西南证券总部大楼检验批划分方案
1、工程概况
本工程位于江北嘴 CBD 的核心区域。面朝嘉陵江,背靠江北中央公园, 总用地面积平方米,总建筑面积平方米,其中地上建筑面积平方米,地下建筑 面积平方米,由裙楼及塔楼组成。建筑层数:地上: 43 层;地下: 6 层。建筑 高度:(正负零至混凝土屋面冒厅层) ,地下一层楼面(相对标高)为结构的嵌 固层。嵌固层以下有 5 层地下室,高度;嵌固层以上有 7 层裙房,高度。基础 形式为筏板基础、独立柱基础、条形基础相结合。主体结构形式:塔楼采用框 架- 核心筒结构体系, 裙房及地下车库采用框架结构体系。 项目功能:商务办公 和服务综合体。工程四周为市政道路,已建成通车的有南面金沙路,已建成但 还未通车的有西面的金沙支路、北面桂花街支路及东面桂花街,市政道路高程 为~。本工程西侧为在建重庆市农村商业银行,北侧为在建中国银行。
本工程结构设计使用年限为 50 年;设计基准期 50 年;建筑结构的安全 等级为二
级;地基基础设计等级为甲级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙 类)。抗震设防基本烈度为 6 度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为 第一组;建筑防火分类为一类,耐火等级为一级;混凝土结构的环境类别的要 求:埋入土层的地下室及室外露天环境为二(a)类,其它为一类;地下室防 水等级为一级;人防设计为异地人防;设计 ±标高所对应的绝对标高值为。
2、编制依据
建筑工程施工质量验收统一标准
GB50300-2013 )
建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50202-2002 )
砌体工程施工质量验收规范( GB50203-2011 )
混凝土结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002 )-2011 版 屋面工程质量验收规范( GB50207-2012 ) 地下防水工程质量验收规范( GB50208-2011 ) 建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2010 ) 建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001 )
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002 ) 建筑电气工程施工质量验收规范( GB50303-2002 ) 建筑节能工程施工质量验收规范( GB50411-2007 ) 钢管混凝土工程施工质量验收规范( GB50628-2010 ) 智能建筑工程施工质量验收规范( GB50339-2013 ) 本工程施工图
3、工程检验批划分方案
工程质量验收划分
本工程有以下 10 个分部:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑 屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑 节能。
分项工程划分:由检验批组成。 分部、分项的检验批划分
根据工程设计文件,本方案主要针对地基与基础、主体结构、建筑装饰装 修、建筑屋面、建筑节能(围护系统节能) 、建筑给水排水及采暖、建筑电气、 智能建筑、通风与空调分部的分项检验批进行划分,如下列各表。关于电梯分
部,室外工程由专业分包单位在其施工方案中进行划分。
表:地基与基础分部检验批划分
分部 子分部 分项 检验批名称 检验批批次 按30个左右的基坑及平 土方开挖 土方开挖 基标高范围为1批,共 为12批 土方 土方回填 土方回填 外围挡墙后填土,按每 回填1m高划分为1批; 内挡墙后填土,按不同 部位各划分为1批 模板 模板安装 模板拆除 1批 1批 以平基标高按30个左右 的基坑为1批,共12批 地 基 与 基 础 混凝土基础 钢筋 钢筋加工 钢筋连接 以平基标高按30个左右 的基坑为1批,共12批 钢筋安装 以平基标高按30个左右 的基坑为1批,共12批 原材料及配合比 以平基标高按30个左右 的基坑为1批,共12批 混凝土 混凝土施工 以平基标高按30个左右 的基坑为1批,共12批
嵌岩基础、独立柱基以 平基标高按30个左右划 分为1批;筏板基础划 分为防水混凝土 1批;集水坑划分 为1批;电梯基坑划分 为1批;条基按施工段 划分为主体结构防水 1批 水泥砂浆防水层 1批 地下室外围挡墙按东南 西北四面每道卷材各划 分为地下防水 卷材防水层 1批;筏板基础部 位划分为1批;内部高 低阶处划分为1批 地下室外围挡墙按东南 西细部构造防水 细部构造 北四面各划分为1批; 筏板基础部位划分为 1 批;内部高低阶处划分 为1批 渗排水按施工段划分; 排水 渗排水、盲沟排水 盲沟排水按不超过 100m为1批 砌体基础
砖砌体 砖砌体 2批
表:主体分部检验批划分
分部 子分部 混凝土子分部 分项 模板 检验批名称 模板安装 模板拆除 检验批批次 按结构层、施工段为1批 同上 主 体 分 部 钢筋入场检验 按入场批次为1批 钢筋加工 钢筋 钢筋连接 钢筋安装 混凝土 原材料及配合比 混凝土施工 现浇结构 外观质量 几何尺寸偏差 砌体结构子分部 填充墙砌体 填充墙砌体 按结构层、施工段为1批 同上 同上 同上 同上 同上 同上 按每层划分为1批,且满足 不超过250m3为1批,不 钢管构件进 场验收 钢管混凝土 柱柱脚锚固 钢结构零、部件加 工 钢管混凝土柱柱 脚锚固 钢结构制作(安 按结构层划分为1批 1批 按结构层划分为1批 钢管混凝土结构 构件安装 装)焊接 多层及高层钢构 件安装 按结构层划分为1批 柱与砼梁连 接 钢管内混凝
柱与砼梁连接 按结构层划分为1批 钢管内混凝土浇 筑 按结构层划分为1批 土浇筑
表:建筑装饰装修分部检验批划分
分部 子分部 分项 混凝土垫层 建筑装饰装修 分部 检验批名称 水泥混凝土垫 层 隔离层 检验批批次 按每层为1批 建筑地面 隔离层 同上