分布式总线温控模块需求整理
1.项目基本需求
DW05B-OR-001 DW05B-OR-002 温控路数 温控算法 DW05B-OR-003 控制参数设置 基本功能需求 DW05B-OR-004 DW05B-OR-005 DW05B-OR-006 DW05B-OR-007 DW05B-OR-008 DW05B-OR-009 DW05B-OR-010 DW05B-OR-011 DW05B-OR-012 DW05B-OR-013 DW05B-OR-014 DW05B-OR-015 DW05B-OR-016 DW05B-OR-017 DW05B-OR-018 温度控制范围 温控精度 控制功能 采样周期 PID参数存储 温度测量信号 测量范围 采样分辨率 测量误差 滤波强度 测量校准 输出信号 与主站通讯 通信波特率 断线检测 8路,每路参数可单独设置 PID温度控制,最好是模糊PID参数自整定算法,要求控制稳定可靠 远程设置(上位机设置),参数有:给定值,自整定,平移修正值,数字滤波强度,比例带,积分时间,微分时间,输出上限,上限绝对值报警,下线绝对值报警,回差,输出周期 取决于传感器的温度范围 误差<±0.5℃ 手动控制,PID参数自整定控制 ≤500ms 存储在外扩的EEPROM 3线制RTD(PT100),通过AD7124采集RTD信号 取决于传感器的测量范围 0.1 °C/数位 < ±0.5℃ 滤波强度,可以通过上位机设置,强度0~40,默认值为0(这里只需要配置AD芯片的寄存器就可以实现) 平移校准(默认无校准),用户可以自行校准 8路PWM输出 通过422或者LVDS与主站进行通讯,实现配置参数的读取与下发以及读取通道温度值和告警数据 6M 有(断线检测时保持断线即将发生之前的温度转换值) 2.温控模块的结构框图
整个模块分为4个部分:温度数据采集,PWM输出,数据参数存储与读取,主从MCU之间数据通信。
温度数据采集部分:选用ADI公司的AD7124-8实现8路3线制RTD温度采集,通过SPI接口与MCU(STM32F303)通讯。 PWM输出部分:MCU将采集到的温度值,通过PID算法,得出PWM输出的周期与占空比,从而控制外部机构工作。
数据参数存储与读取:MCU通过IIC总线读写EEPROM,实现配置参数的读取与存储
主从MCU之间数据通信:MCU要外扩一个串口与另外一个系统的MUC芯片进行通讯,实现远程控制。
分布式总线温控模块需求整理