过路盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔;
管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺; 管路连接应采用丝扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,不做拦腰管或拌脚管;
管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm; 管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。
配线与管道间最小距离如表一 表一 配线与管道间最小距离
配 线 方 法 管 道 名 称 穿 管 配 线 绝缘导线明配线 最 小 距 离(mm) 平 行 交 叉 平 行 暖、热水管 交 叉 通风、上下水 压缩空气管 平 行 交 叉 1000 (500) 300 300 (200) 100 100 50 1000 (500) 300 300 (200) 100 200 100 蒸汽管 管路入盒、箱一律采用端接头与内螺母连接,要求平正、牢固。向上立管管道采用端帽
护口,防止异物堵塞管路。
变形缝做法。变形缝穿墙过管即保护管,保护管应能承受管外冲击,保护管口径不应大于管外径的二级。 钢管敷设工程 1.材料要求
钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、沙眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防锈漆(现浇混凝土时,可不刷防锈漆,但应除锈)。外表层完整无剥落现象,并有产品合格证。
管箍使用通丝管箍。丝口清晰、不乱扣,镀锌层完整无剥落、无劈裂,两端无毛刺,并有合格证。
锁紧螺母(根母)外型完好无损,丝口清晰,并有产品合格证。
护口有薄、厚管之分,护口要完整无损,并有合格证。 盒、箱,圆钢、扁钢、角钢,螺栓、螺丝、螺母、垫圈等材料应符合有关规定,并有产品合格证。
首先桥架采用优质钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢管,外表通过镀锌处理,大幅度地提高了抗腐蚀能力。桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。
分线盒和插座盒:敷线平面中,用作导线的转弯、相接。交叉是敷线的十字路回,可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。双桥架线路的分线盒内部设有隔离板,以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。敷线平面中出现强弱电交接十分复杂时,桥架在
水平位置采用加深分线盒,将水平方向的桥架交叉进行,极大地方便了各种线路走向。
专用出线口:用于导线的引出,可根据需要用作电源、电话、视频插座或计算机终端出口。距分线盒230mm设置第一个出线口,出线口之间标准间距为600mm。如果为双桥架,两桥架邻近出线口中心距为1400mm。
连接支撑附件:连通器用于直通连接;圆管接头用于分线盒中圆管连接;变径接头用于桥架与圆管的连接;终端用于桥架终端封头;支架与调整螺栓用于桥架支撑及高度调整,其调整螺栓长度视施工条件而定,高度调整一般为30~50mm;S型加深专用接头用于纵横交叉或过梁处;平式弯通用于桥架的转角处;立式弯通用于桥架的上下连接口;其他桥架专用胶水,用于桥架与桥架,桥架与分线盒连接处,防止灰浆进入。
弹线定位:根据设计图纸确定桥架走向,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋在线路的中心外进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置,用铅笔分别标注。一般支架间距为1.0- 1.5m。
桥架敷设:根据标准位置放置分线盒和支架,然后放置桥架和出线口,同时根据需要加各种配件,朝上的桥架不必立得太长,否则易被砸断。连接完毕后,调整支架和塑料盖,使出线口到适当高度。达到位置正确,固定牢固,走向合理。桥架水平或垂直敷设部分平直度和垂直度允许偏差不超过5mm。为防止灰浆进
入,各连接处周边抹专用胶,各分线盒、出线口盒盖拧紧,并用铁丝绑扎,未端加塑料封堵。浇筑混凝土时设专人看护,发现问题及时处理。
跨接地线焊接:依据施工规范,确定跨接线规格。地线两端焊接面不小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固。
槽内配线:首先清扫桥架,可先将带线穿插至出线口,然后将布条绑在带线一端,从中一端将布线条拉出,反复多次可将桥架内的杂物和积水清理干净,也可用空气压缩机将桥架内的杂物和积水吹出。放线前应先检查管及桥架连接处的护日是否齐全。
线路检查及绝缘遥测可参照管内穿绝缘导线安装工程的相关部分。
面板安装:配合装修,依据各出线口用途,安装相应的面板。 其它材料无过期变质现象。 2.主要机具
煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管器。
手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活板子、鱼尾钳。 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋。
台钻、手电钻、钻头、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 3.作业条件
配合土建安装好预埋件。
明配管应在土建内装修油漆,浆活完成后进行。 暗配管时注意与土建专业的配合工作 吊顶内或护墙内配管与土建作好配合。 4.操作工艺 1. 暗配管
敷设与多尘和潮湿场所,应作密封处理。
暗配的管子宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入管或混凝土内的管子离表面距离不应小于15mm。
埋入地下管不宜穿过设备基础,如过基础时应加保护管。 管子煨弯、切断、套丝应符合要求,管口无毛刺、光滑,管内无铁屑,丝扣清晰干净,不过长。
测定盒、箱位置。 稳注盒、箱。
管路连接:丝扣连接应上好管箍,焊接应牢固;管路超过一定长度应加装接线盒;管路与其它管道最小距离见表一。
暗管敷设方式:随墙配管;大模板混凝土墙配管;现浇混凝土楼板配管;预制圆孔板上配管。
作好变形缝处理。 作好地线连接。 明配管
根据设计图加工支架、吊架、抱箍及弯管。