电气倒送电调试措施

1、编制目的:

为满足本工程机组分部试运提供可靠电源,确保送电过程中安全、有序,高质量的完成送电任务,特编写本方案。 2、编制方案依据:

2.1《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 2.2《火电施工质量检验及评定规范》

2.3《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.4《电力建设安全操作规程》

2.5《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009。 2.6设计图纸,设备出厂技术资料。 3、受电范围:

3.1 110kV主变及所属设备 3.2 10kVⅠ段、Ⅱ段母线

3.3 0#、1#、2#、3#厂用变压器及0.4kV O段、Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段母线。4、受电程序:

4.1 受电部分的绝缘检查。

4.2 用110kV升压站进线开关151冲击主变及所属设备。 4.3 用主变低压侧开关901冲击10kVⅠ、Ⅱ段母线及所属设备。 4.4 用1#厂用变压器高压侧开关917冲击1#厂用变压器。 4.5 用1#厂用变压器低压侧开关411冲击0.4KVⅠ段母线。 4.6 用2#厂用变压器高压侧开关925冲击2#厂用变压器。 4.7 用2#厂用变压器低压侧开关421冲击0.4KVⅡ段母线。 4.8 用3#厂用变压器高压侧开关926冲击3#厂用变压器。 4.9 用3#厂用变压器低压侧开关431冲击0.4KVⅢ段母线。 4.10 用0#厂用变压器高压侧开关916冲击0#厂用变压器。 4.11 用0#厂用变压器低压侧开关401冲击0.4KV0段母线。 5、送电前应具备的条件:

5.1按照施工图纸及技术资料,安装完毕并根据施工及验收规范检查合格。5.2各种安装设备的电气试验,保护试验调试有关资料齐全且通过验收。 5.3送电方案审批通过,并向送电人员进行技术交底。

欢迎下载

2

精品文库

5.4送电用的专用工具、防护用品、警告牌类及记录表格准备齐全。

5.5有关一、二次设备编号清楚、正确、安全标志明显齐全,所有电器设备接地良好,孔洞封堵完毕,凡

送电区域必须挂警告牌。

5.6所有一、二次设备必须进行操作传动试验检查完毕,所有保护装置按定值整定并校验完毕,并提供试

验报告。

5.7设置好足够防火用品及用具,并组织好消防人员及车辆等。 5.8通讯工具应满足送电的要求。 5.9操作值班人员应上岗,按时作好记录。 6、送电组织和领导:

为了使送电工作顺利进行,组织一个强有力的领导班子,现场组织协调送电工作,做好送电前的准备工作,督促参加送电试运人员按方案进行,做好安全措施,确保送电试运一次成功。安装调试人员,电厂的运行人员,监理及各设备厂家共同到场参与。 6.1安装公司和调试单位职责范围:

6.1.1完成送电前检查并测量带电一次设备的绝缘。 6.1.2检查所有一、二次保险应完好并有备件。

6.1.3确认带电区域内所有刀闸在断开位置,所有高、低断路器在试验位置,并拔下二次插头。 6.1.4确认带电区域内所有高、低压断路器的控制电源开关已拉开或合闸,保险已取下。 6.1.5负责送电过程中各一、二次电气设备操作及监护工作。 6.2发电厂的职责范围:

6.2.1负责送电操作票的编写工作。 6.2.2当值值长负责与调度通讯联系。 6.2.3负责送电后的运行管理。

6.3安装调试单位、发电厂各设记录员一名,负责全过程的记录工作。 6.3.1送电前的检查及试验项目记录。 6.3.2设备绝缘实测记录。

6.3.3各设备各阶段受电及完成记录。 6.3.4核对相序记录。

6.3.5送电过程存在的问题及处理情况记录。 6.4组织名单:

总指挥 :

副指挥:

欢迎下载

3

精品文库

监护 :

操作 : 记录员:

7.送电前的检查:

7.1 升压站受电范围内的所有电气设备交接试验手续完整、验收合格,具备送电条件;主变档位调至3档; 7.2 主变差动保护、各侧后备保护、非电量保护已按定值单要求全部投入,核对无误;

7.3 检查110kV系统及所属的PT、CT、避雷器、隔离开关、断路器一次、二次接线正确牢固,PT、CT二次回路接线正确、备用CT二次回路要短接接地,测量表计及开关柜防闭锁装置齐全完好;

7.4 检查主变及0#厂用变压器、1#厂用变压器、2#厂用变压器、3#厂用变压器的接线、接地、绝缘、相序、保护、试验报告、护栏等合格。

7.5 检查主变的瓦斯继电器及散热器油管阀门应打开。

7.6 检查主变及三台厂用变压器本体非电量保护接线正确,冷却系统试运良好,确认主变档位在3档。 7.7 检查10kV母线与0.4kV各段的PT、CT、避雷器、隔离开关、断路器一次、二次接线正确牢固,PT、CT二次回路接线完毕,备用CT二次要短接接地,测量表计及开关防闭锁装置齐全完好。

