某35KV变电站继电保护初步设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

第一章 本课程设计的主要任务 第二章 课程设计任务书 2 第三章 课程设计内容及过程 4 1 变电所继电保护和自动装置规划 系统分析及继电保护要求: 4 本系统故障分析:

4

4

4

4 1

10kv线路继电保护装置:

主变压器继电保护装置设置: 变电所的自动装置: 5

本设计继电保护装置原理概述: 5 2 短路电流计算 6 系统等效电路图: 基准参数选定: 7

阻抗计算(均为标幺值): 7 短路电流计算: 7

3 主变继电保护整定计算及继电器选择 瓦斯保护: 8 纵联差动保护: 8 过电流保护: 过负荷保护:

10

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

错误!未定义书签。

8

6

冷却风扇自起动:

第四章 课程设计总结 参考文献

错误!未定义书签。

第一章 本课程设计的主要任务

(1) 本设计为35KV降压变电所。主变容量为6300KVA,电压等级为35/10KV; (2)搜集原始资料;

(3)完成对本系统的故障分析;

(4)对10kv线路继电保护装置、主变压器继电保护装置设置、变电所的自动装置的设计;

(5)对短路电流的整定与计算;

(6)主变继电保护整定计算及继电器选择; (7)完成设计报告。

第二章 课程设计任务书

一、设计基本资料

本设计为35KV降压变电所。主变容量为6300KVA,电压等级为35/10KV。 35KV供电系统图,如图1所示。

SD?max=250MVA;SSIDmax= 200MVA;系统参数:电源I短路容量:电源Ⅱ短路容量:

供电线路:L1= L2=15km,L3= L4=10km,线路阻抗:XL=Ω/km。

图1 35KV图

35kv变电所主接线图,如图2所示

图2 35kv变电所主接线图

10kv母线负荷情况,见下表:

系统原理接线

负荷名称 织布厂 胶布厂 印染厂 配电所 炼铁厂 最大负荷(kv) 1200 1100 1400 1500 1700 功率因数 回路数 1 1 2 2 2 供电方式 架空线 线路长度 (km) 8 架空线 7 架空线 13 架空线 10 架空线 10 B1、B2主变容量、型号为6300kVA之SF1-6300/35型双卷变压器,Y-Δ/11之常规接线方式,具有带负荷调压分接头,可进行有载调压。其中Uk%=。 运行方式:以SI、SⅡ全投入运行,线路L1~L4全投。DL1合闸运行为最大运行方式;以SⅡ停运,线路L3、L4停运,DL1断开运行为最小运行方式。 已知变电所10KV出线保护最长动作时间为。 二、设计内容: 1. 系统运行方式制定; 2. 短路电流计算;

选基值、计算各元件标幺值、作序网络图、计算继电保护自动装置的整定、计算所需要的电气参数、作短路电流计算结果表。 3. 继电保护配置及整定计算:

① 根据继电保护设计技术规程结合本站一次电力系统接线图给35KV 线路及变压器配置相应的继电保护。

② 根据继电保护整定计算原则对变压器、线路配置的继电保护进行整定计算。 4.编写设计说明书 三、设计依据: 1.设计任务书。

2.国标GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》。 四、设计成果 课程设计说明书。

第六章 课程设计内容及过程

1 变电所继电保护和自动装置规划

系统分析及继电保护要求:

本设计35/10KV系统为双电源35KV单母线分段接线,10KV侧单母线分段接线,所接负荷多为化工型,属一二类负荷居多。

1.1.1为保证安全供电和电能质量,继电保护应满足四项基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 本系统故障分析:

1.2.1本设计中的电力系统具有非直接接地的架空线路及中性点不接地的电力变压器等主要设备。就线路来讲,其主要故障为单相接地、两相接地和三相接地。

1.2.2电力变压器的故障,分为外部故障和内部故障两类。

?变压器的外部故障常见的是高低压套管及引线故障,它可能引起变压器出线端的相间短路或引出线碰接外壳。

?变压器的内部故障有相间短路、绕组的匝间短路和绝缘损坏。

1.2.3变压器的不正常运行过负荷、由于外部短路引起的过电流、油温上升及不允许的油面下降。

10kv线路继电保护装置:

根据线路的故障类型,按不同的出线回路数,设置相应的继电保护装置如下: 单回出线保护:适用于织布厂和胶木厂出线。采用两段式电流保护,即电流速断保护和过电流保护。其中电流速断保护为主保护,不带时限,0S跳闸。 双回路出线保护:适用于印染厂、配电所和炼铁厂出线。采用平行双回线路横联方向差动保护加电流保护。其中横联方向差动保护为主保护。电流保护作为横联方向差动保护的后备保护。 主变压器继电保护装置设置:

变压器为变电所的核心设备,根据其故障和不正常运行的情况,从反应各种不同故障的可靠、快速、灵敏及提高系统的安全性出发,设置相应的主保护、异常运行保护和必要的辅助保护如下:

1.4.1主保护:瓦斯保护(以防御变压器内部故障和油面降低)、纵联差动保护(以防御变压器绕组、套管和引出线的相间短路)。

1.4.2后备保护:过电流保护(以反应变压器外部相间故障)、过负荷保护(反应由于过负荷而引起的过电流)。

1.4.3异常运行保护和必要的辅助保护:温度保护(以检测变压器的油温,防止变压器油劣化加速)和冷却风机自启动(用变压器一相电流的70%来启动冷却风机,防止变压器油温过高)。

变电所的自动装置:

某35KV变电站继电保护初步设计 

目录第一章本课程设计的主要任务第二章课程设计任务书2第三章课程设计内容及过程41变电所继电保护和自动装置规划系统分析及继电保护要求:4本系统故障分析:4444110kv线路继电保护装置:主变压器继电保护装置设置:变电所的自动装置:5