3.2.2模板工程施工方案 3.2.2.1编制依据
主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见下表。 模板编制的主要依据
序号 名称 1 北京××工程施工图纸 建施7~17,建施33~63 结施4~12,结施14、17、18、20、23、24、27、28 结施30~36、38、40~42、44、45~60 2 北京××工程施工组织设计 编制人: ××、×× 3 规程、规范 混凝土结构工程施工质量验收规范 建筑工程施工质量验收统一标准 高层建筑混凝土结构技术规程 GB50204-2002 GB50300-2001 JGJ3-2002 编号 工程号:602 备注 北京××建筑 设计院设计 3.2.2.2工程概况 设计概况表
序号 1 2 3 项目 内容 82340 19470.19 3.4 3.4 4.6 地下室面积 标准层面积 首层 2~4层 5~12、14层 13层 15层 16层 框架剪力墙结构 1.2Mpa防水混凝土 SBS(II+III)改性沥青防水卷材 400、550 200、250、300、400 26500 3000 5.0 4.2 3.5 3.8 3.45 3.65 建筑面积(㎡)总建筑面积 层数(层) 层高(m) 地上 地下3层 地下2层 地下1层 4 结构形式 基础结构形式 主体结构形式 板式筏形基础,板厚80㎜、1200㎜ 5 6 地下防水 混凝土自防水 柔性防水 结构断面尺寸 外墙厚度(㎜) 内墙厚度(㎜) 柱断面尺寸(㎜) 1600×900、900×900、1000×1000 、600×700、400×600、600×600、 800×800、700×900、D=500、D=600 250*650、250*700、300*700、450*800、450*500450*550、450*600、750*500、200*500、200*400250、200、150、120、100 梁断面尺寸(㎜) 楼板厚度(㎜) 7 8 9 楼梯结构形式 梁、板式楼梯 坡道结构形式 剪力墙 施工缝设置 底板按后浇带划分浇筑。柱施工缝留在当梁下皮以上1㎝。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1㎝。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度的1/3处。 3.2.2.3施工安排 1. 施工部位及工期安排 施工部位及工期安排 序号 施工部位 1 2 3 基础底板 4层以下结构 5~16层及以上结构 完成时间 ××年×月×日~××年×月×日 ××年×月×日~××年×月×日 ××年×月×日~××年×月×日 工期(天) 31 153 61 2. 劳动组织及职责分工
(1) 管理人员组织及职责分工(见下页“管理人员组织及职
责分工”图)
(2) 劳务分包队人员组织及职责分工(见下页“劳务分包队
人员组织及职责分工”图) (3) 工人分工及数量
根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量见下表: 劳动力准备一览表
序号 施工部位 人数 墙体 基础工程 顶板、梁 柱 墙体 主体工程 顶板梁 柱 工种 1 2 3 木工 电气焊工 电工 100 8 4 80 60 60 140 8 4 100 3.2.2.4施工准备
1.技术准备
项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2.机具准备
主要机具及工具准备详见下表:P408页-409页
3.材料准备
顶板、梁、地下部分墙体、方柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转达次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000㎡,支撑采用碗扣架,隔离剂先用油性隔离剂。根据需材料提前考察、选用相关材料厂家。
3.2.2.5主要施工方法及措施 1.流水段划分