7.8 本次送电,所有受电断路器、隔离开关、接地刀闸、电动、手动、就地、远方操作灵活,分合闸位置正确,保护跳闸良好。

7.9 复查各保护装置定值,各种保护均投入。 8、送电步骤:

8.1 验明受电设备送电前的绝缘检查合格;

8.2 由110kV佳复线对侧出线开关送电对110kV线路及母线间隔进行全电压冲击三次(第一次冲击,间隔10分钟;第二次冲击,间隔5分钟;第二次冲击,间隔5分钟)检查110kV 母线及避雷器运行正常; 8.3 验明110kV线路PT二次输出幅值相序正确且与主变一次接入相序相同;

8.4 检查主变进线开关151与出线开关在分闸位且出线开关在试验位,,合上主变中性点地刀1818; 8.5 投入主变高、低压两侧的保护、信号和操作电源;

8.6 合上110kV母线侧1516隔离开关,合上主变高压侧151开关。对主变第一次全压冲击合闸充电。监视主变运行正常;

8.7 在保护屏、电度表柜检测主变高低压侧电压幅值、相序,并对主变高低压侧电压进行二次核相,应正确,观察后台微机各状态显示均正常;

8.8 主变第一次带电运行10分钟后,断开主变高压侧151开关;

8.9 间隔10分钟后,合上主变高压侧151开关。对主变第二次全压冲击合闸充电,监视主变运行正常; 8.10 主变第二次带电运行5分钟后,断开主变高压侧151开关;

欢迎下载

4

精品文库

8.11 间隔5分钟后,合上主变高压侧151开关。对主变第三次全压冲击合闸充电,监视主变运行正常; 8.12 主变第三次带电运行5分钟后,断开主变高压侧151开关;

8.13 间隔5分钟后,合上主变高压侧151开关,对主变第四次全压冲击合闸充电,监视主变运行正常; 8.14 主变第四次带电运行5分钟后,断开主变高压侧开关151开关;

8.15 检查10KV保安电源断路器913处于试验位置,合10KV母线联络隔离手车9301,合10KV母线联络断路器930,合主变低压侧开关901,间隔5分钟后,合上主变高压侧151开关。对主变带10kV母线第五次全压冲击合闸充电,监视主变运行正常;

8.16 主变第五次充电后,主变高压侧151开关不断开,继续为厂用10kV、0.4kV系统受电; 8.17 检查10kV母线Ⅰ段、Ⅱ段母线上0#、1#、2#、3#厂变断路器小车均在试验位; 8.18 检查1#厂用变压器低压开关411在试验位,将1#厂用变压器高压开关917摇至工作位;

8.19 合1#厂用变压器高压开关917冲击1#厂用变压器,检查1#厂用变压器无异常,验明1#厂用变压器电压幅值、相序正确,间隔5分钟,依次进行第二、第三次冲击,正常后1#厂用变压器高压开关917保持运行;

8.20 1#厂用变压器0.4kV侧411开关转运行,对0.4KVⅠ段母线进行充电,检查电压、相序应正常。 8.21 检查2#厂用变压器低压开关421在试验位,将2#厂用变压器高压开关925摇至工作位;

8.22 合上2#厂用变压器高压开关925冲击2#厂用变压器,检查2#厂用变压器无异常,验明2#厂用变压器电压幅值、相序正确,间隔5分钟,依次进行第二、第三次冲击,正常后2#厂用变压器高压开关925保持运行;

8.23 2#厂用变压器低压开关421转运行,对0.4KVⅡ段母线进行充电,检查电压、相序应正常。 8.24检查3#厂用变压器低压开关431在试验位,将3#厂用变压器高压开关926摇至工作位;

8.25合上3#厂用变压器高压开关926冲击3#厂用变压器,检查3#厂用变压器无异常,验明3#厂用变压器电压幅值、相序正确,间隔5分钟,依次进行第二、第三次冲击,正常后3#厂用变压器高压开关926保持运行;

8.26 3#厂变0.4kV侧开关431转运行,对0.4KVⅢ段母线进行充电,检查电压、相序应正常。 8.27检查0#厂用变压器低压开关401在试验位,将0#厂用变压器高压开关916摇至工作位;

8.28合上0#厂用变压器高压开关916冲击0#厂用变压器,检查0#厂用变压器无异常,验明0#厂用变压器电压幅值、相序正确,间隔5分钟,依次进行第二,第三次冲击,正常后0#厂用变压器高压开关916保持运行;

8.29 0#厂用变压器低压开关401转运行,对0.4KV0段母线进行充电,检查电压、相序应正常。 8.30 验明1#、2#、3#、0#厂用变压器相序相同。 8.31做倒送电后的全面检查。