157. 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过( )(B)m。
A.20 B.30 C.40 D.60
158. 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料,并应与可燃物保持不小于( )cm的距离。
(B)
A.10 B.15 C.20 D.30
159. 设置机械排烟的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于( ) ㎡的房间外,排
烟口可设置在疏散走道。(A)
A.50 B.60 C.70 D.100
160. 当采用自然排烟方式时,净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭面
积的( )%。(B)
A.2 B.5 C.8 D.10
161. 层数超过( )层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。(D)
A.20 B.22 C.30 D.32
162. 卤钨灯和超过( )W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用耐热线或其他可靠的隔热
保护措施。(B)
A.60 B.100 C.200 D.300
163. 装修材料的燃烧性能中的B2级是指( )装修材料。(B)
A.不燃性 B.可燃性 C.难燃性 D.易燃性
164. 两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距( )。(D)
A.不宜小于4米 B.不宜小于3.5米 C.不宜小于2米 D.可不限
165. 有封闭内院和天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过
( )米。(C)
A.150 B.220 C.80 D.160
166. 录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按( )人/㎡计算。(C)
welcome
精品
A.0.5 B.0.8 C.1.0 D.1.2
167. 甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于( ) m。(A)
A.25 B.30 C.40 D.50
168. 一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房的防火间距不应小于( )m。(C)
A.25 B.20 C.15 D.18
169. 高层居住建筑疏散楼梯的净宽不应小于( )m。(B)
A.1.3 B.1.1 C.1.2 D.1.5
170. 高层建筑每层疏散楼梯的总宽度应其通过人数每百人不小于( ) m计算。(C)
A.0.5 B.1.5 C.1.0 D.0.8
171. 高层医院病房疏散楼梯的最小净宽不应小于( )m。(A)
A.1.3 B.1.1 C.1.2 D.1.0
172. 高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室,其合用前室面积不应小于( )平方米。(B)
A.4.5 B.6 C.10 D.15
173. 高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个,但房间面积不超过( )平方米且
经常停留人数不超过( )人的房间,可设一个门。(C) A.60、5 B.75、20 C.50、15 D.60、10
174. 乙类物品库房(规范另有规定者除外)与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于( ) m,与其它民用
建筑不宜小于( ) (C)m。
A.14,12 B.25,20 C.30,25 D.50,25
175. 对非燃烧物质进行加工,并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产,火灾危险性
分类属于( )(D)类。
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
176. 挡烟垂壁是指用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于( )(B)mm的固定或活动的挡烟设施。
A.400 B.500 C.800 D.1000
welcome
精品
177. 未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于( )平方米。(B)
A.1000 B.1500 C.2000 D.3000
178. 放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于( )平方米。(D)
A.2000 B.4000 C.1300 D.2600
179. 对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度( )度,表明试件失去隔
热性。(B)
A.100 B.140 C.160 D.200
180. 耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于( )h。(B)
A.2.5 B.3 C.3.5 D.4
181. 甲类库房的最多允许建筑层数是( )层。(A)
A.1 B.2 C.3 D.4
182. 独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于( )级。(B)
A.一 B.二 C.三 D.四
183. 建筑高度超过( )m的教学楼是一类高层建筑。(C)
A.24 B.32 C.50 D.45
184. 设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于( )平方米。(A)
A.200 B.300 C.400 D.500
185. 20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于( )米。(B)
A.13 B.15 C.25 D.30
186. 两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于( )米。(A)
A.4 B.5 C.7 D.10
187. 甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于( )米。(B)
A.20 B.25 C.35 D.50
188. 建筑物封闭内院,如其短边长度超过( )m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)
welcome
精品
A.15 B.24 C.12 D.18
189. 除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于( )平方
米。(C)
A.800 B.1000 C.2000 D.1500
190. 高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于( )平方米。(A)
A.500 B.1000 C.1500 D.2000 191. 耐火极限不低于( )h的门为甲级防火门。(B)
A.0.9 B.1.2 C.0.5 D.0.6
192. 三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是( )层。(B)
A.3 B.5 C.6 D.8
193. 建筑物中管道井的检查门应采用( )。(C)
A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.普通门 194. 高度超过( )米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)
A.30 B.32 C.35 D.40
195. 高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于( )米。(D)
A.1.2 B.1.3 C.1.4 D.1.5
196. 建筑物公共疏散出口处内、外( )m范围内不应设置踏步。(C)
A.1.2 B.1.3 C.1.4 D.1.5
197. 除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过( )m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)
A.24 B.28 C.32 D.30
198. 超过( )层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)
A.2 B.3 C.4 D.5
199. 除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不
应小于( )(B)min。
welcome
精品
A.15 B.20 C.30 D.40
200. 剧院、电影院和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数
不应超过(B)人。
A.200 B.400 C.300 D.350
201. 建筑高度超过( )m的公共建筑应设避难层。(D)
A.50 B.80 C.90 D.100
202. 一类高层民用建筑内长度超过( )米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)
A.15 B.20 C.10 D.18
203. 超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过( )米的内走道应设机械排烟系统。
(D)
A.30 B.40 C.50 D.60
204. 高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过( )米。(C)
A.15 B.20 C.30 D.25
205. 除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于( )h。(D)
A.3.0 B.2.0 C.1.5 D.1.0
206. 除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于( )米。(B)
A.20 B.30 C.40 D.50
207. 在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或( )。(D)
A.接地保护 B.穿金属管保护 C.穿锌管保护 D.直接埋地
208. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外
窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置( )。(B) A.局部机械排烟设施 B.局部正压送风系统
C.向疏散方向开启的甲级防火门 D.向疏散方向开启的丙级防火门 209. 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为( )(B)级装修材料使用。
welcome