯井的墙 疏散走道两侧的隔墙 非承重外墙 房间隔墙 柱 梁 楼 板 屋顶承重构件 疏散楼梯 吊顶(包括吊顶搁栅) 一级 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.75 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.50 不燃烧体 0.25 二级 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.50 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.50 不燃烧体 2.50 不燃烧体 1.50 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 1.00 难燃烧体 0.25 [7]

耐火等级 三级 不燃烧体 3.00 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.50 不燃烧体 0.50 难燃烧体 0.50 不燃烧体 2.00 不燃烧体 1.00 不燃烧体 0.75 难燃烧体 0.50 不燃烧体 0.75 难燃烧体 0.15 四级 不燃烧体 3.00 难燃烧体 0.50 难燃烧体 0.25 难燃烧体 0.25 难燃烧体 0.25 难燃烧体 0.50 难燃烧体 0.50 难燃烧体 0.50 燃烧体 燃烧体