1、范围 保温工序操作保温工序操作规范工序操作规范 本标准规范适用于本公司生产的冰淇淋机系统管道的保温作业。 2、前期准备 2.1材料及主要工具 2.1.1 保温材料的选择一定要符合相关技术要求,不得私自更换品牌及厚度。来料应具有制造厂合格证明或检验报告。 2.1.2 保温管在贮存、运输、现场保管过程中应不受潮湿及机械损伤。 2.1.3 扎带、减震棉胶带(阿姆胶带)、布剪子、斜口钳。 2.2作业条件: 2.2.1作业场地应清洁干净,有良好的照明设施。 2.2.2作业人员需带好手套等护具,防止触碰钣金割手。 3、操作规范:操作规范: 3.1 操作流程: 材料检验 保温.固定 自检 存放、交 3.2保温作业方法 3.2.1 材料检验 作业前应检查保温材料是否完好,是否有受压变形、受潮发霉、或者材料表面破损等现象,如发现应禁止使用,重新换用新的材料。 3.2.2 常规需要保温的位置 ①回气管路全保温; ②热气旁通阀后的管路全保温; ③热气旁通阀与解冻电磁阀之间的管路全保温; ④解冻电磁阀前的管路需要保温一段; ⑤供液管路与回气管路锡焊合并的需全保温; ⑥余热回收器(气液分离器)全保温; ⑦ FDF11A05阀体全保温; ⑧ 毛细管之后的管路全保温。 3.2.3 注意事项 ①必须使用合适同径的保温管,要符合铜管的规格,否则起不到好的保温效果。 ②保温管接缝处,禁止留有缝隙,用减震棉胶带粘牢或用黑胶布粘牢。以防止水气进入,造成冷凝水。 × √ ③保温管应严密平整、固定牢靠、外形美观。 ④将粘合好的保温管外部使用扎带,并均匀分布;固定并扎紧之后用钳子剪掉扎带多余的部分。 ⑤直管段:立管应自下而上顺序进行,水平管应从有一侧或弯头的直管段处顺序进行。 ⑥遇到三通处应先做主干管,后分支管,保温管的缝隙处也应紧密贴合一起,并使用减震棉胶带缠绕牢固。 ⑦为防止减震棉胶带结头松脱,请使用时再将减震棉胶带从防尘袋拿出,并保持周围环境无杂尘,最后用扎带捆扎牢固,加强检查。 ⑧保温管对接处要贴合整齐,不可有遗漏的缝隙。 4、成品保护 4.1 作业时要严格遵循先上后下、先里后外的原则,以确保作业完的保温层不被损坏。 4.2 保温过程中不应移动或者碰变形管路上的各种阀件。 4.3 保温完成后,需自检无误之后方可交到下道工序。