民勤实业公司红沙岗一矿“三按施工”要求
按设计施工主要内容
(一)电缆敷设标准
1. 为便于机电设备检修和散热,在采区配电室中各种电 器设
备与巷壁距离 0.5m 以上,各种设备之间距离 0.8m 以上
2. 综采工作面新安装的 1140V 干变布置在轨道巷。馈电 开关
及负荷开关按具体工作面供电设计布置。
3. 电缆吊挂高度距轨面高度不得小于 1.3m ,以保证电缆
在矿车落道时不受撞击,电缆落地时不得落在轨道或运输设 备上。接线盒吊挂时要留防水弯,接线盒及开关处不得有淋 水,如果确实不能躲开淋水处时,必须进行防水处理。电缆 吊挂顺序是随着吊挂高度增加电压等级逐渐降低。
4. 移动电缆可用电缆勾或皮条吊挂;固定敷设的电缆必 须用
电缆勾吊挂,吊挂间距不大于1m,保证电缆吊挂横平、 竖直。
5. 电缆吊挂要求:风道、运道均吊挂在行人侧;电缆上 严禁
悬挂任何物件。
6. 严禁用铅丝直接吊挂电缆,严禁将电缆直接吊挂在其 它电
缆上或与其它电缆相互缠绕。
7. 电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,电缆必
须在管子上方,保持 300mm以上距离。严禁木料或铁活等压 靠电缆。
8. 高低压电力电缆之间距离应大于 100mm高压电缆之 间、低
压电缆之间距离不得小于 50mm通信和监测电缆敷设 在动力电缆上方100mm以上。
9. 巷道内的电缆拐弯或分支点以及连接不同直径电缆 的接线
盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应该设置注有编号、
用途、电压和截面的标志牌。 所有穿墙电缆必须加装穿墙管。
10. 所有电气设备必须安装接地极,三台以上电气设备 接地时
用 40*4mm 接地扁铁接地,集中和固定使用的铃、钮 必须上板上架,开关等设备必须上架。潜水泵开关根据现场 实际情况可吊挂使用,确保排水安全。
11. 水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的垂 度,并能
在意外受力时自由坠落。
12. 因工作需要必须将电缆摘下才能施工的部位,施工 单位须
在施工前写出保护电缆的安全措施,并在施工中严格 执行。
13. 电缆装卸、安装及回撤。电缆装卸严禁使用钢丝绳 等直接
捆绑电缆,严禁使用绞车拽电缆。电缆的装卸必须有 采取相应的保护措施。必须由人力装卸,电缆盘车时,电缆 不得超高超宽。如用钢丝绳吊装电缆时,应将钢丝绳用外径 不小于50mm厚度不小于
10mm的橡胶管套好,以保护电缆 的外护套,提高电缆的使用寿
命。
(二)供水、排水、压风管路敷设标准
1. 所有管路必须靠近巷帮敷设,并距底不小于
向上平行布置) 。
300mm的
位置(第一趟管路按距底 300mm敷设,其余管路按规定间距 依次
2. 除巷道拐弯和变坡点外,所有固定管路必须采用 3 分 钢丝
绳或双 8#铅丝吊挂 统一挂勾吊挂,吊挂间距必须统一, 不大于 6 米;管路一律采用钢丝绳吊挂; 管路要敷设平、 直、 顺。
3. 静压水管原则上不得使用软连接,特殊条件下使用软 连接
时,必须使用$ 32mm或双趟$ 25mm高压胶管连接。
(三)综采液压系统标准
1. 下井安装和拆除的液压管路接口、各种液压元件接 口、各
种千斤顶 (立柱) 的接口应及时用专用堵塞进行封堵, 没有专用堵塞的必须采取简易措施封堵,并防止造成污染, 严禁敞口堆放、
运输。
2. 液压支架安装时,在每组支架上必须安设截止阀和过 滤
器。
3. 液压支架必须从安装好手把闭锁;手把闭锁同一型号 支架
