冬季施工方案
1.编制依据: 1.1工程设计施工图;
1.2砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002; 1.3建筑工程冬期施工规程JGJ104-97。
2.工程概况:
青特城1#、2#住宅楼、A-1地下车库及公共配套用房工程位于青岛市城阳区新青威路与正阳路交界处。本工程为地下二层、地上二十九层,总建筑面积约3.98万平方米,框剪结构,桩筏基础,平屋面,主跨轴线距离10.0米,大楼平面整体为长方形,总轴线长度76.1米。地下室层高2.9米、一层层高2.9米、二层和二十九层层高均为2.9米。填充墙采用加气混凝土砌块砌筑。本工程由青岛北曲后汇豪置业有限公司开发,北京中建建筑设计院有限公司设计,青岛海大工程监理咨询有限公司监理,莱西市建筑总公司承建。
工程底板厚度250mm,基础上返梁1100×1600mm,基础混凝土标号C30P6。
施工进度计划安排:工程于2011年10月3日开始基础土方按照甲方下发的电子版临时基础图纸进行开挖,计划于2011年12月9日基础垫层施工完毕,2011年12月11日底板混凝土浇注完毕,负二层墙柱梁板砼计划于2012年1月2日浇筑结束;计划于2012年1月15日负一层墙柱梁板砼浇筑结束后春节放假。于2012年3月8
日一至四层的结构封顶。以上部位结构将经历冬季施工。
工程质量目标为“青岛杯”标准。 3.施工部署:
3.1本工程在进行桩间土土方开挖时已进入冬期施工(凡日平均气温连续五天低于5℃或有一天最低气温低于0℃时即进入冬施工),在冬期施工中将进行以下作业:基础垫层混凝土浇注、基础底板混凝土浇注、负一层和一层结构施工。
3.2根据目前的施工情况,应熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度。
3.3根据初冬(11月15日-12月15日)和严冬(12月15日-次年2月底以前大气温度不低于-5℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。冬施前,气温突然下降及时采取防冻措施。
3.4项目部成立以项目经理为组长的施工领导小级: 组 长:邴其利 副组长:张行良
成 员:魏建文 刘洪生 王彦斌 王学荣 4.施工准备:
4.1冬施培训和技术交底:
4.1.1组织有关人员学习冬期施工方案,并向具体操作人员交底。 4.1.2进入冬期施工对各种试验、现场保温设专人专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。
4.2材料试验计划:
冬施前明确冬期施工材料试验计划,各部位砼试件的留置数量除按常规要求外,应增高不少于两组同条件试块,分别用于检验受冻前的砼强度和转入常温养护28d的砼强度。
4.3材料准备:
塑料纸5000㎡、棉毡3000㎡、温度计5支、测温仪1台; 4.4现场准备:
4.4.1现场临时供水出水口、消火栓及外露明水管做好保温防冻工作。
4.4.2对搅拌站进行考察,提出具体要求并保证施工质量。 4.4.3运输道路和施工现场采取防滑和防火措施。 4.5测温准备:
现场设置测温百叶箱,安排专人进行气温观测。每天查询天气预报,为预防寒流提前准备。
5.冬期施工方法和技术措施: 5.1钢筋工程
钢筋品种为热轧III级钢筋,直径Ф20(含Ф20)以上钢筋按50%错开,采用剥肋滚轧直纹连接,直径Ф20mm以下者按50%错开采用搭接连接。
5.1.1钢筋加工按规范操作,装卸料时要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷。
5.1.2在负温下(不得低于-20℃)冷拉的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩。
5.1.3冬期钢筋焊接其温度不得低于-20℃,且应有防雪挡风措施,焊接部位严禁立即触及冰雪。
5.1.4滚轧钢筋直螺纹时,采用水溶性切削润滑液,当气温低于-0℃时,应掺入15%~20%的亚硝酸钠,不得用机油作切削润滑液或不加润滑液滚轧丝头。
5.1.5钢筋接头及浇筑砼前将钢筋上的冰雪冻块清理干净。 5.1.6对浇筑完砼面预留钢筋上的砼及时清理干净。 5.2模板工程
为了尽可能的保留混凝土产生的水化热,现场所有模板采用竹胶板和木胶板。
5.3砼工程
冬施期间结构部分全部采用商品砼,为保证冬施工程质量,对砼的配置、搅拌、运输向搅拌站作如下要求:
5.3.1砼的配置和搅拌:
5.3.1.1配置冬施的砼应选择硅酸盐或普通硅酸盐水泥,其强度等级不得低于32.5Mpa,每立方砼水泥用量不得少于300Kg。
5.3.1.2骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质,含泥量不得超过规定值,掺含钾、钠离子早强型防冻剂时砼中不得混有活性骨料。
5.3.1.3各种原材料计量准确,严格控制水灰比(不得大于0.6),由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌和水中扣除。
5.3.1.4砼中使用无氯盐类防冻剂,各类外加剂的使用应符合《砼外加剂技术规程》DBJ01-61-2002和《砼外加剂中释放氨的限量》GB18588-2001的规定。选定的防冻剂应经复检合格并提供国家检测机构出具的检测报告。
5.3.1.5配置与加入防冻剂应有专人负责并作好记录,严格控制防冻剂等外加剂掺量。
5.3.1.6砼搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍,砼的运输尽量缩短距离,做好砼罐车及泵管的保温工作。
5.3.2砼的浇筑
5.3.3.1砼浇筑前及时清除钢筋及模板上的冰雪冻块,对于脚手架,作业平台上的冻块及时清除,以防滑倒坠落。
5.3.3.2利用外挂架安全网架棚布挡风,防止冷风直接贯击施工砼接触面。
5.3.3.3顶板浇筑砼从一端开始向另一端采用“赶浆法”浇筑,砼振捣密实后抹平,随抹随铺一层塑料纸,并在其上加草帘保温。
5.3.3.4严格控制板面上料时间及荷载。
5.3.3.5顶板拆模时间按同条件试块强度而定,按砼强度达到100%以上拆模。
5.3.4砼测温孔布置及温度测量