无门窗洞口的防火墙隔开
【正确答案】:D 【试题解析】:
丙类厂房的休息室可以设置在厂房内,并采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置一个独立的安全出口(A不符合)。中间仓库应靠外墙设置(B 不符合)。甲乙类物品中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于1.50的不燃性楼板与其他部位分隔(C不符合)。如果生产上确有需要,变电站、配电站仅向与其贴邻的甲乙类厂房供电,而不向其他厂房供电时,可在厂房的一面外墙贴邻建造,并用无门窗洞口的防火墙隔开(D符合规定)
知识点扩展:乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。
第 6 题:单选题
对仓库进行防火检查时, 应检查仓库的占地面积和防火分区面积。 下列说法中, 错误的是( )。
A. 除冷库外, 当仓库内设置自动
灭火系统时, 每座仓库的最大允许占地面积可按规定值增加 1.0 倍
B. 除冷库外, 当仓库内设置自动灭火系统时, 每鹿仓库的的每个防火分区最大允许建筑面积可按规定值增加 l.0 倍
C. 地下或半地下仓库的最大允许占地面积, 不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积
D. 当仓库划分多个防火分区时, 每座仓库的总建筑面积不应大于该仓库最大允许占地面积的规定值
【正确答案】:D 第 7 题:单选题 对临时搭建的宿舍、办公用房,建筑构件的燃烧性能等级应为( )级
A.A B.B1 C.B2 D.B3 【正确答案】:A 【试题解析】:
第五篇第五章——施工消防安全管理对临时搭建的宿舍、办公用房提出下列防火要求:建筑构件的燃烧性能等级应为A级。《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.1
第 8 题:单选题
某KTV歌城设置在二类高层公共建筑的地下一层和首层,均按要求设置了火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动灭火系统等消防设施。对该KTV歌城进行消防安全检查时发现以下情况,请选出不符合规定的()
A. 在地下一层共有10个KTV包间,其中有一个豪华包间的建筑面积是180平方米,设置了2个疏散门,其余包间建筑面积均为30平方米,各设置1个疏散门
B. 在地上首层中,位于袋形走道(内走道)尽端包间的直通疏散走道的疏散门距离最近安全出口的距离为10m
C.KTV包间之间的隔墙采用的是耐火极限为1.50h的防火隔墙,该歌城与建筑其他部分之间的隔墙采用的是耐火极限为2.00h的防火隔墙
D.设置在厅室墙上的门和该歌城与建筑内其他部位相通的门均采用的是乙级防火门
【正确答案】:C
【试题解析】:
歌舞娱乐放映游艺场所厅、室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。
第 9 题:单选题
某建筑地上 13 层,一级耐火等级, 地上一至二层为商业服务网点, 地上三层至十八层为住宅。 该建筑屋面采用带有女儿墙的平犀面, 室外设计地面的标高为-0.30m , 平屋面和女儿墙的标高分别为 54.6m 和55.8m, 首层室内地面的标高为 0.6m。 下列关于该建筑的说法中正确的是( )。
A. 该建筑的高度应为一类高层住宅建筑
B. 该建筑居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 2.50h 且无门、 窗、 洞口的防火隔墙和2.00h 的不燃性楼板完全分隔
C. 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于 2.50h 且无门、 窗、 洞口的防火隔墙相互分隔
D. 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于 22m
【正确答案】:D 第 10 题:单选题
下列对于挡烟设施的检查结果中,不符合规定的是()
A. 翻板式挡烟垂壁的搭接宽度的测量结果是18.5mm
B. 挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离的测量结果是19.8mm
C.卷帘式挡烟垂壁的运行速度的测量结果是0.08m/s
D.挡烟垂壁的挡烟高度测量结果是501.8mm
【正确答案】:A 【试题解析】:
挡烟高度要求不得小于500mm,D符合;翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm,允许负偏差5%,A不符合;挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离不得大于20mm,允许正偏差5%,B符合;卷帘式挡烟垂