好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防注册考试单选题(消防)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品

注册消防工程师考试单选题

1. 2. 3.

和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 A、>28℃ B、<28℃ C、≥28℃ D、≤28℃ 生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10%

4.

建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这种构件是(B) A、不燃体 B、难燃体 C、燃烧体 D、易燃体

5.

在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 A、烟囱效应 B、火风压 C、孔洞蔓延 D、水平蔓延

6.

在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。

A、15~30min B、30~60min C、1小时 D、2小时

7.

防烟楼梯间及前室的门应为(B)。

A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 D、耐火极限不低于3h的防火卷帘

8.

除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为 (B)。 A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃

9.

排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃

10. 防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下当管道内气体温度

达到(A)°C时关闭,

A、70 B、80 C、90 D、120

11. 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻

火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

welcome

精品

A、100 B、200 C、180 D、280

12. 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设

在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜(D)mm。 A、大于50 B、小于50 C、大于40 D、小于30

13. 防烟楼梯间风压的余压值应(C)前室和合用前室的余压。

A、小于 B、等于 C、大于 D、不小于

14. 某医院住院楼,高28米,8层,每层建筑1800平方米,设内走道,双面布房,设计人数最多为160

人,设有三部楼梯,和三部电梯。该大楼的内走道净宽、楼梯净宽分别不应小于( D )米。 A、1.5 、1.1 B、1.3、1.2 C、1.4 、1.4 D、1.5、1.3

15. 歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下一层时,室内地坪与室外出入口地面高差不应大于( B )米。

A、7 B、10 C、12 D、15

16. 一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于(A)米。

A、6 B、 7 C、8 D、9

17. 高层民用建筑之间的防火间距不应小于(C)米。

A、9 B、 11 C、13 D、14

18. 高层民用建筑与一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于(A)米。

A、9 B、 11 C、13 D、14

19. 高层建筑与相邻高层建筑裙房的防火间距不应小于(A)米。

A、9 B、 11 C、13 D、14

20. 高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于(A)米。

A、6 B、 7 C、9 D、11

21. 一类高层民用建筑与耐火等级一、二级丙类厂(库)房的防火间距不应小于(C)米。

A、15 B、13 C、20 D、25

22. 耐火等级一、二级丁、戊类厂(库)房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于(B)米。

welcome

精品

A、9 B、10 C、15 D、20

23. 甲类厂房之间的防火间距不应小于(C)米。

A、16 B、14 C、12 D、10

24. 高层厂房之间的防火间距不应小于(C)米。

A、9 B、 10 C、13 D、15

25. 甲类仓库之间的防火间距不应小于(C)米。

A、13 B、15 C、20 D、25

26. 甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于(C)米。

A、20 B、25 C、30 D、50

27. 甲类厂房与一般民用建筑之间的防火间距不应小于(B)米。

A、20 B、25 C、30 D、50

28. 甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于(D)米。

A、20 B、25 C、30 D、50

29. 供大型消防车使用的回车场面积不宜小于(A)。

A、18米×18米 B、12米×12米 C、15米×15米 D、10米×10米

30. 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽分别不应小于(B)米。

A、3.5 、 4 B、4 、4 C、5 、4 D、6 、 4

31. 某网吧设置在一类高层商住楼的地下一层,其一个厅的建筑面积不应大于( B )平方米。

A、1000 B、200 C、500 D、400

32. 采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于( C )的可燃气体作燃料的锅炉,不得布置在地下

室或半地下室。

A、0.65 B、0.70 C、0.75 D、0.80

33. 设置在民用建筑内的柴油发电机房内应设置储油间,其总储量不应超过(B)的需要量。

A、4.0h B、8.0h C、16.0h D、24.0h

welcome

精品

34. 设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于(A)的房间,可设置一个疏散门。

A、50 平方米 B、60 平方米 C、65 平方米 D、75 平方米

35. 高层民用建筑与其裙房之间设有防火墙或防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区

允许最大建筑面积可达( D )。

A、1000 平方米 B、2500 平方米 C、4000 平方米 D、5000 平方米

36. 厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个,但使用面积不超过(D),且人数不超过

15人时可设一个。

A.200 平方米 B.150 平方米 C.100 平方米 D.50 平方米

37. 建筑高度超过100米的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用(C)作防火分隔。

A、非燃材料 B、难燃材料

C、相当于楼板耐火等级的非燃材料 D、相当楼板耐火等级的难燃材料

38. 建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的(D)决定的。

A.燃烧性能 B.耐火等级 C.支座条件 D.燃烧性能和耐火极限

39. 高层住宅疏散楼梯最小净宽为(B)米。

A.1.0 B.1.1 C.1.2 D.1.3

40. 剧院、礼堂的观众厅安全出口的数目应以计算确定,且不应少于(A)个。

A.2 B.3 C.4 D.5

41. 一、二级丁、戊类厂(库)房与二类高层建筑的防火间距不应小于(A )米。

A、13 B、15 C、20 D、25

42. 乙类仓库(除乙类6项物品外)与民用建筑的防火间距不宜小于(B)米。

A、20 B、25 C、30 D、50

43. 乙类仓库(除乙类6项物品外)与重要公共建筑的防火间距不宜小于(C)米。

A、20 B、25 C、30 D、50

welcome

精品

44. 当较低一座的耐火等级不低于二级,且相邻较高一面外墙的开口部位设有耐火极限不低于1.2h的防

火门窗时,多层民用建筑之间不应小于(A)米。 A、3.5 B、4 C、6 D、不限

45. 两座多层民用建筑的相邻外墙为非燃烧体,且无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之

和不超过该外墙面积的(D),且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可减少25%。 A、2% B、3% C、4% D、5%

46. 高架仓库的耐火等级不应低于(B)级。

A、一 B、二 C、三 D、四

47. 二级耐火等级的多层住宅中的楼板,当采用预应力钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于(B)。

A、0.5h B、0.75h C、1.0h D、1.25h

48. 丙类生产厂房如采用一、二级耐火等级,最多允许层数(D)。

A、单 B、3 C、6 D、不限

49. 二级耐火等级厂房中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应提高(A)。

A、0.25h B、0. 5h C、0.75h D、1.0h

50. 作为泄压面积的轻质屋面和轻质墙体的单位质量不宜超过(D)kg/平方米。

A、10 B、20 C、30 D、60

51. 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室宜(B)设置。

A、贴邻 B、独立 C、设在厂房内 D、没有要求

52. 除规范另有规定外,未设自动灭火系统的一、二级耐火等级多层民用建筑,其防火分区最大允许建筑

面积为(B)。

A、2000平方米 B、2500平方米 C、1500平方米 D、5000平方米

53. 一、二级耐火等级多层敞开式外廊教学楼,位于两个楼梯间之间的直接通向疏散走道的教室,其疏散

门至最近的楼梯间的最大允许距离为(C)。

A、30米 B、35米 C、40米 D、45米