6.8电流电压回路检查:
6.8.1检查所有与保护有关的二次电流、电压回路是否符合施工设计图和制造厂的技术要求。6.8.2检查接入的电流、电压互感器准确等级是否符合要求,检查电流、电压互感器的变比是
否与保护定值要求相同,检查电流、电压互感器的极性是否符合与保护装置要求。6.8.3检查所有电流、电压的二次电缆连接是否正确。6.8.4检查电流、电压回路的接地是否正确。
6.8.5检查所有电流、电压端子的连接片是否已连接、螺栓是否紧固。
6.8.6在一次侧加入适当的电流、电压在二次侧检查各装置采样正确,检查装置差动电流正确,检查电压切换回路正确。
6.9二次回路试验
6.9.1断路器操作回路、防跳回路、压力闭锁回路、同期回路试验正确。
6.9.2断路器本体及断路器保护三相不一致保护回路试验,断路器本体及断路器保护三相不一
致保护功能及定值整定正确。
6.9.3断路器失灵起动回路试验:检查失灵回路正确,在失灵保护屏上验证失灵输出接点正确。6.9.4重合闸启动回路及闭锁重合闸回路试验。检查不对应启动重合闸回路及保护启动重合闸
回路正确。试验手分、手合、永跳和单重方式时三跳闭锁重合闸等回路正确6.9.5检查母差及失灵跳线路开关回路正确
6.9.5检查五防闭锁二次回路接线正确。配合检查闭锁逻辑正确合理,符合变电站“五防”闭
锁技术要求。
6.9.5录波回路试验。电压、电流以及开关量回路应正确接入录波装置。
6.9.5保护装置与自动化系统、继电保护故障及信息系统联调,核对保护报文、遥控功能、遥
测量、遥信量以及GPS对时功能正确。6.9.5
检查开关本体告警信号、SF6 CT、PT本体告警信号、保护动作信号、保护告警信号、二次回路异常告警信号、通道告警信号、跳、合闸监视回路等声光信号正确。
6.10受电前检查:
6.10.1定值整定:
按定值单要求输入定值;打印各定值清单。定值核对包括装置系统参数定值、保护定值。核对系统参数与现场实际参数相符合。6.10.2现场恢复:
恢复所有试验过程所解开的连接线,检查各连接端子连接良好。检查电流、电压回路连接牢固。核对压板名称标志完善。
6.10.3 检查调试记录:检查调试记录完整并签字,调试数据符合投产条件并进行6.11带负荷测试
6.11.1测量电压、电流的幅值及相位关系。根据线路潮流方向和测试数据检验线路保护、母差
保护、开关保护、安稳、录波器、测控装置、计量回路等CT二次接线极性、变比正确。对于新接的电压互感器二次回路,进行对相检查及测试电压,检查电压回路的正确性。6.11.2查看保护装置电压、电流采样幅值和相角及打印保护装置采样录波图,检查保护装置电
压、电流采样回路极性、变比正确。并记录存档。
6.11.3检查装置显示正确,差流电流及制动电流满足技术要求。
6.11.4检查开关量状态及自检报告,开关量状态与实际运行状态一致,自检报告无异常信息。
7. 质量控制措施及检验标准
7.1质量控制措施
7.1.1分组回路绝缘检查要求绝缘值大于
7.1.2整个二次回路绝缘检查要求绝缘值大于7.1.3零漂检查要求在小于±0.05。
10 MΩ。
1.0 MΩ。
7.1.4采样值与实际值要求小于5%。7.1.5保护动作时间与整定时间相符。7.1.6保护动作要求在过量动作时在1.05倍可靠动作,在
0.95倍可靠不动作,时间测试要求
在1.2倍动作值时测量。在欠量动作时要求在作,时间测试在0.7倍时测量。7.1.7带负荷测试根据潮流方向功角正确。7.1.8所有仪器仪表必须在检定周期内使用。7.2质量控制表单
质量控制表单按××××表×××进行。7.3检验标准
质量检验按
0.95倍时可靠动作,在1.05倍时可靠不动
Q/CSG 1007.2-2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准第2部分。