安装、拆除单位技术和安全负责人,应对安装、拆除的关键工序进行现场指导; 安装、拆除单位要做好安装记录和过程检验记录; 进行旁站监督,扣2分/台。 5.7作业安全(310分)

5.7.1项目现场治理和过程操纵(140分)实得分 131 分 序号 项目 内容 标准分 评分标准 ①未编制《职业病危害预评判报告》,扣1分:未编制《劳劝安全卫生梦篇》,扣1分;未审查扣1分; ②工程设计未对施工过程中重大安全、环境事项进行描述,扣1分; ③工程设计未对施工过程中重点部位和关键环节的安全措施和防护要求提出指导意见,扣5分。 ①工程开工前未进行施工图会检,扣1分/项; ②施工图会检意见中未对所审部分工程的安全性作出评判,扣1分/处; ③发觉工程图纸违反《工程建设标准强制性条文》的,扣1分/处。 ①设计单位提出设计变更时,未提出安全风险评判意见的,扣2分/项; ②工程总承包单位、监理单位末对变更可能引起的安全风险,提出风险评判的意见,扣1分/项。 实得分 建设项目设计单位工程前期设计资料应完整,对建设项目可能产生的环境阻碍、职业健康危害和安全方面作出的评判报告和审查意见,应符合工程项目开工的条件; 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计。 分部、分项工程开工前,均应按规定进行施工图会检; 施工图会检中应落实《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分),会检意见中对所审部分工程的安全性应作出评判。 风电场集电系统电缆终端应选用冷缩型或预制型,适当提升电缆终端交流耐压和雷电冲击耐压水平。 设计单位提出设计变更时,应对变更可能引起的安全风险提出评判意见; 工程总承包单位、监理单位应分析变更可能引起的安全风险,提出风险评判的意见; 5.7.1.1 设计治理 10 9 施工组织设计应包含安全技术措施专篇; 施工技术文件编制、审核、批准、备案应规范,并严格实施。 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程(见附录C)应编制专项施工方案; 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(见附录D)专项施工方案,应组织专家进行论证、审查: 危险性较大的专项施工方案编制、审核、批准、备案应规范,并设专人现场旁站、监督。 5.7.1.2 施工技术治理 15 重要临时设施、重要施工工序、专门作业、危险作业项目(见附录E),季节性施工,应编制专项安全技术措施,并严格实施。 项目施工必须有作业指导书,并严格实施。 针对国家、行业和地点规定的重要及危险作业项目施工前,须办理安全施工作业票,安全施工作业票填写、审查、签发应规范(见附录F)。 项目施工前应进行安全技术交底。全体作业人员必须参加,并在交底书上签字确认。 ①施工组织设计未包含安全技术措施专篇的,不得分; ②未按规定进行编制、审核、批准、备案,扣3分/项。 ①对达到或超过一定规模的危险性较大的工程未进行危险源辨识、评判,扣1分/项; ②危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣3分/项; ③对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未组织专家进行论证、审查的,扣3分/项; ④专项施工方案未按规定编制、审核、批准,扣3分/项。 ⑤未设专人现场旁站、监督的,扣2分/项 ①重要临时设施、重要施工工序、专门作业、危险作业项目、季节性施工,未编制专项安全技术措施,扣2分/项; ②未按专项安全技术措施实施,扣2分/项 ①项目施工前未编制作业指导书或未严格按照作业指导书实施的,扣2分/项; ②对重要及危险作业项目施工前,未办理安全施工作业票,扣2分/项; ③安全施工作业票未按规定填写、审查、签发,扣2分/项。 ①项目施工前未进行安全技术交底的,扣2分/项; ②对施工周期超过一个月或重复施工的施工项目没有重新进行交底,扣2分/项; ③未按规定签字确认,扣2分/人次。 13 5.7.1.3 施工用电 施工用电应按规定编制专项施工方案或安全技术措施,严格实施,并体会收合格方可投入使用; 临时用电配电系统、配电箱、开关柜应按照有关规定设置; 定期进行临时用电检查,形成记录; 作业区照明应满足施工和规范的要求; 高度在20米及以上的金属井字架、钢脚手架、机具、烟囱、水塔等均应当设置防雷设施,防雷设施接地电阻满足有关要求; 发电机、电动机、电焊机、配电盘、操纵盘及变压器等电气设备的金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制的集装箱式办公室、休息室、工具间等设施均应装设接地或接零爱护; 用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及乙炔、氧气、氢气管道应采取防静电接地措施和防雷措施; 轨道式起重机械的轨道较长时应每隔20m分段接地; 应定期对临时接地进行检查和测量,记录齐全。 建设项目各单位应建立健全安全设施治理制度; 建设工程安全设施必须实现“三同时”,施工现场安全设施应与工程进度同步; 现场临边、沟、坑、孔洞的栏杆或盖板等设施应齐全; 高处作业应使用手扶水平安全绳、速差自控器、攀登自锁器、安全网(带)等设施; 施工电梯出入口等安全通道应稳固畅通; 机械、传送装置等转动部位爱护、防护设施应完15 ①施工用电未按规定编制专项施工方案或安全技术措施,扣2分/项; ②施工用电安装后未体会收合格投入使用的,扣2分/项; ③临时用电配电系统未达到“三相五线制”和“三级配电两级爱护”配电标准的,扣2分/项; ④配电箱未做到一机、一闸、一爱护,扣2分/项; ⑤配电箱及开关柜破旧,无防火、防雨功能,扣1分/处; ⑥未对临时用电进行定期检查,扣1分; ⑦施工作业区照明不符合有关规程要求的,扣1分/处; ⑧未按规定设置防雷设施、装设接地或接零爱护扣2分/处; ⑨未按规定采取防静电接地措施和防雷措施,扣1分/处; ⑩未定期对临时接地进行检查和测量,扣1分。 ①未建立《安全设施治理制度》,扣1分; ②项目安全设施未做到“三同时”,施工现场安全设施未与工程进度同步;扣2分/处; ③临边、沟、坑、孔洞未设置安全围栏、盖板等设施,扣2分/处; ④高处作业区未设置盖板、安全网或围栏等设施的,扣2分/处; ⑤高处作业行走区域未按有关规定设置手扶水平安全绳、安全网等安全防护设施的,扣2分/处; 14 5.7.1.4 安全设施 20 18 善; 危险作业场所应当设置安全隔离、屏蔽设施和醒目的警告标志; 现场设置的各种安全设施严禁移动或移作他用; 在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。 ⑥高处作业人员未按有关规定使用速差自控或攀登自锁器,扣2分/人次; ⑦施工电梯出入口等安全通道未按规定设置的,扣2分/处; ⑧机械、传送装置等转动部位未设置防护设施,扣1分/处; ⑨施工和生产运行区域、危险作业场所未设置安全隔离设施或醒目的警告标志,扣1分/处; ⑩在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收,扣1分。 ①末对受限空间辨识、公示、采取隔离措施,扣2分/处; ②受限空间作业未办理施工作业票或未履行审批手续,扣3分/处; ③作业前未测定有可燃或有毒有害有可能引起窒息气体的,扣2分/处; ④作业时未采取防止人员窒息、火灾、塌方和人员逃生等设施及措施的,扣2分/处; ⑤在潮湿场所、金属容器及管道内作业时使用的照明电压及电动工器具绝缘,不符合安全规程要求,扣2分/处; ⑥金属容器内作业时未设专人监护,扣2分/处; ⑦在金属容器内同时进行电焊、气焊或气割工作,扣2分/处。 ①未制定脚手架搭拆、使用安全治理制度或未实施的,扣2分; ②跨过架、脚手架及脚手板的选材、搭拆不符合有关规范要求。