好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

现场钢筋丝头加工质量检验记录表(模板)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西安市 XXXXXXXXXXXXXXXX标x

钢筋直螺纹套筒连接检验记录表

中国中铁

中铁XXXXXXXX公司

西安?二?一五年

说 明

《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010 (节选)

6施工现场接头的加工与安装

6. 1接头的加工

6.1.1在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定:

1加工钢筋接头的操作工人应经专业技术人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 6.1.2直螺纹接头的现场加工应符合下列规定:

1钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹;

2镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;

3钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为

0?2.0p(p为螺距):

4钢筋丝头宜满足 6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到 要求的拧入长度,止规旋入不得超过 3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于 95%。 6.1.3锥螺纹接头的现场加工应符合下列规定:

1钢筋端部不得有影响螺纹加工局部弯曲; 2钢筋丝头长度应满足设计要求, 差应为—0. 5p?—1 . 5p;

3钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检验;抽检数量 不应小于95%。

6. 2接头的安装

6.2.1直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:

1安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头 安装后的外露螺纹不宜超过

2p。

6.2.1的规定。

表6.2.1直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值 钢筋直径 (mm) 拧紧扭矩 (N - m)

使拧紧后的钢筋丝头不得相互接触, 丝头加工长度公

10%,检验合格率

2安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合本规程表

< 16 100 18 ?20 200 22 ?25 260 10级。 28 ?32 320 36 ?40 360 3校核用扭力扳手的准确度级别可选用 6.2.2锥螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:

1接头安装时应严格保证钢筋与连接套筒的规格相一致; 2接头安装时应用扭力扳手拧紧,拧紧扭矩值应符合本规程表

表6.2.2锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值

钢筋直径 (mm) 拧紧扭矩 6.2.2的要求;

< 16 100 18 ?20 180 22 ?25 240 28 ?32 300 36 ?40 360 1次,准

(N - m) 3校核用扭力扳手与安装用扭力扳手应区分使用, 确度级别应选用5级。

6.2.3套筒挤压钢筋接头的安装质量应符合下列要求:

校核用扭力扳手应每年校核

1钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物;

2钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中心点不宜超过 10mm ;

3挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压,压痕直径的波动范围应控制在供应商认定 的允许波动范围内,并提供专用量规进行检验。

4挤压后的套筒不得有肉眼可见裂纹。

7施工现场接头的检验与验收

7.0.1工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。

7.0.2钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程 中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定:

1每种规格钢筋的接头试件不应少于 3.0.7的规定;

3接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验,并宜按按本规程附录 中的单向拉伸加载制度进行试验;

4第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或 3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再 抽3根试件进行复验,复验仍不合格时判为工艺检验不合格。

7.0.3、接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合格证应包括 适用钢筋直径和接头性能等级、

性能和加工质量的生产批号。

7.0.4现场检验应按本规程进行接头的抗拉强度试验,加工和安装质量检验;对接头有特殊 要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目。

7.0.5接头的现场检验应按验收批进行, 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、 7.0.6螺纹接头安装后应按本规程第 止。

7.0.7对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取 设计要求的接头等级进行评定。 个试件进行复检。复检中如仍有 格。

7.0.8现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为 数量可扩大1倍。

7.0.9现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采 用焊接及机械连接方法补接。

7.0.10对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案。

100%时,验收批接头

级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有

3个接头试件作抗拉强度试验,按

3.0.5中相应等

当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程表

同型式、

同规格接头,应以 500个为一个验收批进行检验与验收,不足 500个也应作为一个验收批。

7.0.5条的验收批,抽取其中 10%的接头进行拧紧扭矩

5 %时,应重新拧紧全部接头,直到合格为

套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学

A表A.1.3

3根;

3.0.5和表

2每根试件的抗拉强度和 3根接头试件的残余变形的平均值均应符合本规程表

校核,拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的

1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取 6

1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合

现场钢筋丝头加工及接头连接质量检验记录表

工程名称 工程部位 提供单位

西安XXXXX)标段 盾构接收井围护桩 中铁 XXXXX公司

钢筋规格 生产班次 生产日期 检验结果 丝头螺纹检验 序 钢筋 环通规 号 直径 ①28

抽检数量 代表数量 接头类型

直螺纹套筒连接

丝头外观检验 拧紧力矩 值不完整 外观检查 无损坏、 锈蚀 外露有效螺纹 检验 左 小于 2P 备注 右 环止规 有效螺纹长度 0?3P 检验 螺纹 V (不得小于 1/2套筒) V小于 2C 320N ? m 小于 2P 规范 要求 注:P-表示螺距;合格:“,不合格:X;

C-表示螺纹周长。

质检负责人: 注:P-表示螺距;合格:“,不合格:①28

检验员: X;

C-表示螺纹周长。

检验日期:

现场钢筋丝头加工质量检验记录表(模板)

西安市XXXXXXXXXXXXXXXX标x钢筋直螺纹套筒连接检验记录表中国中铁中铁XXXXXXXX公司西安?二?一五年说明《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010(节选)6施工现场接头的加工与安装6.1接头的加工6.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2jkoo2idtt03ypi6bk157e16g2f50200ot7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享