好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能化系统设计要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

智能化系统设计要求

根据慈溪市城展馆的装修布展需求及现代化展馆应具备的智能化基本条件,应建立如下智能化系统(包含但不仅限于以下系统):综合布线、计算机网络、安全防范、无线对讲、公共广播、语音通讯、语音导览、有线电视、信息发布、楼宇自控、智能照明及灯光控制、机房工程、多媒体会议、电梯监控、一卡通、游客人数统计等系统。

各系统要求如下: 1、

综合布线系统

综合布线系统作为展馆内信息的高速传输通道,需按适度超前且本着实用、可靠和可扩展性要求加以建设。为满足馆内数据、语音系统及视频系统的传输需要,数据干线采用室内万兆多模光纤,数据水平系统采用全六类UTP通道(用户区RJ45接口、配线间配线架、跳线)。

2、

计算机网络系统

计算机网络系统服务于展馆的整个数字化应用,需满足多系统联网应用。网络拓扑架构采用万兆进楼、千兆到汇聚,百兆到桌面的应用模式。

3、

安全防范系统

安全防范系统必须实现集成管理、联动功能。安全防范综合管理系统采用网络方式与各子系统实现无缝集成,达到安防各个子系统(包括视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统)之间的自动联动、集中控制和统一管理。

同时,安全防范系统需与本建筑专用的办公管理系统提供数据交换、信息共享,可以将图像数字化后直接提供办公管理系统来利用,也可以通过高级管理功能实现对重要房间、关键通道的监控功能,从而达到双向的信息沟通能力、广范围的资源共享。

视频监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统等应选用数字系统,能方便接入文化商务区公建群总控系统,以实现灵活组网及权限管理。

4、

无线对讲系统

无线对讲系统用于联络如保安、工程、操作及服务在管理场所内非固定的位置执行职责的人员,用于设备维护、物业管理等各项管理工作,实现高效、即时地处理各种事件。

5、 公共广播系统

公共广播系统将背景音乐、公共广播要求集于一身,并可实现全区广播,也可以在不同时间、不同区域播放不同内容的音乐或广播;消防广播可考虑与该系统部分设备共享。

语音通讯系统(电话通讯系统)

语音干线采用25对大对数线缆,水平采用六类UTP布线。为便于管理设置程控交换,通过主干布线用110配线架与电讯部门连接,主干线同时预留不少于2对光纤作为预留。

语音导览系统

语音导览系统(无线播放系统)采用数字无线传输技术,具有超强抗干扰能力,音质清晰,支持多语种语音讲解,讲解点之间进行切换时,声音淡入淡出,平稳过渡、不间断;保证每个讲解点位都是独立小系统,如有陈展或者讲解区域的调整需求,可以通过专用设置机调整逻辑群组设置,而无需改动任何布线及硬件系统;每个讲解点能够根据周围空间结构、覆盖范围需求的不同,独立调节各项声音参数,使系统有机地融入到整个陈展空间。

6、

有线电视系统

根据需求设置终端点位,前置干线放大器,使用SYWV75类同轴电缆,该系统均采用5-1000MHZ双向传输,上行通道为5-65MHZ,下行通道为85-1000MHZ。

7、

信息发布系统

系统需要具备在不同环境实现展馆的各种多媒体信息播放,包括图文、音视频,直播内容等。音视频媒体、文字等多媒体信息播出不受网络宽带的影像,可以达到即发即播。

8、

楼宇自控系统

系统采用国际标准的开放型协议的BA产品,完成对馆内冷热源系统、空调通风系统、送排风系统、给排水系统、电梯系统、照明系统的运行情况进行监视、控制、测量、记录,在消控室或值班室设置终端,统一管理。

(1)冷热源系统 ①空调循环系统

水泵启停控制(DO);水泵运行控制(DI);水泵故障报警(DI);水泵手、自动状态(DI)。

②VRV多联机系统

设置区域群控,群控器统一设置于消控室或值班室,统一管理。 ③冷、热水供回水总管

供、回水温度(AI);水流开关(DI);水压力(AI);流量(AI);旁通阀调节(AO)。

(2)空调通风系统

风机启停控制(DO);风机运行状态(DI);风机手、自动状态(DI);风机故障报警(DI);过滤报警(DI);风机压差(DI);防冻开关(DI);新风阀控制(DO);送、回风温度(AI);冷/热水电动阀调节控制(AO);风管压力(AI);变频调节(AO);变频器反馈(AI)。

(3)送排风系统

风机手、自动状态(DI);风机运行状态(DI);风机故障报警(DI);风机启停控制(DO)。

(4)雨水、景观水循环泵

①水泵运行状态(DI);水泵故障报警(DI);水泵手、自动状态(DI);水泵启停状态(DO)。

②消防水池 高低液位(DI)。 ③消防泵

水泵运行状态(DI);水泵故障报警(DI)。 ④地下排水

潜水泵运行状态(DI);潜水泵故障报警(DI);潜水泵手、自动状态(DI);潜水泵启停状态(DO);集水坑液位(DI)。

(5)电梯系统

电梯运行状态(DI);电梯故障报警(DI)。 (6)照明系统

照明运行状态(DI);照明故障报警(DI);照明手、自动状态(DI);照明开关(DO)。

9、

智能照明及灯光控制系统

利用先进的设计理念、智能化的控制手段,采用强、弱电分离式布线方式,将专业灯光、场馆普通照明和各子系统通过各种通信协议进行集成,并按照预编

好的程序时序化、互动化工作,控制全场所有灯光,并达到完全无人值守。在节能、高效管理同时,立体渲染模型、展品、主题展区、特色互动等展项,制造出科技感、艺术感的氛围及进行参观路线的引导。

