施工现场临时用电施工方案

工程名称:沧州市通翔园住宅小区第四标段 编制人: 职务: 审核人: 职称: 批准人: 职称:

施工单位:沧州市第二建筑安装工程有限公司

一、编制依据

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件

1、本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段15#搂:位于沧州市解放西路,上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层,地上十一层,局部十二层。

15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m,建筑物檐高36.5m,室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m,建筑宽度14.4m。

2、本工程在现场南侧较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的南侧 ,主要是木工场地、砌块堆放场地、钢管模板堆放场地、 砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。

3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在主楼的西南角,现场供电方式主要采用TN-S系统。

4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算

1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1

P=1.05( K1 ------ + K3 ∑P3 ) cosφ

0.7×232.4

=1.05×( ------------ +0.7×98 ) 0.75 =299.78(KW) 按导线的允许电流选择:

I?1000P1000?299.78??455.48A 3U线3380

电源至总配电箱采用截面为(4×100+1×70)铜芯电缆线。

施工现场设备用电统计表

用电设备名称 塔 吊 砼输送泵 高架提升机 砼搅拌机 砂浆搅拌机 砼布料机 插入式振捣器 平板振捣器 电焊机 闪光对焊机 数量(台) 2 1 2 2 2 1 5 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 型号及名牌技术数据 QTZ315 26.4KW 380V HBT60C 40KW 380V SSD80A 11KW 380V JZC750 15KW 380V 250L 4KW 380V HG15 11KW 380V 4-6M,Φ60 1.1KW 380V PB3.0 2.2KW 380V BX-300A 38 KW 380V G1-100 22 KW 380V 合计功率Pe(KW) 2×26.4=52.8KW 1×40=40KW 2×11=22KW 2×15=30 KW 2×4=8KW 1×11=11KW 5×1.1=5.5KW 2×2.2=4.4KW 2×38=76KW 1×22=22KW 1×6=6KW 1×8=8 KW 1×5.5=5.5KW 2×14=28KW 2×1.6KW=3.2KW 3×1.6KW=4.8KW 2×1.6KW=3.2KW 30 KW 钢筋弯曲机 钢筋调直机 钢筋切断机 高压水泵 园盘锯 电 刨 蛙式打夯机 室内外照明 合计

6KW 380V 8KW 380V 5.5KW 380V 14KW 380V YB2522 1.6KW 380V MB504 1.6KW 380V HW2.5 1.6KW 380V 30KW 232.4KW+ 30KW + 98 KW