好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

吊篮专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

古县登福康公寓楼工程

脚手架

专项施工方案

编制人: 职务: 负责人: 职务: 审核人: 职务: 批准人: 职务:

[*施工单位*] 公司

年 月 日

悬挂式吊篮专项施工方案

第一节、编制依据

本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。

第二节、工程概况

品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。

第三节、吊篮脚手架的结构

吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。

根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2000kg。

第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。

一、参数信息

1、构造参数

本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为:

吊篮尺寸mm:6000×800×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.2m,悬臂梁的锚固长度为b=4.8m,吊篮用3榀挑架支撑。每个支撑下悬挂1根钢丝绳对吊篮进行提吊。

2、荷载参数

包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为300kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为100kg,配重重量为300kg,吊篮额定载重量为200kg。

3、钢丝绳参数

根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg=80.1kN。

二、计算书

1、荷载参数

恒荷载g=300kg=3kN。 活荷载q=200kg=2kN。

设计荷载N=1.2×3+1.4×2=6.4kN。

考虑升降工况,γz=2.0,并且用3榀挑架承担,求每榀挑架承受的荷载F。 则:F=γz×N/2=2.0×6.4/2=6.4kN。

2、配重验算

前倾力矩M1=F×a=6.4×1.2=7.68kN·m。

配重力矩M2=(悬挂结构+配重重量)×b=100+300×4.8=1920kN·m。 根据吊篮安全使用,要满足配重力矩/倾覆力矩≥2的条件,可得到: 配重重量≥前倾力矩×2/4.8-悬挂机构重量=220kg。 实际配重总重量 300kg> 220kg, 满足要求。

3、悬臂梁抗弯计算

不计悬挑梁自重,悬臂梁的最大弯矩为:Mmax=M1=7.68kN·m。 悬臂梁的材料为16a号槽钢,Wx=108.3cm3,所受到的弯曲应力为: σ=Mmax/Wx=7.68×106/(108.3×103)=70.914N/mm2。 弯曲应力=70.914N/mm2<215N/mm2, 满足要求。

4、悬臂梁整体稳定性验算

槽钢的稳定性系数

φb=(570×b×t×235)/(l1×h×fy)=(570×63×10×235)/(1200×160×215)=2.044

经计算φb>0.6,根据钢结构规范要求,重新计算φb'代替φb计算。 φb'=1.07-0.282/2.044=0.932

σ=Mmax/(φb'×Wx)=7.68×106/(0.932×108.3×103)=76.084N/mm2。 经计算,稳定性计算σ=76.084N/mm2<215N/mm2, 满足要求。

5、悬臂梁抗剪计算

悬臂梁受到的最大剪力为F=6.4kN。 按以下公式进行悬臂梁的最大剪应力计算: τmax=F[bh02-(b-δ)h2]/(8Izδ) 其中,F --最大剪力,6.4kN; IZ --槽钢的惯性矩,866.2cm4; δ --槽钢的腹板厚度,6.5mm;

b --槽钢的翼缘宽度,63mm; h0--槽钢高度,160mm; h --槽钢腹板高度,140mm;

悬臂梁的最大剪应力τ= 6.4×103×[63×160×160-(63-6.5)×140×140]/(8×866.2×104×6.5)=7.181N/mm2。

最大剪应力τ=7.181N/mm2<[fv]=125N/mm2,满足要求。

6、钢丝绳计算

对本吊篮采用的钢丝绳进行验算。

钢丝绳按照下式进行验算:[Fg]= α×n×Fg/K。

上式中,[Fg]为钢丝绳容许拉力,Fg为钢丝绳的钢丝破断拉来总和,为80.1kN。 α为钢丝绳之间荷载不均匀系数,对6×19钢丝绳,取0.85;k为钢丝绳使用安全系数,取9;n为每榀悬挑梁悬挂吊篮的受力钢丝绳根数,取1。

经计算,得[Fg]=0.85×80.1×1/9=7.565kN。

钢丝绳容许拉力[Fg]=7.565kN>钢丝绳受到的拉力值6.4kN,满足要求。

第五节、吊篮脚手架平台防护及架体稳定

1、吊篮平台上装配固定式的安全护栏,靠建筑物一侧的高度不小于800mm,后侧及两边高度不小于1100mm,护栏能承受1000N水平移动的集中载荷。吊篮脚手架外侧用密目网封闭。沿吊篮平台底板四周装配高度不小于100~150mm的挡板,挡板与底板间隙不大于5mm。吊篮平台应配在建筑物表面滑动的导轮或配备缓冲装置,保证吊篮平台的稳定,以避免与墙面撞击。

2、吊篮与建筑物水平距离不大于20cm、两吊篮间距不应大于30cm,当吊篮晃动时,应及时采取固定措施,人员不得在晃动中工作。吊篮平台应有在建筑物表面滑动的导轮或配备缓冲装置,保证吊篮平台的稳定,以避免与墙面撞击。吊篮无论在升降过程中还是在固定状态下,提升钢丝绳必须与地面保持垂直,不准斜拉,吊篮内堆料及施工人员不应超过规定,材料及施工人员不得过于集中,防止超载。吊篮平台与提升机构的连接必须牢固、可靠,不得有任何松动现象,并应经常检查。

第六节、安全装置及其他要求