好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外排水管道施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应方进行检查,分析原因并作出鉴定以便及时妥善处理。 4、管道存放

(1) 当管道直接放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体,要有防止管道滚动的措施。

(2) 管道堆放时,管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%。

(3) HDPE管最高使用温度为45℃,夏季高温季节,应避免日光曝晒,并保持管间的空气流通,以防温度升高。

(4) 管道存放过程中,应严格做好防火措施,严禁在管道附近有长期明火。

5、管道安装

(1) 管节安装从低处开始,使接头面向上游,每节涵管应与垫层或基座紧贴。

(2) 敷设完毕必须清理管内杂物。

(3) 管道安装经监理检验合格后,中间的检查井穿插同步施工。回填石屑应在两侧管腔同时对称进行,用水冲并配合打夯机夯实,满足压实度要求。 6、下管

考虑到管径较大情况,确定使用机械将管道放入沟槽。下管时采用软带吊具,平稳下沟,不得在沟壁与沟底激烈碰撞,以防管道损坏。同一批次的产品下管时按厂家提供的管段编号顺序下管。 一、承插式连接如下(DN≤500)

管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式或套筒式柔性接口,橡胶圈接口应遵守下列规定:

①、接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口

的插入深度。

②、接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油),然后将承插口端面的中心轴线对齐。

③、接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时,管节两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。 二、电热熔连接如下(DN≥600):

①、连接前将两根管调整一定的高度后保持一定的水平,并用人工用力顶着管子的两端,尽量使接口处接触严实;

②、用布抹干净管道接口处的外侧的泥土、水等;

③、将电热熔焊接带的中心放在连接部位后认真包紧(有电源接头的在内层);

④、用紧固带扣紧电热熔焊连接带,使之与管材更加完全贴合,并用100mm宽的胶条填实,电热熔焊连接带连接处缝隙;

⑤、连接热熔机和电热熔焊连接带两边的电源接头后,设定电热熔机的 加热电流与加热时间后即可进行焊接(加热电流与加热时间由供应商提供); ⑥、通电熔接时要特别注意的是连接电缆线不能受力,以防短路。通电时间根据管径大小相应设定。(通电时间见下表)。通电完成后,取走电熔接设备,让管的连接处自然冷却。自然冷却期间,保留夹紧带和支撑环,不得移动管道。 只有表面温度低于60℃时,才可以拆除夹紧带,进行下面的工作。

⑦、管道与三通、弯头、异径接头等管件连接时,采用电熔连接。

第五章 井室结构施工

本工程包括检查井拍、溢流井、沉砂井的砌筑以及井室抹灰施工。 砌筑材料采用机制灰砂砖,要求尺寸均匀一致,边角整齐,无翘起与断裂并有出厂合格证明。灰砂砖到场后由专职试验人员送到试验室进行强度检验。 井身内均用1:2水泥砂浆抹面,厚度为20mm,砂浆中添加防水剂,砌体砂浆等级确保达到设计强度。用人工拌和砂浆,应干拌三次,湿拌三次,至颜色均匀为止,拌合工作在铁板或干净的水泥地面上进行。

采用干净的自来水,水泥和砂按照GB/T 19001-2000文件有关材料的检验,试验控制程序中的规定试验使用。 5.1、井室砌筑

1、砌筑前校核基础尺寸及高程,测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润,含水量为10%~15%,砂浆配合比由实验室确定。 2、基础砌筑前,基垫层表面应清扫干净,淋水湿润。

3、砌筑时须挂线施工:先挂线对中点,砌筑时经常以此垂线对中点,用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直,井口方正。 4、砌筑宜采用一铲灰,一块砖,一挤揉的砌法。砌体应分层,上下错缝,内外搭接,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的应用梯级槎。 5、砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径,收口段每皮检查,看有无偏移。井下部干管伸入处,特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实,使其不渗漏,收口高度事先算出,按每层缩入2cm,即每圈缩入4cm计算。

6、水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。

7、砌筑各种进水井、检查井时必须配合做好施工排水。砌筑完成后还要待砂浆终凝后(一般3~4h)才允许中止泵水;

8、检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同; 9、污水检查井的井底均应设流槽,井壁内外用1:2水泥砂浆批刮20mm厚。

10、应注意的质量问题:

(1) 井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格。

(2) 排水井砌筑尺寸误差超标,井筒收口不均匀,砖层不符,末严格按标准图集的要求施工。

(3) 井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通行时跳动。 (4) 砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。 5.2、井室混凝土结构施工 (一)、施工工序

验槽线→挖槽→钎探验收→支模→浇筑垫层混凝土→绑扎钢筋、安装止水带→支模→浇筑混凝土基础→抹面→安装盖板→回填 (二)、施工要点

(1) 槽底经验收合格后,即进行支模,按设计规定垫层宽度,高度,几何尺寸支好模板,模板以钢模为主,木模为辅,后背用木方及架子管连接固定,支撑木与槽帮垫好木楔子固定,使整体模板牢固可靠,模板内侧每隔5米加净距支撑木,保证结构尺寸准确,经驻地监理验收合格后,进行浇筑垫层混凝土和混凝土养生。

(2) 钢筋绑扎:在平基强度达到5MPa以上进行钢筋绑扎,绑扎时按设计钢筋间距尺寸,在垫层上弹线,控制钢筋间距,且每隔1.5米间距设架立筋一道,保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

(3) 钢筋绑扎安装:钢筋绑扎按设计规定铺筋,交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠,同时保证受力筋不产生偏移。

(4) 钢筋搭接:受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合下表规定,受压钢筋绑扎接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且其搭接接头应相互错开,相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。

(5) 施工缝:在弹钢筋位置线的同时,根据设计要求弹出施工缝正确位置线,井壁的施工缝与底板的施工缝应垂直贯通,施工缝的间隙尺寸应符合设计要求,安装止水带位置应正确牢固,浇筑混凝土过程中,应保证止水带不变位、不垂、不浮,止水带附近混凝土应振捣密实。

(6) 支模浇筑混凝土:按设计规定结构尺寸支装模板,模板垂直平整、牢固可靠,浇筑混凝土时采用夯振捣或平板振捣器,木抹搓平,井壁部位搓成麻面,其它部位压实抹光。达到设计要求及市政规范规定要求。

(7) 局部砌砖:根据弹出井壁宽度线和高程点处的层数杆拉线找平,底层用C10的混凝土找平,摆砖撂底,砌墙应上下错缝,内外搭接,但最下层和最上一层砖应用丁砖砌筑,且必须灰浆饱满。

(8) 安装盖板、井环:盖板、井环的使用经过驻地监理工程师考察合格的生产厂家供应盖板及小型构件,上盖板铺设1:2水泥砂浆时注意调平校正。 5.3、检查井与管道的连接

室外排水管道施工方案

应方进行检查,分析原因并作出鉴定以便及时妥善处理。4、管道存放(1)当管道直接放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体,要有防止管道滚动的措施。(2)管道堆放时,管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%。(3)HDPE管最高使用温度为45℃,夏季高温季节,应避免日光
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2k35g057hm83uyx9777s