《单位子单位工程质量控制资料核查记录》
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
甬统表C02-127
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
编号:
工程名称 天童旅客服务中心(弘法馆)一期 施工单位 浙江长永建设有限公司 施工单位 核查人 监理(建设) 单位 核查 核查意见 人 序项号 目 1 2 3 4 5 建 6 筑 与 7 结 构 8 9 10 11 12 资料名称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 份 数 核查 意见 1 1 75 51 10 14 符合 要求 14 1 35 图纸会审、设计变更、洽商记1 给 录 排 材料、配件出厂合格证书及进2 水 场检(试)验报告 与 管道、设备强度试验、严密性3 采 试验记录 暖 4 隐蔽工程验收记录
1 4 1 6 符合 要求
5 6 7 8 工程名称 序项号 目 1 2 3 建4 筑电5 气 6 7 8 1 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 3 9 续表
天童旅客服务中心(弘法施工单馆)一期 位 资料名称 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告 设备调试记录 接地、绝缘电阻测试记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录 浙江长永建设有限公司 施工单位 核查 意见 核查人 监理(建设) 单位 核查 核查意见 人 份 数 1 11 2 8 6 符合 要求 21 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、设备出厂合格证书及进2 场检(试)验报告 制冷、空调、水管道强度试通3 风验、严密性试验记录 4 与隐蔽工程验收记录 空5 制冷设备运行调试记录 调 6 通风、空调系统调试记录 7 8
施工记录 分项、分部工程质量验收记录
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 设备出厂合格证书及开箱检验2 电 记录 3 梯 隐蔽工程验收记录 1 4 5 工程名称 序项号 目 6 7 8 1 2 3 建筑4 智5 能化 6 7 8 电 梯 施工记录 接地、绝缘电阻测试记录 续表
天童旅客服务中心(弘法馆)施工单一期 位 资料名称 浙江长永建设有限公司 施工单位 监理(建设) 单位 核查 核查意见 人 份 数 核查 核查意见 人 负荷试验、安全装置检查记录 分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 材料、设备出厂合格证书及技术文件及进场检(试)验报告 隐蔽工程验收记录 系统功能测定及设备调试记录 系统技术、操作和维护手册 系统管理、操作人员培训记录 系统检测报告 分项、分部工程质量验收记录
结论(由监理或建设单位填写): 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 施工单位技术负责人: 项目经理: 年月日 年月日 甬统表C02-127
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
编号:
工程名称 序项号 目 1 2 天童旅客服务中心(弘法馆)二期 资料名称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 施工单位 浙江长永建设有限公司 施工单位 核查人 监理(建设) 单位 核查 核查意见 人 份 数 核查 意见 1 1 75 原材料出厂合格证书及进场检3 建 (试)验报告 筑 4 施工试验报告及见证检测报告 与 5 结 隐蔽工程验收记录 构 6 施工记录 7 8 预制构件、预拌混凝土合格证 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 35 符合 要求 8 14 14 2