一、 施工临时用电总体要求 1. 建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进展定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2. 现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3. 施工机具、车辆与人员,应与、外电线路保持安全距离。达不到规规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4. 配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场所有电闸箱的部设置必须符合有关规定, 箱电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏〞。 5. 独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6. 在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7. 各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8. 手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 2 / 8

插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9. 施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接结实,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道与结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 二、 现场布置 共设置电焊机13台,现场设钢材制作场、铝型材、加工场〔主要机械见本设一览表〕。 三、 负荷计算 功率因用电设备 数量 名 称 切割机 电焊机 冲击钻 手电钻 吊篮 振动器 2 10 1 8 4 1 容量 4 18 15 2 5 1.1 系数 数 0.77 0.27 0.7 0.75 0.7 0.65 3 / 8

cos 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.65 tg 1.02 计算负荷 Pjs 6.16 Qjs 6.28 64.83 12.29 20.76 23.80 0.84 1.334 48.60 1.17 1.73 1.7 1.17 10.50 12.00 14.00 0.72