为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电全,防止触电事故发生,依据《施工现场临时用电安全技术 规范》特制定本规定。希望项目部管理人员及施工队严格遵守此规定。

1、 施工现场临时用电安全管理必须执行《施工现场临时用电安

全技术规范》。

2、 施工现场临时用电电工必须持证上岗。其他用电人员必须

通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

3、 施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二级

配电箱外壳必须设重复接地,三级配电箱在比较集中的地方

仅供学习与参考

学习资料

应设重复接地。

4、 施工机械设备的金属部分必须有接地(零)保护。 5、 每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。开

关箱与其所 控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米,漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。 6、 开关箱与二级配电箱的距离不得超过30米。

7、 各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子,不得相互混接;

箱内电气 元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘互套,箱门应配锁。

8、 各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且应设防雨措

施。

9、 室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;

室内照明灯 具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。

10、手持照明灯具、地下室、金属容器内、潮湿等场所,照明

时必须使用24V 及以下的安全电压。24V变压器严禁使用自耦变压器,必须使用双绕组变压器。金属外壳有可靠的保护接零。