1 单位(子单位)工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 验收项目 设计要求及规范规定 主控 项目 3 1 2 材料、器具、设备进场质量检测 有源设备均应通电检查 主要设备和器材,应选用具有国家广播电影电视总局或有资质检测机构颁发的有效认定标识的产品 天线系统的接地与避雷系统的接地4 应分开,设备接地与防雷系统接地应分开 卫星天线馈电端、阻抗匹配器、天5 线避雷器、高频连接器和放大器应连接牢固,并应采取防雨、防腐措施 6 7 一般 项目 1 卫星接收天线应在避雷针保护范围内,天线底座接地电阻应小于4Ω 卫星接收天线应安装牢固 有线电视系统各设备、器件、盒、箱、电缆等的安装应符合设计要求,应做到布局合理,排列整齐,牢固可靠,线缆连接正确,压接牢固 放大器箱体内门板内侧应贴箱内设2 备的接线图,并应标明电缆的走向及信号输入、输出电平 3 4 施工单位检查结果 暗装的用户盒面板应紧贴墙面,四周应无缝隙,安装应端正、牢固 分支分配器与同轴电缆应连接可靠 第7.3.2条 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 第7.3.2条 第7.3.2条 第7.3.1条 第7.3.2条 第7.3.1条 第7.3.1条 第7.3.1条 第3.5.1条 第7.1.3条 第7.1.3条 最小\\实际抽样数量 检查记录 检查结果 验收依据 GB50606-2010 分包单位项目负责人 检验批部位 项目负责人 检验批容量 分部(子分部)工程名称 分项工程名称 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。 监理单位验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 2、验收依据说明

【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010【条文摘录】 摘录一:

3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:

1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:

1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认;

2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。

3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二:

7.1.3 设备器材准备除应符合本规范第3.3.2的规定外,尚应符合下列规定: 1 有源设备均应通电检查;

2 主要设备和器材,应选用具有国家广播电影电视总局或有资质检测机构颁发的有效认定标识的产品。 摘录三: 7.3 质量控制

7.3.1 主控项目应符合下列规定:

1 天线系统的接地与避雷系统的接地应分开,设备接地与防雷系统接地应分开;

2 卫星天线馈电端、阻抗匹配器、天线避雷器、高频连接器和放大器应连接牢固,并应采取防雨、防腐措施;

3 卫星接收天线应在避雷针保护范围内,天线底座接地电阻应小于4Ω; 4 卫星接收天线应安装牢固。 7 卫星接收及有线电视系统 7.3.2 一般项目应符合下列规定:

1 有线电视系统各设备、器件、盒、箱、电缆等的安装应符合设计要求,应做到布局合理,排列整齐,牢固可靠,线缆连接正确,压接牢固;

2 放大器箱体内门板内侧应贴箱内设备的接线图,并应标明电缆的走向及信号输入、输出电平; 3 暗装的用户盒面板应紧贴墙面,四周应无缝隙,安装应端正、牢固; 4 分支分配器与同轴电缆应连接可靠。