生活污水处理A2/O工艺计算说明书
目录
1处理规模 ................................................ 1 2进水井的计算 ............................................ 1 3提升泵房设计计算 ........................................ 2
3.1泵的选择 ............................................ 2 3.2吸水管计算 .......................................... 2 3.3集水池 .............................................. 2 3.4泵房布置 ............................................ 2 4格栅的计算 .............................................. 3
4.1设计要求 ............................................ 3 4.2中格栅的设计计算 .................................... 3 4.3细格栅的设计计算 .................................... 5 4. 4沉砂池 ............................................. 8 4.5巴式计量槽 .......................................... 9 4.6配水井 .............................................. 9 5 A2/O反应池的设计计算 ................................. 10
5.1设计要点 ........................................... 10 5.2设计计算 ........................................... 10 5.3曝气系统设计计算 ................................... 15 5.4标准需氧量 ......................................... 15 5.5供气管道计算 ....................................... 16 5.6生物池设备选择 ..................................... 17 6 沉淀池的设计计算 ....................................... 17
6.1设计要点 ........................................... 17 6.2沉淀池的设计(为辐流式) ........................... 18 6.2机械刮泥的选择 ..................................... 19 7清水池的设计计算 ....................................... 19 8浓缩池的设计计算 ....................................... 20
8.1设计要点 ........................................... 20 8.2浓缩池的设计: ..................................... 20 9水利及高程计算 ......................................... 22
9.1 水利计算 .......................................... 22 9.2 高程计算 .......................................... 23 附件2中英文翻译 ....................... 错误!未定义书签。
1处理规模
周同市2009年末城区人口131347人。污水量210~393L/人·d,从2010年往后,由于人们的生活水平越来越高,因此所用水量增加,从而污水量也随着增加。根据该直达市的总体规划,人口自然增长率为6.1‰,机械增长率近期14‰。根据Pn=P1(1+a+b)n,计算出2010年~2030年的人口及污水处理厂处理规模如下表: 年份 基准人口(人) 自然增长率机械增长率总人口(人) 单位污水量 处理(‰) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 131347 136681 139428 142230 145089 148006 150980 154015 157111 160269 166776 166776 170129 173548 177036 180595 184225 187928 191705 195558 199489 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 (‰) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 131347 136681 139428 142230 145089 148006 150980 154015 157111 160269 163490 166776 170129 173548 177036 180595 184225 187928 191705 195558 199489 203499 升/(人·d)-1 210 210 210 210 210 215 215 220 220 230 230 250 250 280 280 300 300 310 310 320 320 320 (m3/d) 28953.75 28703.01 29279.88 29868.30 30468.69 31821.29 32460.70 33883.30 34564.42 36861.87 37602.70 41694.00 42532.25 48593.44 49570.80 54178.50 55267.50 58257.68 59428.55 62578.56 63836.48 65119.68 量确定一期为3.3万 m3/d,二期为3.3万 m3/d,污水处理厂规模为6.63.3万 m3/d
2进水井的计算
因为进水井在粗格栅之前并和粗格栅连接,起到对各个格栅平均分配进水的作用,故取进水井的宽与格栅的总宽度相同,取宽度为5.34m,取长度为2.50m。则进水井的尺寸为2500 mm×5340mm。
3提升泵房设计计算
3.1泵的选择
远期期设计最大流量为0.978m3/s,设计扬程取10m。近期、远期各选用三台潜污泵,两用一备。总的为六台潜污泵,四用两备。每台泵的流量为800.0m3/h,抽升一般的废水多采用PW型污水泵,对于有腐蚀性的废水,应选择合宜的耐腐蚀泵或耐酸泵。抽升泥渣多的废水和污泥时,可选择泥沙泵或污泵。 型号 300WQ800-12-45 口径 mm 250 流量 m3/h 800 扬程 m 12 功率 KW 45 转速 r/min 980
设机组净距离为1米,机组于墙的距离为1米,
3.2吸水管计算
取流速为1.2m/s,则吸水管的截面积=0.2445/1.2=0.204m2 吸水管的直径d?4?A??4?0.204?0.51(m)
3.14 圆整后取外径为550mm,壁厚为10mm的吸水管。 校核吸水管流速:A=d2π/4=(0.532×3.14)/4=0.2205(m2) V=Q/A=0.2445/0.2205=1.11m/s
3.3集水池
设计集水池的有效水深为6m,根据设计规,集水池的容积应大于污水泵5 min的出水量,即:V>0.978m3/s×5×60=293.4m3,可将其设计为矩形,其尺寸为6m×7m,池高为7m,则池容为294m3。同时为减少滞流和涡流可将集水池的四角设置成圆角。并应设置相应的冲洗或清泥设施。
3.4泵房布置
设计要求
机组布置时,在机组之间以及机组和墙壁间应保持一定的距离。电动机容量小于50kw时,机组净距不小于0.8米;大于50kw时,净距应大于1.2米。机组于墙的距离不小于0.8米,机组至低压配电盘的距离不小于1.5米。考虑到检修的可能,应留有足够距离以抽出泵轴和电机转子,如无单独的检修间,则泵房应留有足够的场地。此外,泵站的主要通道应并不小于1.0~1.2米。 该设计中,取两机组的中心距离为2.5米,最边上的机组与墙的距离为1.5米,则泵房总长=1.5