必须一致。
4. 乳化液泵站要求安装在工作面供液系统阻力损失小、 回液
背压低的一侧(安装在运道或运道标高以下位置) ;采 用固定泵站,远方供液方式。乳化液泵和乳化液箱必须水平 安装并固定,禁止乳化液泵高于乳化液箱。
5. 液压支架额定流量为 200L/min 及以下的,主管路选 用不
小于$ 19.05 mm,回液管路选用不小于 $ 32 mm;液压支 架额定流量大于 200L/min,主管路选用不小于 $ 25.4 mm,回 液管路选用不小于 $ 50.8 mm。
(四)一通三防标准
其一: 防火门(墙)构筑标准
1. 采区或工作面形成生产和通风系统后 10 天内,由通 风区
按设计确定的位置和规格构筑好防火门(墙) ,并与采 区(工作面)同时移交验收。
2. 防火门(墙)的构筑应符合下列要求:
⑴防火门(墙)必须用不燃性材料构筑。 ⑵墙体厚度不得小于 600mm。
⑶墙体四周应与巷壁实茬接实,不得漏气。 ⑷墙体无缝,灰浆饱满,不漏风。
⑸防火门门口断面符合行人、通风和运输要求。
⑹防火门采用“内插拆口”结构或立门形式。
3. 圭寸闭防火门所用的板材其厚度不得小于 30mm每块板
材宽度不小于300mm拆口宽度不小于 20mm并要外包铁板。
4. 封闭防火门用的木板要逐次编号排列,摆放整齐。指 定人
员负责定期进行检查,发现如有变形或丢失要及时更换 和补充。
A--A
防火门(墙)示意图
其二:隔爆水槽标准
隔爆水槽和吊挂材料、吊勾尺寸形式等必须符合“一通 三防”等有关标准。水槽吊挂应长边垂直巷道走向,排距离 应为1.2?3米,两水槽和水槽与巷帮之间距离不小于 水槽距离巷道轨面不小于 1.8m。
隔爆水槽
I 100mm
2?1 3.°m 隔爆水槽
m
nm H
> 100mm
> 100mm
其三: 采掘工作面配电点(固定、移动)干变、开关上 顶必
须采用不燃性支护材料,架棚巷道未使用铁、水泥背板 的用其他不燃性材料护顶。
(五)巷道布置及支护标准
1. 工作面下运及胶带主运巷,胶带机机头储带仓段 90m 范围
巷道采用29U型支撑钢:13.13m(4.5m X 3.2m)金属拱形 支架大断面支护,开拓和准备巷道背板使用不燃性材料。
2
2. 所有使用架棚支护的开拓和准备巷道,顶帮必须采用 金属
材料或砼背板加强支护。
3. 采掘巷道必须在巷道低凹点建立水窝,规格:长 1.5 米,
宽 0.8 米、深 0.8 米;水量较大,巷道内做水窝不能满 足排水要求时,建立巷道集中排水站,使用 10.5m棚子,要 求深小于
2
1.8m。在工作面排水设计中明确水窝和排水站位置 和规格。
4. 巷道倾角在 25 度以上时,拱形支架必须设 5 道金属 支拉
杆。巷道内设扶手和台阶。
5. 巷道内的管、 线、风筒、 皮带机、 支架必须挂牌编号。 6. 所有新施工巷道与其相交巷道必须垂交。
7. 新掘及治理主要轨道运输巷必须浇筑道床及水沟,浇 筑厚
度不小于300mm底软段需用毛石垫实;水沟宽度不小 于300mm浇筑必须浇筑。
(六)皮带运输机标准
1. 回采工作面运道掘进施工时,使用的带式输送机运输 , 且
靠采面侧安设,便于旱船运输。
2. 所有施工巷道,当采用皮带机运输时,在储皮带适当 位置
做出水窝(以尾部为主)和水沟,水窝长 1 米宽为 0.8 米深 0.3 米、水沟宽 0.25 米深 0.20 米,水窝和水沟采用铁 槽。
3. 电气设备安装质量要符合防爆要求及有关规定,皮带 运输
机保护装置要齐全,包括 30m 一对的上下带防跑偏辊。
民勤实业公司红沙岗一矿三按施工内容