扣3分/处; 受限空间5.7.1.5 作业 5.7.1.6 跨过架与脚手架 按照工程进展情形,辨识受限空间、公示、采取隔离措施,无关人员禁止入内; 受限空间作业应办理安全施工作业票,作业票应严格履行审批手续; 受限空间作业前,必须先检查其内部是否存有可燃或有毒有害有可能引起窒息的气体,符合安全要求方可进入; 受限空间内作业时应当设置通风换气,防止火灾、塌方和人员逃生等设施及措施; 在潮湿场所、金属容器及管道内使用的照明应符合安全电压要求,选电动工器具应符合绝缘要求; 金属容器内进行作业时,入口处应当设专人监护,电源开关应放在监护人伸手可操作位置; 在金属容器内不得同时进行电焊、气焊或气割工作。 施工单位应制定跨过架、脚手架搭拆、使用安全治理制度,并严格实施。 跨过架、脚手架及脚手板的选材、搭拆应符合有关规范要求。 10 10 15 13 跨过架、脚手架搭设应体会收合格,挂牌使用。 大型、专门形式跨过架、脚手架搭拆方案应经论证、审批。 从事脚手架搭设和拆除的架子工,必须持有有效证件,通过体检合格。 在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对脚手架进行检查或重新验收。 ③从事脚手架搭设和拆除的架子工,未持有效证件,未通过体检合格,扣2分/人; ④大面积的脚手架和大面积模板支架搭设、拆除过程中,未实施旁站监督,扣2分; ⑤跨过架、脚手架搭设未体会收、未挂牌使用,扣1分/处; ⑥大型、专门形式脚手架搭设未经设计,方案未经论证,扣2分/项; ⑦跨过架搭设的宽度、羊角及与铁路、公路、通信线的最小安全距离不符合规程规定的,扣3分/处。 ①施工单位未制定防火防爆安全治理制度,未严格落实,扣2分; ②现场防火、防爆安全设施有缺陷,扣2分/处; ③现场存放炸药、雷管不符合规定的,不得分; 10 ④炸药、雷管领、退料程序未严格履行制度要求的,扣2分; ⑤危险品仓库不符合规定的,扣2分; ⑥运输易燃、易爆等危险物品,不符合规定的,扣2分。 ①建设项目各单位未建立健全消防安全组织机构,扣1分/单位; 5 ②未制定、落实消防安全治理制度和消防安全责任制,扣1分/单位; ③未开展消防知识培训和应急演练,扣1分/项; ④消防管道的管径及消防水的扬程不满足施工5 5.7.1.7 防火防爆 施工单位应制定防火防爆安全治理制度,并严格落实; 现场防火、防爆安全设施齐全有效; 现场存放炸药、雷管,必须得到当地公安部门的许可,并分不存放在专用仓库内,指派专人负责保管,严格履行领、退料制度; 氧气、乙炔、汽油等危险品仓库应有避雷及防静电接地设施,屋面应采纳轻型结构,并设置气窗及底窗,门、窗应向外开启; 运输易燃、易爆等危险物品,应按当地公安部门的有关规定提出申请,经批准后方可进行。 建设项目各单位应建立健全消防安全组织机构,制定消防安全治理制度,落实消防安全责任,开展消防知识培训和应急演练; 消防管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需要; 仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的10 5.7.1.8 消防安全

电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准 - 图文

安装、拆除单位技术和安全负责人,应对安装、拆除的关键工序进行现场指导;安装、拆除单位要做好安装记录和过程检验记录;进行旁站监督,扣2分/台。5.7作业安全(310分)5.7.1项目现场治理和过程操纵(140分)实得分131分序号项目内容标准分评分标准①未编制《职业病危害预评判报告》,扣1分:未编制《劳劝安全卫生梦篇》,扣1分;未审查扣1分;②工程设计未
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2jnu774gem9ersa9pruq6ksx797jp100wnx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享