安邦信 AM300变频器供水参数表 F0.04=1 端子 COM 与 X1短接启动变频器

F0.02=30 加速时间 如启动过程中出现过流报警现象请加大此值 F0.03=30 减速时间

F0.05=5 PID 控制设定 闭环控制 F0.07=50 上限频率 F0.08=30 下限频率

F3.05=1 停机方式选择 自由停车 F4.00=1 P 型机

F9.01= 键盘预置 PID 给定 压力设定(100%对应压力表满量程 1Mpa (10公斤压力设定值 40,则设定压力为 4公斤

F0.12=1 恢复出厂设置 压力表判断方法:

用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔 分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为 低端。

安邦信 G7-P7系列变频器供水参数表 F9= 给定压力值(0— 50对应压力表压力

F10= 1:外部端子 0(本机监视 3:外部端子 1(远程监视 F11=0 本机键盘 /远控键盘

F16=50 上限频率

F17= 下限频率,休眠启动模式下为休眠频率 F28=30 加速时间 F29=30 减速时间 F74=1 自由停车

F76= 运行监视功能选择 0:C00输出频率 /PID反馈 1:C01参考频率 /PID给定 6:C06机械速度(PID 模式下变频器输出频率

F80=1 PID 闭环模式有效 F87=4 比例 P 增益 F88=0.2积分时间常数 Ti

F114= 休眠时间, 10秒, 0表示休眠关闭

F115= 唤醒频率,唤醒压力,此值要低于给定的压力值(小于 F9 。需根据现 场情况自行调整

F116= 0:G 型机 1:P 型机 F66=1 恢复出厂设置 压力表判断方法:

用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔 分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为 低端。

调试

在试运行时,可以先通过操作面板的上下键调一个比较小的值,比如 10.0,然 后通过端子运行,等压力稳定了,看变频器的运行情况,等运行正常后,看着 远传压力表,这时候根据所需要的压力通过调节操作面板的上下键调节;调到 所需要的压力;若压力不稳定,可通过调节参数 F87(PID 的比例增益 ,参数 F88(PID 的积分使压力趋于稳定;

1、休眠功能的调试

1. 1、进入休眠功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再 把参数 F76调成 6,让变频器运行,在没有用户用水的情况下,看变频器的运行 频率,把看到的频率值再给上稍微加个几 HZ(如 2HZ 设定到 F17下限频率中; 当变频器的运行频率小于下限频率时,再经过时间 F114的延时,变频器进入休 眠状态;

1. 2、进入唤醒功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再 把参数 F76调成 0,让变频器运行,看变频器的反馈压力值,把看到的反馈值再 给稍微减去个点儿 (如 2 设定到 F115唤醒压力中;当实际压力小于 F115唤醒压 力时,变频器进入运行状态;

欧陆 EV500变频器 PID 供水参数 参数设置:

P0.00 设为 1 P 机型

P0.02 面板运行时设为 0,端子运行时设为 1 P0.04 设为 20 加速时间(根据机型设定 (秒 P0.05 设为 20 减速时间(根据机型设定 (秒 P0.10 设为 20 最小频率(Hz P0.11 设为 50 最大频率(Hz P1.05 设为 1 自由停止