用控制软件进行远程控制和中央监控,灯具的供电、信号控制、程序的表演及定时开关等做到同步控制。展区及公共空间按不同需求进行场景设置,控制方式采用智能调光、智能开关控制等,也可以手动临时切换场景。控制系统控制采用现场面板控制、定时控制、触摸屏控制、中央监控控制等方式。系统可随时方便地根据用户需求修改控制关系,无须重新敷设线缆便能通过简单的多元化升级达到功能拓展的目的。系统能通过软件及硬件接口,能和电动窗帘、空调、安防、消防、视听、大楼管理等其他系统实现联动。同时,系统具有红外及亮度感应等其它功能接口,做到节能自控的目的。

10、 机房工程

机房工程包括机房结构装饰系统、供配电系统、防雷接地系统、照明系统、防浪涌系统、机房监控系统、精密空调系统、消防灭火及报警系统、KVM系统等。 机房结构装饰系统要求:吊顶统一选用不起尘的金属微孔条板;墙面采用金属彩钢壁板,以增加机房防静电及屏蔽的性能,地面采用优质静电地板。 供配电系统:机房供电采用“市电供电+UPS电源不间断电源”方式,配电柜要求独立,采用双电源自动切换开关控制,并设过负荷、短路保护。 防雷接地系统:机房配电系统设置电源防雷及防浪涌装置,防雷系统设计与施工符合国家有关标准规定,与大楼原接地系统可靠联接。

照明系统:机房照明用电从机房动力配电柜引入,管理机房照明设备。 防浪涌系统:电源系统的防雷采用三级防雷。

机房监控系统:机房监控系统应包括机房安防监测系统、配电检测系统、精密空调监测系统、漏水检测系统、温湿度检测系统、消防检测系统。 精密空调系统:机房空调系统采用精密空调,采用下送风室内回风方式。 消防灭火及报警系统:机房采用气体灭火系统,在适当位置设置灭火气体钢瓶,系统和火灾自动探测报警系统联动,系统采用七氟丙烷作为灭火剂,火灾探测应采用高灵敏度空气采样式探测系统,有效保护机房设备。

KVM系统:采用数字KVM技术,通过一套显示器、键盘、鼠标控制若干台服务器,便于灵活、集中的管理。

电源管理系统:功放等音像设备应采用带稳压功能的电源时序控制器,控制器应带电压等相关的电参数显示功能。

11、 多媒体会议系统

多媒体会议系统包括会议发声系统、会议扩声系统、大屏幕显示系统、中央集成控制系统等多个系统。发声系统包括1个或2个主席单元话筒和若干个代表单元话筒,实现常规的会议发言所需的功能,具备移动功能;会议扩声系统的音响效果符合国家设计要求,语言清晰、无失真、声场分布均匀,无声反馈啸叫;大屏幕系统的视频效果要求达到画面清晰。以上各系统通过中央集成控制系统,用触摸屏便可轻松操纵整个会议进程,形成不同场景控制,如自动完成熄灯、投影机及其屏幕升降、影音设备、信号切换以及音量调节等。

14、 电梯监控系统

根据电梯台数和客运流量大小,对电梯的运行进行综合调配和管理,在智能化系统设计中应包含两类控制:①电梯轿厢所处位置、运行状态、运行方向、启停状态,通过视频监控显示电梯轿厢内的实时状态;②配合消防系统,完成电梯轿厢内的语音广播,以及轿厢内人员紧急呼叫。

15、 一卡通系统

一卡通系统包括:门禁、消费、考勤、停车管理等多种应用,利用一张卡实现多种不同功能的智能管理。

16、 游客人数统计系统

游客人数统计系统是针对游客进出展馆的人员数量进行统计,具有预约登记、访客查询、随车人员统计、人员流量统计等一系列功能;管理者通过局域网就可以查询每天的游客人数情况。

★以上设计要求待投标单位中标后做进一步细化和对接,但报价不作调整。

智能化系统设计要求

智能化系统设计要求根据慈溪市城展馆的装修布展需求及现代化展馆应具备的智能化基本条件,应建立如下智能化系统(包含但不仅限于以下系统):综合布线、计算机网络、安全防范、无线对讲、公共广播、语音通讯、语音导览、有线电视、信息发布、楼宇自控、智能照明及灯光控制、机房工程、多媒体会议、电梯监控、一卡通、游客人数统计等系统。各系统要求如下:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2jl2r51st33pit886asl2xn8u9whjn00466
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享