电力系统电气主接线形式介绍
培训目标: 通过学习本章内容,学员可以了解变电站的接线形式的含义, 熟悉变电站的接线布局,掌握电气主接线形式的分类。
第一章 电气主接线形式定义
第一节 电气主接线定义
电气主接线形式:发电厂或变电站所有高压电气设备(发电机、变压器、高 压开关电气、电抗器、避雷器及线路)通过连接线组成的用来接受和分配电能 的电路。是电网结构的重要组成部分。
电气主接线图:电气主接线中的设备用标准的图形符号及文字符号根据连接 方式形成的电路图。
第二节 电气主接线基本要求
(一) 可靠性
可靠性是电力系统的首要任务,出现故障不仅会造成用户停电,还可能出 现重大设备损坏,人员伤亡,引发全系统事故,导致发电厂和变电所的全站停 电。因此主接线形式的选择首先必须满足可靠性的要求。
(二) 灵活性
灵活性是指主接线能适用于各种工作情况及运行方式,能根据运行情况方便 地退出和投入电气设备。因此必须实现调度灵活、接线简单、操作方便的基本 要求。
(三) 经济型
电气主接线在满足可靠性合灵活性的前提下,还要考虑经济成本的问题。要 求投资省、占地少、电损小。因此,电气主接线应简单清晰,尽量减少开关电 气数量,并且二次控制及保护配置也应力求简单,以便节约电缆投资。
因此,主接线的设计涉及到技术和经济两个方面,实际应用中要做到因地 制宜,不能片面的强调三个方面的任意一个,而忽略其他的方面,应该首先满 足技术要求,其次做到合理布局,精心设计,节省费用 。
第二章有汇流母线的主接线形式分类
电气主接线按照是否有无汇流母线分为有汇流母线和无汇流母线两大类。变 电站内基本都是有汇流母线的,其接线方式包括单母线,双母线及其衍生接线 形式。无汇流母线则包括单元接线、桥形接线和多角形等接线形式。
第一节单母线及其衍生接线形式
一:单母线接线
只有一组汇流母线,所有设备均匀地分布在该母线上。每一条回路配置一组 断路器及相应的隔离开关及接地刀闸。
如下图所示:
图表1-1单母线接
单母线的优点:接线简单、清晰、设备少、运行操作方便。扩建方便 单母线的缺点:可靠性差和灵活性差。
单母线适用范围:应用于单电源或者回路数较少的 35kV电压等级以下变电 站或者发电
厂。
单母线继电保护配置比较简单,一般每一支路配置一套保护测控一体装置, 不配置母线保护,可根据情况选配备自投保护,一般不配置。
二:单母线分段接线
该接线形式是单母线为了克服其缺点衍生出的一种接线形式,在母线中添加 了分段断路器。母线分为 2段,回路均匀分配2段母线上,重要的回路可以设 置2条支路,分别接在2段母线上,提高供电可靠性。如下图:
单母线分段的优点:可靠性和灵活性大大提高。任意一路电源故障不会中断 供电,任意一段母线故障,只有该母线需要停电,另外一段母线可以正常运行, 减少了停电范围。
单母线分段的缺点:任意一条母线检修或者停电,该母线上的支路需停电。 适用范围:35?110kV出线回路数较少,容量不大的发电厂和变电站。
单母线分段继电保护配置也比较简单,一般每一支路配置一套保护测控一 体装置,分段配置一套充电保护,不配置母线保护,一般配置备自投保护用于 电源自动投切。
三:单母线(分段)带旁母接线
为了解决单母线(分段)母线停电或者检修时需要停电的问题,引入了一条 旁路母线,
并且加装一组断路器及相应的隔离开关。
图表1-4单母分段带旁路接线
电诱I 电滴II
图表1-3单母线带旁路接线
单母线(分段)带旁路接线形式的优点:减少母线故障或者停电时的停电范 围,任意一台断路器检修,该支路不停电。
单母线(分段)带旁路接线形式的缺点:增加了旁路断路器及相应的隔离开 关,增加了投资。运行操作变得更加复杂。
适用范围:适用于110kV以下电压等级,出线回路较多,对供电可靠性要 求较高或者特殊需求的用户的变电站。
单母线(分段)带旁路接线形式继电保护配置同单母线分段。因为旁母主 要靠旁母隔离开关跨接。
第二节双母线及其衍生接线形式
一:典型双母线接线
典型双母线一般由2条母线,1个母联断路器及若干回路组成。每一回路有 2个母线隔离开关分别连接到2条母线上。
典型双母线优点:
(1): 一条母线检修不会影响供电;