1、管材与检查井相连,采用中介层法。即在管材与井壁相连接部位的外表面预先用聚氯乙烯粘接剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入井壁内。 2、做中介层时,先用毛刷将管壁清理干净,然后均匀地涂刷一层聚氯乙烯粘接剂,紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂,固化10~20min,即形成表面粗糙的中介层。中介层的长度视管道砌入检查井内的长度而定,一般可采用0.24m。

3、当管道位于低洼、沼泽、地下水位高的地段时,为适应基础不均匀沉降,检查井与管道的连接,宜采用长0.8米的短管与检查井连接,然后再与整根管连接。砖砌或砼浇制部分设止水圈,管件与检查井相结合的表面砂浆应饱满,以防结合处渗水。

4、止水圈可由管材生产工厂配套加工生产,止水圈的材料和管材的材料相同,通过高温熔接的方法将它和管材融合成一体,它的位置应设置在墙体中部,轴向截面为梯形,高度不应小于50mm,上边宽20mm,底宽30mm,底面必须与管壁周边熔牢且不渗水。 5、HDPE管与井座接口施工图: 5.4、质量要求 检查井检查项目见下表

项次 1 2 3 4

检查项目 允许偏差 检验方法 参见GBJ107-87 用尺量,长宽各1点 用水准仪测量1点,与井边路面平 用经纬仪测1点 砂浆强度(mpa) 在合格标准内 井身尺寸(mm) 井口高程(mm) 轴线偏移(mm) +20, +10,-30 20

第六章 安管的质量标准

6.1质量检验标准

保证项目,管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

检查验收:安管允许偏差及检验方法见《安管允许偏差及检验方法表》。

安管允许偏差及检验方法表 允许偏序号 1 2 3

项目 差(mm) 中线位移 管内底高程 相邻管内底错口 15 15 5 两井之间 范围 点数 2 2 3 挂中心线尺量 用水准仪测量 用尺量 检查频率 检验方法 6.2管道闭水试验

试验前,管道及检查井外观质量已验收合格,管道未回填土且沟槽内无积

水,封堵全部预留孔,管道两端堵板承载力经核算应大于水压力,同时对管道内部进行检查,要求无裂缝、小孔等缺陷,并清除管内残渣、垃圾、杂物等。试验前检查合格后,方可进行闭水试验。

首先对管段进行分隔,管道分隔长度一般不大于lkm,分隔成几段后,带井进行逐段试验。对所需试验的管段两端进行封堵,封堵好后向管道内注水,管段注满水后,需至少浸泡24h。

压力管道严密性试验需确定试验压力,无压力管道严密性试验则需确定试验水头,试验水头应按如下规定进行确定:

①当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

②当试验段上游水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;

③当计算出的试验水头小于l0m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

试验水头确定后,继续向管道内注水,达到试验水头后开始计时,观测管道的渗水量,直至试验结束时,应不断地向试验管段内补水,一直保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30min。 实测渗水量按下式计算:

q=W/(T*L)

式中q——实测渗水量,L/(min·m);

W——补水量,L;

T——实测渗水量观测时间,min;

L——试验管段的长度,m。

管道进行闭水试验时,对管道进行检查,管道无漏水现象,而且实测渗水量小于或等于规定的允许渗水量,则管道严密性试验为合格。

第七章 沟槽回填施工方法

沟槽回填图如上页图所示。施工方法如下: 7.1沟槽回填

1、排水管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时进行回填。 2、沟槽回填施工质量的好坏,直接影响今后排水管道的使用寿命和工程运行的好坏,是极其重要的环节。

3、回填时夯实两边填料,动作不能过猛,以免挤坏管道接口,而且应尽量让两人沿管对称填筑,该部分的密实度应达到95%。回填还应注意: 4、管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填、夯实,严禁使用机械推土滚压回填;管顶0.7m以上部位的回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。

5、填土含水量:在夯实前应先试验,得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实遍数。

6、人工填土方法:从场地最低部分开始,由一端向另端由下而上分层铺填。每层虚铺厚度,每层控制在30~50cm,采用蛙式打夯机夯打密实。 7、填土基底要求:回填前应先将基底的建筑垃圾、积水、淤泥和杂物清理干净,并应采取措施防止地表滞水流入填方区。

8、回填石屑时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及

大于50mm的砖、石等硬块,在抹带接口处周围,应采用细颗粒石屑回填。回填土时不得损伤管道及其接口,回填石屑应适当高出原地面,以留有自然沉陷的余量。

第八章 大开挖排水管道施工质量控制措施

8.1管材质量要求

管材须附有出厂合格证,并按行业规范检验合格,方能使用。安装前检查管的外观质量。

8.2安管的质量标准

1、保证项目:管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。

2、管接口要平直,间隙要均匀,要整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。

3、检查井井内流槽应平顺,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。 4、检查井井环、井盖必须完整无缺,安装平稳,位置准确 5、井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置准确。

第九章 技术要求

①、开工前由项目经理部对施工班组作好各级技术准备和技术交底工作并做好记录,施工员、测量工要熟悉图纸,领会施工方案的作业要求,建立现场水准测量网。

②、专职测量工要配合施工员进行质量控制,要及时复撒灰线,及时控制开挖标高。