10kV互感器技术条件说明书

武汉华能阳光电气公司

第一章 技术条件

1.总则

本规范书适用于武汉华能阳光电气有限公司所需的10kV电流、电压互感器采购要求,同时提出产品的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有技术要求和适用的技术标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的产品符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的附件13“差异表”中。

供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按高标准执行。

合同签订后10天内,按本规范书要求,供方提出合同相关大修设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,由需方予以确认。

2.适用范围

适用于额定电压为10kV、频率50Hz的高压开关柜(包括金属铠装高压开关柜及老型号开关柜,如GG-1A开关柜)用电流、电压互感器。

3.引用标准

GB1208-1997《电流互感器》

JJG313-1994《测量用电流互感器》

DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》 GB1207-1997《电压互感器》 JJG314-1994《测量用电压互感器》

DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 GB17201-1997《组合互感器》

电流互感器的技术条件

基本要求

安装地点:户内式;

用途:电能计量、继电保护用;

结构方式:全封闭浇注、复匝、贯穿、支柱式; 绝缘介质:固体绝缘。 额定工作电压及设备最高电压

额定一次工作电压:10kV;设备最高电压:12kV 绝缘要求

一次绕组的额定绝缘水平和耐受电压

1min工频耐受电压42kV,雷电冲击耐受电压(峰值)75kV。 二次绕组绝缘要求

二次绕组之间及对地绝缘的额定短时工频耐压3kV,二次绕组之间及对地的绝缘电阻应不低于100MΩ。 绕组匝间绝缘要求

绕组匝间绝缘应能承受额定短时工频耐压(峰值)。 污秽和爬电距离

污秽等级:Ⅱ;爬电比距:按设备最高电压12kV计算,相对地之间最小爬电比距为20mm/kV。 局部放电水平

产品局部放电水平应符合《电流互感器》(GB1208-1997)和《互感器局部放电测量》(GB5583-1997)中的相关要求。 额定频率

额定频率50Hz。 额定电流

额定一次电流标准值见物资需求表,额定二次电流标准值为5A。 准确级

计量线圈两组,电流互感器的准确级为、,保护线圈为5P20。 额定输出的标准值

额定二次负荷:20VA;额定二次负荷的功率因数为(滞后)。 误差限值

对于、级电流互感器(额定二次电流为5A,测量1%-120%额定电流下的误差)在二次负荷为额定负荷的25%-100%之间的任一值时,在额定频率下的误差不超过下表所列误差限值。其实际误差曲线,不应超过下表所列误差限值连线所形成的折线范围。

准确度 级 别 比 值 差 倍率因数 1 额定电流百分值 5 20 100 120 倍率因 数 相 位 差 额定电流百分值 1 5 20 100 120 ± % ± (') 30 15 10 15 10 10 10 10 0. 35 0. 2 0. 2 0. 2 温升限值

电流互感器一次电流为额定连续热电流和连接额定负荷连续工作时,其各部位的温升不应超过《电流互感器》(GB1208-1997)中规定的数值。 结构要求 一般要求

具有一次绕组的电流互感器,一次绕组应采用平板型出线端子并附有供连接线用的全套紧固零件。一次出线端子及紧固零件应有可靠的防锈镀层。 电流互感器二次出线端子及接地螺栓直径应分别不小于6mm和8mm。连接螺栓或接地螺栓须用铜或铜或铜合金制成。螺栓连接处或接地处应有平坦的金属表面。连接零件和接地零件均有可靠的防锈镀层或采用不锈钢材料。。接地处应标有明显的接地符号或“地”字样。

一、二次接线端子应有防松防转动措施。接线板应具有防潮性能。 树脂浇注式电流互感器,表面应光洁、平整、色泽均匀;一、二次接线端